Hej på er!
Ny på forumet med lite frågor............
Har en villa på 107kvm med 107kvm källare och allt är boyta. Byggd -71 utan x-tra isolering och tom vind. Enkla element, dock 2 rörs system. Har ett badkar uppe och dusch nere,2 vuxna och 2 barn ( varav 1 snart tonåring). Boende i Halmstad.
Har monterat en Nibe 1135-8 med vpa 200/300 och 150 m. aktivt djup. Den startades 5 november 2008.
Kör kurvlut. 11 med en framledning på ca 50 grader idag (ca 1 grad + utetemp), den varierar mellan 38 och 53 grader. Cirk. pump. på 3:an.
I övrigt standard inst. enl nedan:
1.0 vv temp 56,1 grader
1.1 period 20 ( 60 ) min.
1.2 period tid 60 min
1.3 max tid 20 min
1.4 start temp. 47 grader
1.5 stopp temp 54grader
1.6 xvv 60 grader
1.10 drifttid vv 110h 48 min.
2.5 kompensering yttre 1
2.7 retur temp 41,2 , max 53 grader
2.8 gradminuter minus 44
5.0 köldbärare in/ ut 3.8 0.5 (min 0.4 (-8)
5.3 tid mellan starter 20 min.
5.4 startvärde komp. -60 grader
5.5 status komp. "kompr. TILL"
5.6 starter 2844
5.9 drifttid komp. 901h 15 min
5.11 hetgastemp 78.4 grader
5.13 suggastemp. 4 grader
5.14 temp efter kond. 53,8 grader
5.22 max kond framl. 65 grader
5.23 max retur 53 grader
Jag tycker att den går alldeles för ofta ffa på nätterna, och jag håller ca. 20 grader inomhus men det känns lite kyligt ändå, elementen är oftast kalla i ena änden (längst bort från termostaten ).
Vad kan ändras för att den ska gå mindre på nätterna om det nu går att ändra, och kan man slippa "tempfallen" ?
-
Har dom monterat en ny radiator i värmepumpens närhet?
-
Nej, det enda som gjordes var kopplingar till framtida frikyla.
Och jag tycker oxå att pumpen dånar/susar mycket i min dotters rum som ligger precis över pannrummet och är nog start element i huset. alltså det susar inte i själva elementet utan mer ett ljud ifrån källaren som är rätt irriterande.
-
Jag reagerar på att du kör cirkpumpen på 3:an, och radiatorerna endast blir varma på ena halvan.
Det betyder att någon/några raddar kortsluter systemet d.v.s. de har för högt flöde.
-
Kolla så det är rätt kopplat på tur och retur.
om radiatorn blir varm ipå ena sidan brukar den vara felkopplad.
Mvh Martin
-
Du nämner att du har termostater på elementen. De skall tas bort eller vara helt öppna.
Du kanske kkan behålla en termostat i sovrummet men det skall i stort sett vara den enda.
det är vp:s reglering som skall ställa in temp i huset.
///AndersA
-
Du nämner att du har termostater på elemnten. De skall tas bort eller vara helt öppna.
Du kanske kkan behålla en termostat i sovrummet men det skall i stort sett vara den enda.
det är vp:s reglering som skall ställa in temp i huset.
///AndersA
Hmmm... dom håller på att dra vattenburet i hela huset hos oss just nu och skall kopplas till en NIBE 1135a.
Dom sätter termostater på varje element.... jag frågade om man inte styr med en utegivare och en eller fler innegivare
men man reglerar termostaterna på elementen bara sa han. Gör dom fel då Anders?? 2-rörssystem drar dom. 17 element i hela huset.
Sorry att jag lånar tråden lite.... :o
-
man reglerar termostaterna på elementen bara sa han. Gör dom fel då
Kort svar: Ja
-
man reglerar termostaterna på elementen bara sa han. Gör dom fel då
Kort svar: Ja
Då ska man ha innetempgivare?
-
lånar tråden jag med :D
Har precis inst bergvärme här 200m borra och nibe 1235 10kw + 2 nya element i rummen närmast pumpen, har inga prob med att det är kallt här på dom andra elementen(riktigt gamla element en del) termostaterna är hel öppna i huset, har nog en 22 grader inne nu...
men elementen som blev insatta så är den närmast satt på 2 och den andra står på fullt....
Vad är det som brukar gå fel när dom inst nya element?
Mvh Magnus
-
Hej BraT
Man ska i görligaste mån, låta anläggningens värmekurva reglera temperaturerna till radiatorerna. Alla radiatorventiler ska helst stå helt öppna, man kan visserligen, om det visar sig nödvändigt, reglera in något element själv, men i så fall föredrar åtminstonne jag vanliga manuella ventiler i stället för termostat. Dessutom bör man alltid ha en innegivare installerad, den kan man ju välja till eller från.
