Rusande TS-tid efter strömavbrott.
« skrivet: 20 februari 2011, 19:04:44 »
Hej,

Jag har en NIBE Fighter 1115 7kW i karlskronatrakten, VP driftsatt 050201 och i samband med driftstarten fick jag en massa TS-tid, samt ytterligare ett tag tills jag fick hem Richards Logger anno 2005 och med Er hjälp fick upp verkningsgraden rejält.
Sedan 2006 har jag haft 394 TS-tim tills ett strömavbrott i förförra veckan.

Misstag 1. Logger avstängd. Och nu får jag inte igång min logger som varit urkopplad ett par år.
Misstag 2. Har inte grundinställningar sparade!

Sedan strömavbrottet har TS-tid gått upp till 436 h.

Avläst nyss, med TS-aktiv.
Ute -4
Inne 20
Vb-f 51
Vb-r 46
Kb-f  0
Kb-r -3
Kurva 10
Gradmin -363

Vilka ytterliga data är viktiga för att jag ska få lite snabbtips på att komma till rätta med det här.

Tacksam för hjälp!

/ Janne
NIBE Fighter 1115 7kW i karlskronatrakten, 130 m borr, 180 kvm i två plan, 13 radiatorer samt golvvärme i badrum och tvättstuga/duschrum. VP driftsatt 050201.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34819
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Rusande TS-tid efter strömavbrott.
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2011, 19:24:36 »
Ett strömavbrott borde inte radera några inställningar.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Jas

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 59
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Rusande TS-tid efter strömavbrott.
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2011, 19:27:58 »
Ett strömavbrott borde inte radera några inställningar.

Då klurar jag på vad som kan hända i samband med ett stopp.
Smuts i systemet som lossnar och fastnar i något filter?
NÃ¥gon av pumparna som svajar?
NIBE Fighter 1115 7kW i karlskronatrakten, 130 m borr, 180 kvm i två plan, 13 radiatorer samt golvvärme i badrum och tvättstuga/duschrum. VP driftsatt 050201.

Utloggad Jas

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 59
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Rusande TS-tid efter strömavbrott.
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2011, 19:30:19 »
Sorry felstavningen Rickard...   
NIBE Fighter 1115 7kW i karlskronatrakten, 130 m borr, 180 kvm i två plan, 13 radiatorer samt golvvärme i badrum och tvättstuga/duschrum. VP driftsatt 050201.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34819
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Rusande TS-tid efter strömavbrott.
« Svar #4 skrivet: 20 februari 2011, 19:33:08 »
Vid spänningsbortfall på bara en fas löser motorskyddet ut, och det måste återställas manuellt.
Larmar den för något?
Har du konstaterat att kompressorn går?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Jas

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 59
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Rusande TS-tid efter strömavbrott.
« Svar #5 skrivet: 20 februari 2011, 19:35:41 »
Vid spänningsbortfall på bara en fas löser motorskyddet ut, och det måste återställas manuellt.
Larmar den för något?
Har du konstaterat att kompressorn går?

Motorskyddet löste - reset ok.
Inget larm.
Kompressor murrar lika mysigt som innan.
NIBE Fighter 1115 7kW i karlskronatrakten, 130 m borr, 180 kvm i två plan, 13 radiatorer samt golvvärme i badrum och tvättstuga/duschrum. VP driftsatt 050201.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34819
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Rusande TS-tid efter strömavbrott.
« Svar #6 skrivet: 20 februari 2011, 19:39:55 »
Har du haft kurva 10 hela tiden?
Alla termostater fullt öppna?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Jas

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 59
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Rusande TS-tid efter strömavbrott.
« Svar #7 skrivet: 20 februari 2011, 19:45:58 »
Har du haft kurva 10 hela tiden?
Alla termostater fullt öppna?

Ja.
Ja, men tidigare har jag haft ett snäpp ner i ett sovrum uppe (hela tiden sedan injustering).
NIBE Fighter 1115 7kW i karlskronatrakten, 130 m borr, 180 kvm i två plan, 13 radiatorer samt golvvärme i badrum och tvättstuga/duschrum. VP driftsatt 050201.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34819
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Rusande TS-tid efter strömavbrott.
« Svar #8 skrivet: 21 februari 2011, 16:14:51 »
Om du har kompressor och TS aktiva och bara har 6 graders deltaT så har du antingen väldigt bra flöde, felvisande tempgivare på vbf eller vbr, eller en kompressor som ger dålig uteffekt.
Nåt problem med för lågt flöde borde du inte ha.
Hade du för lågt flöde skulle du dessutom få kallare i huset.

Tycker du att skillnaden är stor nu mot tidigare så kanske du behöver ta hem en kylkille och kolla hur värmepumpen mår.

Din första prio nu borde vara att få igång Loggern.

