Författare Ämne: HJÄLP! Starkt surrande ljud ifrÃ¥n elkassetten.  (läst 2686 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Nordostpassagen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 60
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • It's Hard Work, But Someone Has To Do It!
Hej.

Vi installerade i maj bergvärmepump i vår brf. Tidigare fick jag hjälp här på forumet med att lösa varför VVC inte funkade och nu hoppas jag kunna få hjälp/tips även med detta.

Ikväll när jag gick ner i källargången hörde jag ett starkt surrande ljud ifrån värmepumpsrummet. Ljudet kommer ifrån Elkassetten, NIBE ELK 15. Detta ljud har inte funnits tidigare och helt klart måste det vara något fel. Har ännu inte upptäkt att nogot annat felar. Värme och varmvatten verkar funger och symbolen på värmepumpen för att elkassetten är aktiv syns.

Vad kan detta vara? Tipps på felsökning/åtgärd tas gärna emot. Typiskt att det är fredag, att kontakta leverantören gör felanmälan kommer ju knappast att kunna göras för än på måndag.
--------
Forts.

Har nu stängt av värmepumpen och slagit på den igen. Ljudet försvann och jag hoppas att värmepumpen har startat upp normalt. Det verkade dröja ett tag innan den drog igång kompressorerna men efter en stund så kom i all fall den ena igång. Är det något jag bör tänka på nu (kolla) när jag startat om värmepumpen?
« Senast ändrad: 20 februari 2009, 23:14:50 av Nordostpassagen »
Brf 13 lgh 821 kvm boyta, Bytt från olja till bergvärme maj 2008.
NIBE FIGHTER 1330 - 22 kW
---------------
Tidigare: 13 kbm olja + 18 000 kWh per år.
---------------
Beräknad ny förbrukning inkl elspets enligt prognos 55 000 kWh per år. 3 borrhål x 165 m

Utloggad THE

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
SV: HJÄLP! Starkt surrande ljud ifrån elkassetten.
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2009, 06:11:58 »
Har inte någon ELK 15 själv. Men den innehåller två kontaktorer. Jag skulle tro att det är någon av dem som lever om. Det är inte helt ovanligt att dessa börjar göra det med tiden. När det lever om, öppna upp och knacka på kontaktorerna en i taget tex med skaftet av en skruvmejsel för att se vilken av kontaktorerna som lever om. Byt ut denna.

Utloggad Mr Energi

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: HJÄLP! Starkt surrande ljud ifrån elkassetten.
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2009, 11:09:48 »
22kW till 821m2, ni kan inte ha så hög täckningsgrad på värmepumpen?
Vid vilken temp går elpatronen in?
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016

Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....

Utloggad Nordostpassagen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 60
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • It's Hard Work, But Someone Has To Do It!
SV: HJÄLP! Starkt surrande ljud ifrån elkassetten.
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2009, 20:48:17 »
Tack för era svar. Nu har pumpen helt havererat. Felmeddelande "Fasfel" och blinkande display.
Vad menar du med "Vid vilken temp gÃ¥r elpatronen in?" Temp pÃ¥ vad; Utetemp, VV-temp eller...? 
Fastigheten är rätt väl isolerad med extra tegelfasad påbyggd, kan det påverka storleken på pump?
Brf 13 lgh 821 kvm boyta, Bytt från olja till bergvärme maj 2008.
NIBE FIGHTER 1330 - 22 kW
---------------
Tidigare: 13 kbm olja + 18 000 kWh per år.
---------------
Beräknad ny förbrukning inkl elspets enligt prognos 55 000 kWh per år. 3 borrhål x 165 m

Utloggad Nordostpassagen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 60
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • It's Hard Work, But Someone Has To Do It!
SV: HJÄLP! Starkt surrande ljud ifrån elkassetten.
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2009, 20:59:21 »
SENASTE NYTT.

Displayen blinkar nu SUMMA FEL och FEL FASFÖLJD.

Elkassetten låter som en tandläkarborr.

Det verkar inte helt bra....
Brf 13 lgh 821 kvm boyta, Bytt från olja till bergvärme maj 2008.
NIBE FIGHTER 1330 - 22 kW
---------------
Tidigare: 13 kbm olja + 18 000 kWh per år.
---------------
Beräknad ny förbrukning inkl elspets enligt prognos 55 000 kWh per år. 3 borrhål x 165 m

Utloggad Lelle

  • Mer en pÃ¥läst amatör än
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Inga frÃ¥gor är fördummande!
SV: HJÄLP! Starkt surrande ljud ifrån elkassetten.
« Svar #5 skrivet: 22 februari 2009, 21:20:08 »
Är det värmepumpen (kompressorn) eller elkassetten som slutat fungera?

Kontrollera inkommande säkringar till anläggningen så att det inte är ett fasbortfall.
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron). 
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/Ã¥r.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!