Författare Ämne: Ã…tekommande larm högtryck!  (läst 26347 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad sansun

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 184
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Det är aldrig försent att ge upp
SV: Åtekommande larm högtryck!
« Svar #30 skrivet: 20 februari 2010, 09:14:13 »
Ja det uttaget är märkt avluftning se instruktioner... Om det är det som använts för expansion.

Citera
Jag har sett någon enstaka gång att vp bryter på högt tryck när den håller på att göra vv. När den återstartade efter 5 minuter så fortsatte den att göra vv.
Så får det väl inte "gå till" Det betyder ju att VV slingan inte hinner avge den värme som produceras... Precis som med den pump jag kollat på, som laddar vv 60-90 sek ibland går över till värme men oftast stannar några minuter trots värmebehov!!!

Jag som har sett Thermia som en VP att bara kolla och gulla med  knUp
Bertil!
Välkommen ombord. "Det kommer mera". Oraklet var riktigt pÃ¥ hugget i en annan trÃ¥d.  huvuddunk sÃ¥ jag har gott hopp att nÃ¥ fram till slut.
sansun
Norrlands inland, Thermia Diplomat TWS 12 via 30+30 m PEX kulvert. Varmvatten till boningshuset i en separat PEX kulvert.
Uppvärmd yta:    (Över krypgrund)         
Bottenplan    105+15+40 m2  (80 m2 golvvärme i 4 slingor och  ÖvervÃ¥ning 85 m2. 13 nya radiatorer där det inte finns golvvärme).
Elförbrukning 
Ã¥r 1: 12500 kwh
Ã¥r 2: 14 000 kwh (ett 20m 2 uterum
med termoglas och ca. 15  ºC under vintern – tillkom Ã¥r 2)

Utloggad dartmogge

  • Alzaimer Light
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 81
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Åtekommande larm högtryck!
« Svar #31 skrivet: 20 februari 2010, 14:47:58 »
Ja det uttaget är märkt avluftning se instruktioner... Om det är det som använts för expansion.

På min G2:a så hittar jag ej märkningen "avluftning" Jag kanske är blind? Det uttaget är märkt "exp" som går med flex slang till exp kärlet. Men är det där emellan avluftaren skall sitta?

Thermia Optimum G2-8 163 m Aktivt (1/10-08) 1 Plansvilla med källare 96+108 m2 byggd 1952 tilläggsisolerat 1988 i Södra Stockholm. Tidigare uppvämning ca 2,3 m/3 olja
Ã…r 2007 5822 Kw + olja
Ã…r 2008  1/10 - 31/12 5204 Kw + olja Ã…rsmedeltemp 8,5c
Ã…r 2009  11454 kw (vp 6903 kw)  Ã…rsmedeltemp 7,9c
Ã…r 2010  12815 kw (vp 7865 kw)  Ã…rsmedeltemp 6,0c
Ã…r 2011  11675 kw (vp 6673 kw)  Ã…rsmedeltemp 8,25c
Ã…r 2012  12076 kw (vp 7282 kw)  Ã…rsmedeltemp 6,9c 
Ã…r 2013  12298 kw (Vp 7202 kw)  Ã…rsmedeltemp  6,9c
Ã…r 2014  12568 kw (Vp 6627 kw)  Ã…rsmedeltemp  8,43c
Ã…r 2015  12107 kw (Vp 6835 kw)  Ã…rsmedeltemp  8c
Ã…r 2016  13302 kw (Vp 6997 kw)  Ã…rsmedeltemp  7,34c
Ã…r 2017  13732 kw (Vp 6569 kw)  Ã…rsmedeltemp  7,32c
Ã…r 2018  13403 kw (Vp 6655 kw) Ã…rsmedeltemp   8,12c
Ã…r 2019  13530 kw (Vp 6645 kw) Ã…rsmedeltemp   8c
Ã…r 2020  13949 kw (Vp 5967 kw) Ã…rsmedeltemp   8,12c
Ã…r 2021  14500 kw (Vp 6867 kw) Ã…rsmedeltemp   7,55 c
Ã…r 2022  12421 kw (Vp 6486 kw) Ã…rsmedeltemp   7,55 c (El kris)


Loggar & Styr VP sedan Aug-2010 med ThermIQ  http://thermia.noip.me/
Anv=demo Lös=demo

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Åtekommande larm högtryck!
« Svar #32 skrivet: 20 februari 2010, 15:58:04 »
Gör som Bertil sa. lufte genom att fyyla pÃ¥ genom avtappningen och och öppna säk vent. Stäng av mot systemet. Sedan kan du sänka maxtemp pÃ¥ HGW sÃ¥ borde inte problemet uppstÃ¥.   Man har lite svÃ¥rt att förstÃ¥ varför du skulle fÃ¥ problem. Jag har flera kunder som har fÃ¥tt över 90 gradigt VV och inga problem har uppstÃ¥tt.

