Frågor om inställning mm Nibe
« skrivet: 31 december 2006, 13:25:01 »
 :D
Hej

Jag kan mycket lite om det här men jag vet att det finns dom som kan på forumet.
Jag har haft min nibe 1215 7 kw (ytjord)  igÃ¥ng i 6 veckor nu och det verkar fungera bra. Men jag undrar lite om inställningarna.
Så här ser dom ut:

vb fram 51 (45)
varmvatten  (48)

uttemp 7
rum 22.5

vb-r 46 (53)
vv start 48 (44)

kb-f   3
kb-r  0 (-8)

kurv lut  9
rum komp  4

vp starter  1668

vp-tid  595 h
ts-tid  1 h

grundinst  0  12
sverige


Jag bor i skåne utanför Ystad och vi har ju inte haft speciellt kallt ännu, ner till nollan några gånger. Huset värms upp på två våningar + källaren sammanlagt ca 160 kvm, 12 medelstora element. Är det inte lite många starter? Och hur räknar jag ut hur mycket pumpen har dragit än så länge? Det gamla expkärlet är fortfarande kopplat men jag har tryckkärl som installerades tillsammans med pumpen, blir inte det kaka på kaka. Rörmokaren ska väl plugga röret till det gamla expkärlet? Där är en ventil som droppar ovanpå pumpen (säkerhetsventil?) där kommer inte jättemycket men ska jag gå på rörmokaren ? Har kopplat en slang ner till en spann nu.
Det blev många frågor men jag är så tacksam för svar.
MVH
Tomas
Nibe 1215-7 400 meter slang. Bor i Skåne (utanför Ystad).
Ca 150 kvm+ källare 45 kvm innan ca 3,5 kbm olja.
06-07   drifttid 3450 tim  9 tillsats  6938 starter
07-08   drifttid 6961 tim  21 tillsats  13658 starter
08-09   drifttid 10689 tim  32 tillsats  18647 starter

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34820
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Frågor om inställning mm Nibe
« Svar #1 skrivet: 31 december 2006, 13:30:54 »
Har du öppnat alla radiatortermostater för fullt?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad assar

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 74
  • Karma +0/-0
  • fortfarande nybörjare
SV: Frågor om inställning mm Nibe
« Svar #2 skrivet: 31 december 2006, 13:35:03 »
Hej

Ja alla radiatorerna är öppna för fullt.
Nibe 1215-7 400 meter slang. Bor i Skåne (utanför Ystad).
Ca 150 kvm+ källare 45 kvm innan ca 3,5 kbm olja.
06-07   drifttid 3450 tim  9 tillsats  6938 starter
07-08   drifttid 6961 tim  21 tillsats  13658 starter
08-09   drifttid 10689 tim  32 tillsats  18647 starter

Utloggad assar

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 74
  • Karma +0/-0
  • fortfarande nybörjare
SV: Frågor om inställning mm Nibe
« Svar #3 skrivet: 31 december 2006, 13:37:53 »

+ Jag har både inom och utomhusgivare men det spelar kanske ingen roll?
Nibe 1215-7 400 meter slang. Bor i Skåne (utanför Ystad).
Ca 150 kvm+ källare 45 kvm innan ca 3,5 kbm olja.
06-07   drifttid 3450 tim  9 tillsats  6938 starter
07-08   drifttid 6961 tim  21 tillsats  13658 starter
08-09   drifttid 10689 tim  32 tillsats  18647 starter

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34820
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Frågor om inställning mm Nibe
« Svar #4 skrivet: 31 december 2006, 13:45:36 »
Jag tycker du verkar ha väldigt hög kurva, men är rumstempen ok och du har alla termostater öppna så behöver du kanske det, det lär visa sig bättre när det blir runt -10° ute (om det nånsin blir det ...)

Får du för varmt inne när det blir kallare ute skall du sänka kurvan, på ratten justerar du tempen när utetempen ligger på plussidan om nollan.

Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad assar

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 74
  • Karma +0/-0
  • fortfarande nybörjare
SV: Frågor om inställning mm Nibe
« Svar #5 skrivet: 31 december 2006, 13:58:26 »

Tack för svaret!

Expansionskärlet hur ska jag göra med det ska jag låta det vara som det är eller?
Just gör väl inte tryckkärlet i källaren någon nytta, Jag kan fylla på hur mycket vatten som helst mätaren går inte upp ändå men det rinner väl ut på taket däruppe.
Nibe 1215-7 400 meter slang. Bor i Skåne (utanför Ystad).
Ca 150 kvm+ källare 45 kvm innan ca 3,5 kbm olja.
06-07   drifttid 3450 tim  9 tillsats  6938 starter
07-08   drifttid 6961 tim  21 tillsats  13658 starter
08-09   drifttid 10689 tim  32 tillsats  18647 starter

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34820
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Frågor om inställning mm Nibe
« Svar #6 skrivet: 31 december 2006, 14:02:11 »
Det borde pluggas.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad utopiazz

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
SV: Frågor om inställning mm Nibe
« Svar #7 skrivet: 31 december 2006, 14:10:43 »
Anslutningen till det gamla expansionskärlet borde pluggas. Precis som du skriver blir det kaka på ....

