Skrivet av: skuggan_pm
« skrivet: 14 mars 2009, 22:12:18 »

När jag kallar på extra vv i (120min) så stoppar och startar pumpen ett antal gånger under tiden för att VP in/ut når 48/52 ºC.
De blir inte varmare än 50 ºC i nedre och 45 ºC i övre pannan under dessa 2 tim.
Det är 6 ºC varmt ute och jag har 5 ºC diff in/ut under hela tiden.
 

Jag har exakt samma värden på min pump. 52 grader är mitt "rekord" i nedre pannan. Har provat att stänga cirkulationspumpen till radiatorerna för att verkligen kolla vad pumpen kan göra men 52 verkar vara max.
Skrivet av: E-BO
« skrivet: 14 mars 2009, 19:05:27 »

Hej Kullabacken

Tot. drift. kompr. 587 tim
Drifttid/24h        15:54
Starter/24h          27

Får väl kolla med CTC om ingen kommer med en snilleblixt!
Skrivet av: erp
« skrivet: 14 mars 2009, 18:35:32 »

Det är riktigt, men det borde ju faktiskt installatören berättat.
Är den så ny, kommer den snart att köra, som den ska.

//Ronnie
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 14 mars 2009, 18:24:55 »

Hej Erp
Jag ställde upp max 60 ºC/min 55 ºC eftersom jag inte fick upp panntempen med max 55 ºC/min 45 ºC.
Tänkte att det var ungefär samma sak som att sätta på extra vv.
Har på din inrådan backat ner till 55/40 och även sänkt farten på laddpumpen.
Jag trodde jag skule få upp panntempen i dag när det var +6 ºC ute, men ack nej.
Med max 55/min 40 så sätts börvärdet automatiskt i undre pannan till (45) ºC, varför pumpen bara jobbar mellan 40-45 ºC i undre pannan och övre når bara 41 ºC.
När jag kallar på extra vv i (120min) så stoppar och startar pumpen ett antal gånger under tiden för att VP in/ut når 48/52 ºC.
De blir inte varmare än 50 ºC i nedre och 45 ºC i övre pannan under dessa 2 tim.
Det är 6 ºC varmt ute och jag har 5 ºC diff in/ut under hela tiden.
Är det nått fel eller är det här vad min pump kan prestera?

 


hej. de är inte så att pumpen är ny? den värmer väl inte mer än till 50g dom första 72drifttimmarna på  komressorn?
är så på ecoheat i allafall.
Skrivet av: erp
« skrivet: 14 mars 2009, 17:53:15 »

Det verkar faktiskt lite mystiskt. Min pump kör upp nedre pannan till 55º, när det är flera grader kallt ute.
Jag har relativt hög framledningstemperatur, men jag kör utan elpatroner och har alltid 50-51 grader i övre pannan.

Det verkar nästan vara något skumt med att den inte kör upp till 55º nu när det är plusgrader.
Det kanske kommer in några tips från de som har senaste versionen, annars får du nog ta en koll med CTC eller din leverantör.

//Ronnie
Skrivet av: E-BO
« skrivet: 14 mars 2009, 17:40:25 »

Hej Erp
Jag ställde upp max 60 ºC/min 55 ºC eftersom jag inte fick upp panntempen med max 55 ºC/min 45 ºC.
Tänkte att det var ungefär samma sak som att sätta på extra vv.
Har på din inrådan backat ner till 55/40 och även sänkt farten på laddpumpen.
Jag trodde jag skule få upp panntempen i dag när det var +6 ºC ute, men ack nej.
Med max 55/min 40 så sätts börvärdet automatiskt i undre pannan till (45) ºC, varför pumpen bara jobbar mellan 40-45 ºC i undre pannan och övre når bara 41 ºC.
När jag kallar på extra vv i (120min) så stoppar och startar pumpen ett antal gånger under tiden för att VP in/ut når 48/52 ºC.
De blir inte varmare än 50 ºC i nedre och 45 ºC i övre pannan under dessa 2 tim.
Det är 6 ºC varmt ute och jag har 5 ºC diff in/ut under hela tiden.
Är det nått fel eller är det här vad min pump kan prestera?

 
Skrivet av: E-BO
« skrivet: 14 mars 2009, 16:57:44 »

Hej Bengt Mek
Det kan ju förklara varför jag inte får upp nån vidare temp i nedre pannan och altså inte heller i övre utan el-spets.
Konstigt av CTC man undrar ju varför?
Skrivet av: erp
« skrivet: 13 mars 2009, 22:44:57 »

hej tydligen är epromet bytt på nya versionerna max tempen är på vp ut51 grader ej 55grader jag har nyligen installerat en ctc 107+ecoel.mvh bengt

Är det verkligen riktigt? Det är i varje fall 55º som gäller ner till -7º, om man tittar i de senaste manualerna på CTC´s websida.
Kan det vara möjligt att sänka maxtemperaturen, när konkurenrerna ständigt påpekar svagheter i varmvattenproduktionen?

