Utloggad sege

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 663
  • Karma +3/-1
SV: vilken pump och borrdjup?
« Svar #30 skrivet: 14 maj 2011, 09:23:06 »
Mina föräldrar håller just på att handla sig lite bergvärme verkar det som. Där verkar det luta åt en, i mitt tycke, för liten pump och för litet hål för att undivka många start/stopp på kompressorn.

Säg runt 23000 kWh/år för värme/vatten på 200 m2 idag. Tror förslaget nu är Thermia Diplomat Optimum och 170 meter hål och då anser en leverantör att han tagit i från tårna och slänger in arbetstank. KB-in dit DUT är beräknad till -4 grader enligt offert och energitäckning 98,8%

Är start/stopp så stort problem med dyra finpumpar idag? Trodde alla körde flytande kondensering och att start/stopp var ett icke-problem då? Nu tycker jag inte arbetstank är något problem i sig jag blev bara nyfiken. :)
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.

2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: vilken pump och borrdjup?
« Svar #31 skrivet: 14 maj 2011, 10:47:37 »
Mina föräldrar håller just på att handla sig lite bergvärme verkar det som. Där verkar det luta åt en, i mitt tycke, för liten pump och för litet hål för att undivka många start/stopp på kompressorn.

Säg runt 23000 kWh/år för värme/vatten på 200 m2 idag. Tror förslaget nu är Thermia Diplomat Optimum och 170 meter hål och då anser en leverantör att han tagit i från tårna och slänger in arbetstank. KB-in dit DUT är beräknad till -4 grader enligt offert och energitäckning 98,8%

Är start/stopp så stort problem med dyra finpumpar idag? Trodde alla körde flytande kondensering och att start/stopp var ett icke-problem då? Nu tycker jag inte arbetstank är något problem i sig jag blev bara nyfiken. :)


Flytande kondensering innebär inte mindre start stopp det innebär bara att vp jobbar mot en variabel start stopp temp. Med arbetstank till systemet ska det inte vara några problem med start stopp det kan det bli om man har små radiatorer med lite vatten i sen så är det nog ingen som riktig vet hur farligt det är med start stopp men det ska normalt inte behövas mer än max en start per timme för att hålla jämn temp inne.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: vilken pump och borrdjup?
« Svar #32 skrivet: 14 maj 2011, 11:27:41 »
Är -4 på KBin riktigt? Även uppe vid Treriksröset borde det bli högre temperatur. Var ligger huset och vad är det för berggrund?

Minst 20-25 liter vatten i radiatorsystemet per kW värmepumpeffekt brukar rekommenderas för att det inte skall bli för mÃ¥nga start och stopp. Det gÃ¥r ocksÃ¥ att laborera med inställningarna av pumpen men det kan medföra temperatursvängningar inomhus om man tar i för mycket där. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: vilken pump och borrdjup?
« Svar #33 skrivet: 14 maj 2011, 12:16:04 »
Det är nog på riktigt. Programmet säger så om man inte talar om för det att säga ngt annat.

 *vinkar*

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: vilken pump och borrdjup?
« Svar #34 skrivet: 15 maj 2011, 15:12:33 »
23000 kWh/år borde betyda en pump som ger 7 kW eller mindre. En sådan pump och 170 meter borrhål som då skulle ge -4 grader är en lite märklig kombination. Det kan vara berg med dålig värmeledningsförmåga, långt ner till berg och grundvatten och långt norrut men jag blir nyfiken i alla fall. Frågan är alltså vad det är för utgångsvärden som får programmet att ge -4 grader in som resultat.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 494
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!