Den ventil som läcker är nog säkerhetsventilen till ditt varmvatten. Rörisen borde ha dragit ner ett rör vid sidan om VP där du antingen kan ansluta det mot ett avlopp eller placera en hink som du måste tömma med jämna mellanrum (fast en hink är inget bra). Helst ska röret anslutas direkt mot ett avlopp.

/Johan
Ta alltid ut lycka i förskott, det värsta som kan hända är att du var glad i onödan.

VP Driftsatt 2005-02-10
Nibe 1115-8.5 med elpatron kopplad för 6kw (avstängd)
Nibe VPA 300/200, Acktank 500l, borra 203m (199 aktiva meter).
Villa 200m2 i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m2 med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.

Utloggad assar

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 74
  • Karma +0/-0
  • fortfarande nybörjare
SV: Frågor om inställning mm Nibe
« Svar #8 skrivet: 31 december 2006, 14:12:49 »
Det får bli en hink för där finns inget avlopp. ???
Nibe 1215-7 400 meter slang. Bor i Skåne (utanför Ystad).
Ca 150 kvm+ källare 45 kvm innan ca 3,5 kbm olja.
06-07   drifttid 3450 tim  9 tillsats  6938 starter
07-08   drifttid 6961 tim  21 tillsats  13658 starter
08-09   drifttid 10689 tim  32 tillsats  18647 starter

Utloggad assar

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 74
  • Karma +0/-0
  • fortfarande nybörjare
SV: Frågor om inställning mm Nibe
« Svar #9 skrivet: 31 december 2006, 14:13:23 »
Angående hur mycket pumpen har dragit. Tänker jag fel nu eller, jag tar vp-tid 595h gånger 2,2 kw är lika med vad den dragit i ström???? ( enligt handboken drar pumpen 2,2 kw när vb fram är 50 grader)
Nibe 1215-7 400 meter slang. Bor i Skåne (utanför Ystad).
Ca 150 kvm+ källare 45 kvm innan ca 3,5 kbm olja.
06-07   drifttid 3450 tim  9 tillsats  6938 starter
07-08   drifttid 6961 tim  21 tillsats  13658 starter
08-09   drifttid 10689 tim  32 tillsats  18647 starter

Utloggad utopiazz

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
SV: Frågor om inställning mm Nibe
« Svar #10 skrivet: 01 januari 2007, 16:56:12 »
Det får bli en hink för där finns inget avlopp. ???

Du kanske ska hänga ett litet fuktlarm eller något liknande i hinken ifall det skulle flöda mer än normalt. Vi använde en sån här på landet till vår VVB där. http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=386847
Den är inte tänkt som fuktlarm men fungerar som det om man lindar eller knyter ett papperssnöre runt givaren. Det fungerar även med en styv svamp med en skåra som blecken trycks in i.

Angående hur mycket pumpen har dragit. Tänker jag fel nu eller, jag tar vp-tid 595h gånger 2,2 kw är lika med vad den dragit i ström???? ( enligt handboken drar pumpen 2,2 kw när vb fram är 50 grader)

Det är inte riktigt så enkelt att se hur mycket din VP har dragit. Det beror på att strömförbrukningen varierar med framledningstempen. Om man vet vilken medeltemp framledningen har kan man säkert beräkna en förbrukning som ligger nära sanningen.

/Johan

Ta alltid ut lycka i förskott, det värsta som kan hända är att du var glad i onödan.

VP Driftsatt 2005-02-10
Nibe 1115-8.5 med elpatron kopplad för 6kw (avstängd)
Nibe VPA 300/200, Acktank 500l, borra 203m (199 aktiva meter).
Villa 200m2 i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m2 med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.

Utloggad assar

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 74
  • Karma +0/-0
  • fortfarande nybörjare
SV: Frågor om inställning mm Nibe
« Svar #11 skrivet: 02 januari 2007, 20:20:48 »


Tack för hjälp och tips, jaså det var inte så lätt att räkna ut förbrukningen.
En separat mätare är kanske det som gäller för det verkar ju inte helt lätt att räkna ut medeltemp på framledningstempen.
Men som min framledningstemp är nu 50 grader. Hur hög kan den bli? Den ändrar sig väl så klart efter hur kallt det är ute.
Men jag får för mig att jag då kanske har räknat högt eller? Jag är inte ute efter exakta siffror men kanske på ett ungefär.
Många frågor och kanske dumma också men jag frågar ändå. Sc:,h
Nibe 1215-7 400 meter slang. Bor i Skåne (utanför Ystad).
Ca 150 kvm+ källare 45 kvm innan ca 3,5 kbm olja.
06-07   drifttid 3450 tim  9 tillsats  6938 starter
07-08   drifttid 6961 tim  21 tillsats  13658 starter
08-09   drifttid 10689 tim  32 tillsats  18647 starter

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!