Utloggad dontwalk

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
SV: Åtekommande larm högtryck!
« Svar #33 skrivet: 25 februari 2010, 18:42:35 »
Ja det uttaget är märkt avluftning se instruktioner... Om det är det som använts för expansion.

På min G2:a så hittar jag ej märkningen "avluftning" Jag kanske är blind? Det uttaget är märkt "exp" som går med flex slang till exp kärlet. Men är det där emellan avluftaren skall sitta?



Det är ingen rörläggare som gjort din installation hoppas jag?

Utloggad Balkkin

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 101
  • Karma +0/-0
SV: Åtekommande larm högtryck!
« Svar #34 skrivet: 02 mars 2010, 20:08:52 »
Citat från: Bertil skrivet 19 Februari 2010, 15:45:02
Ja det uttaget är märkt avluftning se instruktioner... Om det är det som använts för expansion.

På min G2:a så hittar jag ej märkningen "avluftning" Jag kanske är blind? Det uttaget är märkt "exp" som går med flex slang till exp kärlet. Men är det där emellan avluftaren skall sitta?



Det är ingen rörläggare som gjort din installation hoppas jag?

väntar på svar:)

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Åtekommande larm högtryck!
« Svar #35 skrivet: 02 mars 2010, 23:06:05 »
Det är olika versioner på installationsanvisningarna tror jag...

Exp och avluftning har samma läge och säkert samma funktion, åtminstone är det så på den maskin jag kollar på...
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad dartmogge

  • Alzaimer Light
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 81
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Åtekommande larm högtryck!
« Svar #36 skrivet: 03 mars 2010, 18:21:11 »
Det är olika versioner på installationsanvisningarna tror jag...

Exp och avluftning har samma läge och säkert samma funktion, åtminstone är det så på den maskin jag kollar på...

Nu har dom vart här och dragit om avluftaren, sitter nu högst upp pÃ¥ röret som gÃ¥r till expansionen, under den  en T-koppling med flexslang till exp.sÃ¥ nu sitter sen förmodligen rätt.
Han avluftade genom att stänga mot elementen och koppla en slang på skvaller röret, sen spola han igenom beredaren med en massa vatten. Rätt eller fel??

Har ej hunnit prova om vv-körningen går fortare nu.


Det är ingen rörläggare som gjort din installation hoppas jag?

väntar på svar:)

Jag hoppas det iaf Sc:,h han hade någon batteridriven rörmaskin som nöp ihop kopplingarna, fast en sådan skulle ju jag också kunna använda.. :)

Jag återkommer om problemet är löst nu Thumbsup
Thermia Optimum G2-8 163 m Aktivt (1/10-08) 1 Plansvilla med källare 96+108 m2 byggd 1952 tilläggsisolerat 1988 i Södra Stockholm. Tidigare uppvämning ca 2,3 m/3 olja
Ã…r 2007 5822 Kw + olja
Ã…r 2008  1/10 - 31/12 5204 Kw + olja Ã…rsmedeltemp 8,5c
Ã…r 2009  11454 kw (vp 6903 kw)  Ã…rsmedeltemp 7,9c
Ã…r 2010  12815 kw (vp 7865 kw)  Ã…rsmedeltemp 6,0c
Ã…r 2011  11675 kw (vp 6673 kw)  Ã…rsmedeltemp 8,25c
Ã…r 2012  12076 kw (vp 7282 kw)  Ã…rsmedeltemp 6,9c 
Ã…r 2013  12298 kw (Vp 7202 kw)  Ã…rsmedeltemp  6,9c
Ã…r 2014  12568 kw (Vp 6627 kw)  Ã…rsmedeltemp  8,43c
Ã…r 2015  12107 kw (Vp 6835 kw)  Ã…rsmedeltemp  8c
Ã…r 2016  13302 kw (Vp 6997 kw)  Ã…rsmedeltemp  7,34c
Ã…r 2017  13732 kw (Vp 6569 kw)  Ã…rsmedeltemp  7,32c
Ã…r 2018  13403 kw (Vp 6655 kw) Ã…rsmedeltemp   8,12c
Ã…r 2019  13530 kw (Vp 6645 kw) Ã…rsmedeltemp   8c
Ã…r 2020  13949 kw (Vp 5967 kw) Ã…rsmedeltemp   8,12c
Ã…r 2021  14500 kw (Vp 6867 kw) Ã…rsmedeltemp   7,55 c
Ã…r 2022  12421 kw (Vp 6486 kw) Ã…rsmedeltemp   7,55 c (El kris)


