Författare Ämne: Nibe 730 - Avluftning/Periodisk höjning/Larm  (läst 8892 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad adamlbb

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 48
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Nibe 730 - Avluftning/Periodisk höjning/Larm
« skrivet: 08 januari 2017, 20:17:57 »
Hejsan!

Jag fick en Nibe 730 installerad hos mig i fredags, men jag har några funderingar:

1. Jag upplever att den låter i radiatorerna än, ändå har den luftats enligt rekommendationerna och även varje radiator!
Någon som har någon tips på detta som haft samma dilemma (verkade vara lite svårt med luftning på 750 med).

2. Den periodiska höjningen är inställd var 14.e dag och jag tänkte att var 7.e dag kanske var bra och ändrade och då startade den men efter ett tag kom följande larm:
Hög Kondensor in-temperatur (163). Sedan stängdes kompressorn av och elpatronen gick in! Är detta normalt? Hur högt upp jobbar den vattnet och hur länge?

// Adam
« Senast ändrad: 08 januari 2017, 20:28:53 av adamlbb »

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Nibe 730 - Avluftning/Periodisk höjning/Larm
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2017, 20:56:43 »
1 kanske cirkpumpen gÃ¥r med för hög hastighet  Sc:,h
2 Det är normalt att elpatron tar över och tror den värmer tills botten på tanken är 55 grader.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad adamlbb

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 48
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 730 - Avluftning/Periodisk höjning/Larm
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2017, 21:06:43 »
Men cirkpumpen kan jag ställa den eller justera den på något sätt?! Kanske inte är någon idé :P Uppdaterade till senaste Firmware nyss och frågade! Förstår ju om kompressorn inte orkar men just att få LARM i början ger mig kalla fötter! haha

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Nibe 730 - Avluftning/Periodisk höjning/Larm
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2017, 21:09:07 »
Det går säkert justera cp men vet inte hur har ingen koll på 730.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 730 - Avluftning/Periodisk höjning/Larm
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2017, 23:18:17 »
Värmebärarpumpen ska stå i Auto om ingen har pillrat med detta?
Kolla installationsmanualen meny 5 och framåt.
http://www.nibe.se/nibedocuments/18523/331666-4.pdf
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad adamlbb

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 48
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 730 - Avluftning/Periodisk höjning/Larm
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2017, 23:32:15 »
Hejsan Carl N!

Jag hittade hur man skulle gå in och det stämmer med AUTO. Jag inväntar dock NIBES svar på hur det kommer sig att larmet löste ur! Känns konstigt, annars fungerar pumpen fruktansvärt bra och tyst går den med! Över förväntan!

sedan jag fyllde den i fredags så har det varit:

Fredag: -8
Lördag: -5
Söndag: -2

Elpatronen har enbart gått in 0,2 sedan fredag 13:00 och då fyllde vi upp hela systemet med kallvatten! Kompressorn ligger runt 37-42Hz.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 730 - Avluftning/Periodisk höjning/Larm
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2017, 07:01:22 »
Som smurfis säger så är detta larm normalt vid periodisk höjning.
Det går att ställa in en maxfart på cirkpumpen om det börjar låta för mycket i radiatorerna, men eftersom denna har samma VB-cirkpump till både kondensor och värmesystem så är det lämpligast att köra den på auto.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34890
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nibe 730 - Avluftning/Periodisk höjning/Larm
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2017, 07:08:46 »
Oljudet skulle kunna bero på att dina radiatorer inte fått sina koppel grundflödesjusterade, om de står fullt öppna kan det bli så högt flöde att det susar i kopplen.
Kan du plocka bort en termostat och ta en bild på hur ventilen bakom ser ut så kanske vi kan ge några råd.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Nibe 730 - Avluftning/Periodisk höjning/Larm
« Svar #8 skrivet: 09 januari 2017, 08:06:50 »
Men i sÃ¥ fall borde väl cp sänka hastigheten i alla fall om det lÃ¥ter frÃ¥n flera radiatorer som jag fick intrycket att det gjorde  Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34890
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nibe 730 - Avluftning/Periodisk höjning/Larm
« Svar #9 skrivet: 09 januari 2017, 08:17:12 »
Ja, nu är jag inte påläst, men ett FÖR högt flöde kan bero på antingen öppna grundflödesmventiler och Autoreglering av tryck på cirkpumpen.
Eller autoreglering av deltaT och felvisning på en tempgivare, eller fel inställt börvärde för deltaT.

Men det kan ju även vara luft i systemet, jag påstår inte det, allt beror ju på vilken typ av oljud som det rör sig om.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad adamlbb

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 48
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 730 - Avluftning/Periodisk höjning/Larm
« Svar #10 skrivet: 09 januari 2017, 11:25:23 »
Lite grön som man är måste jag fråga:

termostaten på radiatorn? Det är ett enrörssystem i huset och alla radiatorer är Thermopaneö TP11, så det finns en justering vid inkommande på varje radiator och dem står fullt öppna på alla radiatorer och likaså radiatorernas termostat står fullt öppen på alla!

Eftersom vi inte hade tänkt detta så är radiatorernas dimension i underkant av vad som krävs enligt norm!

Låter ju bra om det larmet inte är någon fara!


Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34890
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nibe 730 - Avluftning/Periodisk höjning/Larm
« Svar #11 skrivet: 09 januari 2017, 11:29:31 »
Låter det som luft, att du liksom hör hur luften flyttar sig i systemet, eller brusar det med ett stabilt susande ljud.
Om det är ettrörsystem så är det nog inte konstigt om cirkpumpen går hårt på auto, man har ju större tempfall i den typen av system.
Försök höja mot vilken önskad deltaT cirkpumpen arbetar med några grader (så mycket att det blir tystare i systemet)
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad adamlbb

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 48
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 730 - Avluftning/Periodisk höjning/Larm
« Svar #12 skrivet: 09 januari 2017, 11:56:41 »
Det är ett porlande ljud i radiator kretsen, har luftat och det kommer ingen luft från radiatorerna men det kommer fortfarande lite från toppen!

Hur menar du med att höja mot deltaT?

Vi har ställt framledningen emot yttertemp pga givarens placering då det är en stor hall med liten radiator och sedan finns det en luftvärmepump där ute!

Jätte tacksam för hjälpen 😊

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 730 - Avluftning/Periodisk höjning/Larm
« Svar #13 skrivet: 09 januari 2017, 14:20:30 »
Ska förtydliga, på Nibe 730 finns bara en värmebärarpump.
Den styrs på samma sätt som värmebärarpumpen på t ex 1255, denna justerar man normalt inte.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34890
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nibe 730 - Avluftning/Periodisk höjning/Larm
« Svar #14 skrivet: 09 januari 2017, 18:16:19 »
Men vad reglerar den emot?
DeltaT?

I ettrörssystem kan ju deltaT bli rätt stor, och om den vill ha en låg deltaT så lär den brassa på för fullt...
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!