Då kan du mäta temphöjningen som 6 kW elpatron ger, och jämföra deltaT med enbart elpatron mot deltaT vid enbart kompressordrift.
DetaT vid enbart kompressordrift bör vara ca 6 kW, alltså bör deltaT vara rätt lika oberoende av om du kör elpatron eller kompressor.

 huvuddunk  Att ens frÃ¥ga utan att ha Loggern i drift!  huvuddunk   ;) ;) ;)
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Jas

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 59
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Rusande TS-tid efter strömavbrott.
« Svar #9 skrivet: 21 februari 2011, 22:31:35 »
huvuddunk  Att ens frÃ¥ga utan att ha Loggern i drift!  huvuddunk   ;) ;) ;)


 *vinkar*
NIBE Fighter 1115 7kW i karlskronatrakten, 130 m borr, 180 kvm i två plan, 13 radiatorer samt golvvärme i badrum och tvättstuga/duschrum. VP driftsatt 050201.

Utloggad Jas

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 59
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Rusande TS-tid efter strömavbrott.
« Svar #10 skrivet: 23 februari 2011, 00:12:48 »
huvuddunk  Att ens frÃ¥ga utan att ha Loggern i drift!  huvuddunk   ;) ;) ;)


 *vinkar*


Nu är Loggern delvis i drift. Jag får inte igång samtliga temp.givare. Se:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=40500.0

NIBE Fighter 1115 7kW i karlskronatrakten, 130 m borr, 180 kvm i två plan, 13 radiatorer samt golvvärme i badrum och tvättstuga/duschrum. VP driftsatt 050201.

Utloggad Jas

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 59
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Rusande TS-tid efter strömavbrott.
« Svar #11 skrivet: 23 februari 2011, 22:31:44 »
Nu är loggern igång och jag samlar på mig lite data.
Jag har stängt av TS manuellt. Frun eldar för ett varmt och skönt tv-rum. :)

Just nu ser det ut så här:
Ute -11
Inne 24 (givare nära tv-rum, fruns eldande!)
VB-f 40,3
VB-r 37
KB-f 0
KB-r 2,6
VV 43

Jag ska köra ett dygn så får vi se hur graferna ser ut.
NIBE Fighter 1115 7kW i karlskronatrakten, 130 m borr, 180 kvm i två plan, 13 radiatorer samt golvvärme i badrum och tvättstuga/duschrum. VP driftsatt 050201.

Utloggad Jas

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 59
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Rusande TS-tid efter strömavbrott.
« Svar #12 skrivet: 24 februari 2011, 21:29:40 »
Detta är dygn 1 med TS helt avslagen.
Vi har en liten kamin som eldats i vilket påverkat värmen i det största rummet samt delar av övriga huset.

Nu kör jag nästa dygn med TS på automatik.

Vad går att utläsa av graferna?
NIBE Fighter 1115 7kW i karlskronatrakten, 130 m borr, 180 kvm i två plan, 13 radiatorer samt golvvärme i badrum och tvättstuga/duschrum. VP driftsatt 050201.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34819
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Rusande TS-tid efter strömavbrott.
« Svar #13 skrivet: 24 februari 2011, 22:56:06 »
Det enda man kan se är att kompressorn gått hela tiden, vilket är bra.
Topparna du ser är när den värmer tappvarmvatten.
Tiden för en tappvarmvattenvärmning verkar vara ca 10 minuter, vilket är helt normalt, vilket i sin tur tyder på att värmepumpen ger vad den ska.
För att du skall kunna utvärdera kompressorns uteffekt måste du köra elpatron 6 kW med kompressorn avstängd i några timmar, tills temperaturerna stabiliserat sig och skriva upp värdena.
Stäng sedan av elpatron och värm med enbart kompressorn, efter någon timma, läs av temperaturerna (vbf/vbr) igen, kompressorn i din värmepump bör ge något högre effekt än elpatron.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Jas

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 59
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Rusande TS-tid efter strömavbrott.
« Svar #14 skrivet: 25 februari 2011, 08:17:04 »
Det enda man kan se är att kompressorn gått hela tiden, vilket är bra.
Topparna du ser är när den värmer tappvarmvatten.
Tiden för en tappvarmvattenvärmning verkar vara ca 10 minuter, vilket är helt normalt, vilket i sin tur tyder på att värmepumpen ger vad den ska.
För att du skall kunna utvärdera kompressorns uteffekt måste du köra elpatron 6 kW med kompressorn avstängd i några timmar, tills temperaturerna stabiliserat sig och skriva upp värdena.
Stäng sedan av elpatron och värm med enbart kompressorn, efter någon timma, läs av temperaturerna (vbf/vbr) igen, kompressorn i din värmepump bör ge något högre effekt än elpatron.

Bra, då får jag info om hur kompressorn mår. Förutom inställningar (vilka inte påverkas av strömavbrott) är det ju bara det som kan förklara att TS plötsligt bestämt sig för att gå in.

Det passar alldeles utmärkt att köra det här testpasset i morgon.

Det här forumet besitter ovärderlig fackinfo!  :)

I´ll be back!
NIBE Fighter 1115 7kW i karlskronatrakten, 130 m borr, 180 kvm i två plan, 13 radiatorer samt golvvärme i badrum och tvättstuga/duschrum. VP driftsatt 050201.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!