//Ronnie
Skrivet av: erp
« skrivet: 13 mars 2009, 22:30:14 »


Har visserligen ganska låg framledningstemp ca 34 ºC vid 0 ºC ute, men jag har ställt upp VP max till 60 ºC och VP min till 55 ºC i kodade inställningar.


Varför har du ställt VP max till 60º och VP min till 55º?
Pumpen kan ju omöjligt jobba mellan dessa temperaturer.
Hade jag varit som du, hade jag börjat med att sätta VP min till 35º eller möjligen 40º och sedan VP max till 55º.
Då har åtminstonne pumpen en chans att jobba mellan värdena.

Som det är nu är det svårt att veta vad som styr pumpen, värdena du satt kan den i varje fall inte jobba inom.

Sedan verkar det mysko att du får för hög temp på VP/in om du aldrig får mer än 50º i undre pannan. Du ska kanske kolla inställningen på laddpumpen, så du få rätt diff på VP/in och VP/ut.
När pumpen värmer undre pannan och närmar sig 50º, borde skiktningen i tanken plus returvattnet från radiatorerna göra att VP/in ligger 4-5 grader under 50º.
Differensen på VP in/ut ska ligga runt 5º vid noll grader ute.

//Ronnie
Skrivet av: bengtmek
« skrivet: 13 mars 2009, 20:50:17 »

hej tydligen är epromet bytt på nya versionerna max tempen är på vp ut51 grader ej 55grader jag har nyligen installerat en ctc 107+ecoel.mvh bengt
Skrivet av: skuggan_pm
« skrivet: 13 mars 2009, 19:10:45 »

Visst kan du det.
Ställ in att du vill ha extra varmvatten 24 timmar/dygn i panelen på EcoEl. Då kommmer pumpen att köra till max-värme vid varje start.
Det blir ju inte den mest ekonomiska driften dock   :-\

Eller så stryper du alla radiatorer så att de levererar lägre effekt, då måste du också byta kurva för att höja framledningstemperaturen.
Skrivet av: E-BO
« skrivet: 13 mars 2009, 17:55:07 »

Hej Skuggan!
Tack för dina svar!
Men det är nått jag undrar över.
Om jag hade ett radiatorsystem som krävde högre framledningstemp så skulle jag, vad jag förstår, få högre temp i pannan och därmed varmare tappvarmvatten.
Kan man inte lura pumpen att tro att så är fallet?
Skrivet av: skuggan_pm
« skrivet: 13 mars 2009, 17:15:55 »

Du får vänta tills det blir +10 grader eller varmare ute  ;) Då ska deltat bli 7 grader mellan VP IN/UT enligt manualen och då borde du komma upp i 55 grader. Just nu kan du bara prova att sänka flödet mellan EcoEl och EcoAir genom att minska farten på cirkulationpumpen som sitter inne i EcoEl men som sagt då får du inte ut max prestanda.

Min 107:a klarar att värma nedre pannan till 52 grader ner till -1. Kallare än så ute inte till mer än 42-43 grader. Effekten i EcoAir faller snabbt med utetempen.
Skrivet av: E-BO
« skrivet: 13 mars 2009, 17:01:17 »

Hur ska man få pumpen att jobba upp till 55 ºC utan att VP in överskrider 48 ºC ?
Hade VP in/ut 47/51 precis innan den slog ifrån med 50 ºC i nedre och 45 ºC i övre pannan så det blir ju inge vidare diskvatten! Men huset är varmt o gott!
Skrivet av: skuggan_pm
« skrivet: 13 mars 2009, 16:43:55 »

Hej

Det är nog inget fel, pumpen ska stänga av vid VP-IN på 48 grader. Kolla på sidan 10 i manualen. Att komma upp i mer än 47 grader i övre pannan har jag aldrig lyckats med utan elpatron. 
Vad har du för diff på VP-IN/UT? Vid 0 ska du ligga på 5 grader i diff så du borde komma upp i 52-53 grader i nedre pannan.
Skrivet av: E-BO
« skrivet: 13 mars 2009, 15:37:26 »


Har nyligen installerat EcoAir 107 + EcoEl 1550 och stängt av elspetsen men då vill inte pumpen jobba upp temp. till mer än 46 ºC i övre pannan (50 ºC i nedre) hur jag än försöker lura den.
Har visserligen ganska låg framledningstemp ca 34 ºC vid 0 ºC ute, men jag har ställt upp VP max till 60 ºC och VP min till 55 ºC i kodade inställningar.
Trots att jag försöker med extra VV, så startar inte pumpen förrän tempen i nedre pannan sjunkit till 35 ºC.
Pumpen ska ju värma till 55 ºC var 4:e start, men jag har aldrig sett att det blivit mer än 50 ºC i undre pannan och 46 ºC i övre.
Det verkar som pumpen stannar så fort VP in når 48 ºC.
Vad kan det vara för fel?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!