Loggar & Styr VP sedan Aug-2010 med ThermIQ  http://thermia.noip.me/
Anv=demo Lös=demo

Utloggad jboy

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
SV: Åtekommande larm högtryck!
« Svar #37 skrivet: 11 mars 2010, 08:44:46 »
Hejsan,

ny här, hittade forumet när jag googlade efter liknande problem som beskrivs i den här tråden. Har en Diplomat 10 G2 installerad sedan i höstas. Vi flyttade in i huset i mitten på dec (efter att ha renoverat sen sommaren). Efter det så har vi fått återkommande larm om högtryck löst ca 10 gånger. Det händer precis som för "många" andra, när man tagit ganska mycket varmvatten.

Vår rörmokare har kollat på detta några gånger och även pratat med Thermia (utan någon större framgång verkar det som).
Det räcker ju med att starta om pumpen med hjälp av huvudtrömbrytaren så återgår den till det normala. Brukar även börja bubbla/rinna en aning i ett utav elementen på entréplanet efter högtryckslarmet löst. Efter man startat om pumpen återgår detta till normalt. I början fick jag även lufta just detta element efter att den larmat.

Rörmokaren hade en idé om att det var cirk.pumpen som inte fungerade som den skulle. Tror han fick något tips av Thermia att göra något med den som jag inte kommer ihåg nu men efter det blev det bättre ... ett tag. Kan det vara så att cirk.pumpen är paj och måste bytas?

En annan grej som jag tänkt på är det expansionskärl som sitter på väggen bredvid pumpen visar ett tryck på typ 0,5 bar (?) vanligtvis men när detta händer (högtryckslarmet) så står den alltid nere på 0. Kan detta ha något samband, jag kan ju erkänna att jag är jäkligt dålig på sånt här :) Vill bara att allt ska fungera när man betalat mycket pengar för det.

Min rörmokare ska kolla vidare på problemet men tänkte mest uppdatera här och visa att det finns fler som har problem. Lovar att skriva här igen så fort det hänt något, och då förhoppningsvis på det positiva planet.

/Jonas
Bor i nyrenoverad villa, fler projekt på g. Följ renoveringsbloggen på: http://www.jboy.se - Thermia Diplomat 10 G2.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Åtekommande larm högtryck!
« Svar #38 skrivet: 11 mars 2010, 18:18:47 »
Högt tryck beror på dåligt flöde det i sin tur beror nästan alltid på luft i systemet!
Börjar det bubbla... rinna i nån radiator så är det är garanterat luft. Den ska bort mycket viktigt, lufta radiatorerna både med cirkpumpen igång och avslagen.
Sen ska slingan i varmvattenberedaren luftas, via pÃ¥fyllningen med säkerhetsventilen öppen. ha en hink under sÃ¥ er du om det ser ut som mjölk i vattnet dÃ¥ är det luft. Det kan inst hjälpa dig med, sen kan tydligen den där maskinen med hetvattenväxlare "koka" men det vet jag inte sÃ¥ mycket om  :-[

Ta nån bild på displayen vid värmedrift och vv drift... eller skriv av värdena så vi kan kolla.... viktigt att vi får se framledning och retur på varma och kalla sidan då.

Är det ett äldre radiatorsystem kan det va smuts i smutsfilret, kan bli fort när man tappar ned och "bråkar" med radiatorsystemet.
Se till att trycket alltid är minst 0,5 bra maxtrycket är 1,5 bar så du kan höja tycker jag till tex 0,8. Minskar det kanske det läker lite nånstans, tex automatluftare läker ofta lite som knappt syns.

