Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Humanisten skrivet 07 augusti 2015, 17:12:32

Titel: Elementen är varma och trots varmt väder
Skrivet av: Humanisten skrivet 07 augusti 2015, 17:12:32
Hej.
Jag har en Optima 700 med CL 300.
Nu är det så att pumpen matar på elementen hela tiden så att det är snurrhett inomhus. Jag ser inga felmeddelanden men systemet kallar på värme, det ser man på kontrollpanelen. Jag kan inte se några synliga fel.
Allting började för ett par dagar sedan efter ett åskoväder som var en bit från oss vilket gjorde att strömmen kom och gick under natten vid ett par tillfällen. Kan något ha hänt i samband med det?
Givetvis så har min VVSare semester just nu när jag behöver honom (fast han behövde semester).
Jag kollade shuntventilen men den verkar normal också.
Någon som har förlag???
Lasse
Titel: SV: Elementen är varma och trots varmt väder
Skrivet av: Rickard skrivet 07 augusti 2015, 17:26:43
Om den kallar på värme är det troligen en tempgivare som fått sig av åskan.
Kolla alla temperaturer, vad de visar, och återkom med info till oss.

Annars är ett vanligt fel att växelventilen mellan tappvarmvattenvärmning och värme kärvar och släpper ut värme i radiatorkretsen, men då brukar värmepumpen kalla efter tappvarmvatten...

Provat starta om värmepumpen (spänning av/på) ?
Titel: SV: Elementen är varma och trots varmt väder
Skrivet av: Humanisten skrivet 07 augusti 2015, 17:50:28
Nu har jag kollat. Jag kan bara kolla två temperaturer dvs in och ut 50 grader in, 38 ut.
Systemet kallar på varmvatten konstant ser det ut som.
Vad händer om jag helt enkelt kopplar bort kabeln till utegivaren från styrningen. Kan man felsöka på det viset eller?
Titel: SV: Elementen är varma och trots varmt väder
Skrivet av: Olle61 skrivet 07 augusti 2015, 22:34:12
Annars är ett vanligt fel att växelventilen mellan tappvarmvattenvärmning och värme kärvar och släpper ut värme i radiatorkretsen, men då brukar värmepumpen kalla efter tappvarmvatten...

Systemet kallar på varmvatten konstant ser det ut som.

Just det, växelventilen är det troliga problemet. Det kanske finns någon avstängningsventil mot radiatorsystemet som du kan stänga tillfälligt, då slipper du i alla fall varma element. Annars kan du motionera och lirka med ventilen och se om du får den att funka. Det rätta på lång sikt är att byta växelventilen.
Titel: SV: Elementen är varma och trots varmt väder
Skrivet av: Rickard skrivet 08 augusti 2015, 09:38:45
Om den kallar på varmvatten så är det växelventilen som inte stänger ordentligt, motionera den genom att ta av ställmotorn och trycka "piggen" upp/ned ett antal gånger.
Ha gärna cirkpumpen på max hastighet så ökar chansen att du kan spola loss eventuellt skräp som fastnat i ventilen.
Sen brukar det kunna fungera i åratal, oftast är det bara någon skit som fastnat i sätet på ventilen som gör att den inte tätar ordentligt i stängt läge.