Titel: Spruckna klämringar på Kb-rören
Skrivet av: fogsvans skrivet 30 januari 2009, 16:51:22
Idag har rörisen varit här. Det var lite läckage på Kb-rören och jag, liksom rörisen, trodde att det handlade om att efterdra en smula.

Så lätt var det inte.

Det visade sig att flera klämringar hade spruckit. Sju stycken konstaterade vi säkert var spruckna. Installationen är 2,5 år gammal och rörisen hade aldrig råkat ut för något liknande.
Det är i sig inget problem, han har åtagit sig att ordna alltsammans utan kostnad, men frågan är nu om han ska löda alltsammans eller om det kan röra sig om materialfel och det bör funka med nya grejer helt enkelt. Han är själv framför allt inne på att löda alltsammans, men jag ser inget självändamål i lödningen även om det då blir garanterat att felet inte kommer återuppstå.

Har någon råkat ut för något liknande? Kika på bifogade, ganska lågupplösta, bilder där brottytorna syns tydligt på tre av klämringarna. Något tips i allmänhet? Kb-tempen har inte varit extremt låg någon gång sedan installationen, som lägst har utgående temperatur varit -3.

En tacker på förhand
Titel: SV: Spruckna klämringar på Kb-rören
Skrivet av: Rickard skrivet 30 januari 2009, 21:04:08
Ett rätt vanligt fel.
Jag skulle se till att sätta gängtätning så att vatten inte kan fylla gänggångarna, med sprängning som följd.
Har svårt att tro att det skulle inträffa om man sätter gängtätning i muttern. (En mjuk typ så att du kan få upp dem om det skulle behövas.)
Titel: SV: Spruckna klämringar på Kb-rören
Skrivet av: lars skrivet 30 januari 2009, 22:03:11
Se tidigare tråd : Klämringskopplingar på köldbärarsidan
« skrivet: 05 December 2007, 22:39:00 »
Titel: SV: Spruckna klämringar på Kb-rören
Skrivet av: fogsvans skrivet 31 januari 2009, 08:46:54
Bugar och tackar allra ödmjukast. Det var visst inte bara jag som råkat ut för detta........
Titel: SV: Spruckna klämringar på Kb-rören
Skrivet av: Jan Ohlsson skrivet 01 februari 2009, 13:42:56
Om problemet beror på att kondensvatten fryser i klämringens gänga och spränger klämringen, så är väl det enklaste att lägga fett i gängan innan man drar klämringen. Fettet påverkar inte funktionen för övrigt och hindrar inte att man lossar klämringen om det skulle behövas.
Titel: SV: Spruckna klämringar på Kb-rören
Skrivet av: fogsvans skrivet 03 februari 2009, 16:26:06
Slutrapport.
Det bidde byte av klämringarna till slut. Rörisen hade fixat en speciell pasta för ändamålet (kommer inte ihåg namnet, men geggan var svart) och andra i branschen övertygade honom om att det skulle göra susen och att felet inte skulle återuppstå. Nu är det tätt  :)