Jag tycker att din installatör har fel och försöker göra det lätt för sig.
//Ronnie
-
Hej BraT
Man ska i görligaste mån, låta anläggningens värmekurva reglera temperaturerna till radiatorerna. Alla radiatorventiler ska helst stå helt öppna, man kan visserligen, om det visar sig nödvändigt, reglera in något element själv, men i så fall föredrar åtminstonne jag vanliga manuella ventiler i stället för termostat. Dessutom bör man alltid ha en innegivare installerad, den kan man ju välja till eller från.
Jag tycker att din installatör har fel och försöker göra det lätt för sig.
//Ronnie
Jag som inte kan olika termer. Det är inte termostater utan manuella ventiler som du säger. Sådana man kan
skruva på själv.
Jag har kakelugnar i 3 rum. Eldar aktivt i två av dem .
Känns dumt att köra pumpen för fullt när kakelugnarna värmer dessa två rum helt själva nästan.
Kan man ha var sin innegivare i dessa två rum med kakelugnarna? Eller ska jag stänga samtliga 5 element i dessa två rum?
(Tar jag för mycket plats i denna tråd och skall starta ett nytt ämne så får någon moderator gärna
meddela detta till mig --/ )
-
Jag tycker att den går alldeles för ofta ffa på nätterna, och jag håller ca. 20 grader inomhus men det känns lite kyligt ändå, elementen är oftast kalla i ena änden (längst bort från termostaten ).
Vad kan ändras för att den ska gå mindre på nätterna om det nu går att ändra, och kan man slippa "tempfallen" ?
Du kan inte styra VP:n så att den går mindre på nätterna. VP:n styrs av ute temperaturen och den faller oftast på natten, därför går den mer då.
Och jag tycker oxå att pumpen dånar/susar mycket i min dotters rum som ligger precis över pannrummet och är nog start element i huset. alltså det susar inte i själva elementet utan mer ett ljud ifrån källaren som är rätt irriterande.
Beträffande ljudet så får du montera exempelvis akustikplattor i taket för att dämpa ljudet. Ljudet kan också bero på att det transporteras via VB-rören. I ett sådant fall blir du tvungen att avvibbrera dessa med flexrör. Men du säger att det nog inte kommer från elementet, så det är nog ovanstående allternativ som gäller.
-
Hej BraT
Man ska i görligaste mån, låta anläggningens värmekurva reglera temperaturerna till radiatorerna. Alla radiatorventiler ska helst stå helt öppna, man kan visserligen, om det visar sig nödvändigt, reglera in något element själv, men i så fall föredrar åtminstonne jag vanliga manuella ventiler i stället för termostat. Dessutom bör man alltid ha en innegivare installerad, den kan man ju välja till eller från.
Jag tycker att din installatör har fel och försöker göra det lätt för sig.
//Ronnie
Sätt innetermostaten på en central plats mellan rummen och låt den sköta framledningstempen till radiatorerna. Du skall alltså inte strypa på en mängd radiatorer. Enda undantaget kan vara ett sovrum där man vill ha svalare.
///AndersA
Jag som inte kan olika termer. Det är inte termostater utan manuella ventiler som du säger. Sådana man kan
skruva på själv.
Jag har kakelugnar i 3 rum. Eldar aktivt i två av dem .
Känns dumt att köra pumpen för fullt när kakelugnarna värmer dessa två rum helt själva nästan.
Kan man ha var sin innegivare i dessa två rum med kakelugnarna? Eller ska jag stänga samtliga 5 element i dessa två rum?
(Tar jag för mycket plats i denna tråd och skall starta ett nytt ämne så får någon moderator gärna
meddela detta till mig --/ )
-
Har nu haft installatören här, han hade en termokamera med sig! Det var en kul pryl..... Den visade att mina element var kalla i 4 rum, efter ett j***a strulande så visade det sig att ett av elementen höll mycket luft. Han hade ett jäkla sjå med att tömma det! Har bestämmt att termostaterna ska väck.Värmen har bättrat sig något, jag får testa lite fler inställningar på pumpen.
Vilken typ av dämpar plattor och ev. pris på sådana?
-
Har nu haft installatören här, han hade en termokamera med sig! Det var en kul pryl
Vi har en sån på jobbet o det är en mäkta rolig pryl. Tyvärr vill alla ( som får) låna hem den när det är riktigt kallt ute, så det blir nästan slagsmål ;D