MEN ALLT DET HÄR TORDE JU INST REDAN KOLLAT!

Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad dartmogge

  • Alzaimer Light
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 81
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Åtekommande larm högtryck!
« Svar #39 skrivet: 16 april 2010, 21:00:53 »
Hej igen! legat lite lågt ett tag nu.

Men följande har hänt.
Jag bad installatören om ett par "andra" ögon på problemet, så för ca 1,5 vecka sen var en annan kille här och kollade vp under ca 4-5 timmar!! ;D
Jag fick bra feeling av honom, verkade veta vad han gjorde.

Han hittade inget anmärkningsvärt men höll med om att det tog för lång tid att göra VV.
Och han  hade en teori om att Larm högtryck kunde komma dÃ¥ elpatron hjälpte till med vv och sedan gick över till värme dÃ¥ gick det för fort sÃ¥ att den "första" presostaten inte han med att bryta, dÃ¥ gick den andra presostaten in och och dÃ¥ bröt den för larm högtryck.

"tror det var så han förklarade det iaf"

Han sa att den andra presostaten ska bryta på 23 bar "om jag mindes rätt" Sc:,h den första minns jag ej vad den skulle bryta på.

Han höjde även trycket till kompressorn lite, Knapt märkbart som han sa, men att pumpen skulle gÃ¥ effektivare. det visade han genom att cp till brine nu gick 100% mot tidigare 96-97%  Sc:,hsom han hade märkt att den gjorde tidigare.

Han bad mig kolla om jag märkte någon förbättring och återkomma till honom.

Men innan jag hunnit kolla så ringde han mig och sa att han gått igenom mina värden,mm med thermia.

Dom har då kommit fram till att jag ev har för lite gas i kompressorn.? så på måndag kommer han och tömmer först för att väga gasen, sedan återfylla.

Så vi får se vart det slutar. Positivt med en engagerad installatör iaf Thumbsup

Jag har även införskaffat mig ett ThermIQ under tiden så jag kunde visa lite konstiga kurvor i samband med VV körning.
Än så länge kör jag det bara som "standalone" Men skall fixa så jag har det web baserat snart.

Ã…terkommer i fallet senare
//Dartmogge

Thermia Optimum G2-8 163 m Aktivt (1/10-08) 1 Plansvilla med källare 96+108 m2 byggd 1952 tilläggsisolerat 1988 i Södra Stockholm. Tidigare uppvämning ca 2,3 m/3 olja
Ã…r 2007 5822 Kw + olja
Ã…r 2008  1/10 - 31/12 5204 Kw + olja Ã…rsmedeltemp 8,5c
Ã…r 2009  11454 kw (vp 6903 kw)  Ã…rsmedeltemp 7,9c
Ã…r 2010  12815 kw (vp 7865 kw)  Ã…rsmedeltemp 6,0c
Ã…r 2011  11675 kw (vp 6673 kw)  Ã…rsmedeltemp 8,25c
Ã…r 2012  12076 kw (vp 7282 kw)  Ã…rsmedeltemp 6,9c 
Ã…r 2013  12298 kw (Vp 7202 kw)  Ã…rsmedeltemp  6,9c
Ã…r 2014  12568 kw (Vp 6627 kw)  Ã…rsmedeltemp  8,43c
Ã…r 2015  12107 kw (Vp 6835 kw)  Ã…rsmedeltemp  8c
Ã…r 2016  13302 kw (Vp 6997 kw)  Ã…rsmedeltemp  7,34c
Ã…r 2017  13732 kw (Vp 6569 kw)  Ã…rsmedeltemp  7,32c
Ã…r 2018  13403 kw (Vp 6655 kw) Ã…rsmedeltemp   8,12c
Ã…r 2019  13530 kw (Vp 6645 kw) Ã…rsmedeltemp   8c
Ã…r 2020  13949 kw (Vp 5967 kw) Ã…rsmedeltemp   8,12c
Ã…r 2021  14500 kw (Vp 6867 kw) Ã…rsmedeltemp   7,55 c
Ã…r 2022  12421 kw (Vp 6486 kw) Ã…rsmedeltemp   7,55 c (El kris)


Loggar & Styr VP sedan Aug-2010 med ThermIQ  http://thermia.noip.me/
Anv=demo Lös=demo

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 720
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!