Skrivet av: Bertil
« skrivet: 26 januari 2007, 17:20:06 »

Citera
Får väl ut och lufta på utedelen. Misstänker att man ska ha brine pump avstängd ett tag före och under luftning?
/quote]

Helt rätt! sen kan man köra den enstund och kolla igen...
Skrivet av: AJ
« skrivet: 26 januari 2007, 14:54:38 »

Det fylldes och kördes i öppet kärl. Efter tips från Thermia öppnade vi shunten för avfrostningsmanteln så att även det kom med i körningen. Avluftade även på nipplarna i utedelen. Körde väl runt brinen i 15 minuter totalt. Såg inte ut att komma någon luft i slutet. Pumpen startades efter det och voila, allt var igång igen.  Thumbsup

Var tvungen att ge mig iväg en sväng men rapport kommer senare i kväll om allt fortfarande är igång. Det jag hörde direkt efter start var ett svagt porlande ljud på brine kretsen; returen. I vilket fall som helts avviker det lite från hur det lät tidigare. Får väl ut och lufta på utedelen. Misstänker att man ska ha brine pump avstängd ett tag före och under luftning?

Anders
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 26 januari 2007, 13:20:54 »

Funkar det bra nu?
Skrivet av: AJ
« skrivet: 26 januari 2007, 12:37:59 »

Glykolblandningen ska klara -33 enligt instruktion från Thermia. Åf var här och kontrollerade, -18 var det på blandningen. Tacksam för att det var det enklaste felet och stort tack till Thermia för bra telefonsupport (igen)  Thumbsup

Anders
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 26 januari 2007, 09:54:35 »

Så sant som det är sagt.
Tänkte inte på det.   :-\
Skrivet av: Heiho
« skrivet: 26 januari 2007, 09:34:25 »

"Grundläggande fysikaliska kunskaper = lite flöde p.g.a. dålig cirkulation (t.ex. kass cirkpump eller igenfrysning av vvx) = hög deltaT"

Detta är nästan sant. Detta är naturligtvis beroende på var givarna är placerade dvs. hinner givarna med att mäta innan frysningen är ett faktum.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 26 januari 2007, 08:12:14 »

Ny arbetsordning:  ;)

1. Kolla spänningen ut från kontaktor/motorskydd
2. Kolla tempgivarna (Kör brinepumpen utan att köra kompressorn, visar KB-in/KBut samma så är de förmodligen OK)
3. Kolla att köldmediat inte läckt ut (En okulärbesiktning kan du själv göra, olja som rinner/droppar under kompressor/vvx är ett tecken på läckage)
4. Byt kompressor.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 26 januari 2007, 08:09:03 »

Har du kollat så att du har full spänning på alla faser ut från kontaktor/motorskydd...
Det är inte så ovanligt att man får fel i de komponenterna vilket skulle kunna ge dig typ 230, 230 och 180 Volt på de tre faserna, den typen av fel skulle (om motorskyddet inte löser ut) kunna ge dig liknande problem med missljud och dålig effekt.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 26 januari 2007, 08:06:42 »

Grundläggande fysikaliska kunskaper = lite flöde p.g.a. dålig cirkulation (t.ex. kass cirkpump eller igenfrysning av vvx) = hög deltaT

Bra flöde men låg deltaT visar på trasig kompressor eller läckande köldmedium.

En komplikation kan vara felvisande tempgivare i kombination med för dåligt flöde vilket skulle kunna lura oss att tro att flödet är ok trots att det inte är det.

Jag skulle börja med att kolla givarna, sedan köldmediat och om det inte är något fel där skulle jag byta hela kompressormodulen + värmeväxlarna.

Men jag kan ju ha fel...  :o
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 26 januari 2007, 08:02:41 »

Glöm glykolen, om du inte har större tempdiff än 2 grader vid drift så är det för lite effekt som plockas ut från brinen, om glykolen vore felet skulle det i så fall frysa i värmeväxlaren och flödet minska ivlket i sin tur skulle ÖKA tempdiffen på kalla sidan.

Vilken diff har du haft när det fungerade "bra".
Skrivet av: AJ
« skrivet: 26 januari 2007, 07:37:16 »

Rickard,

Drömde om rusande elmätare men somnade gjorde jag. Problemet är att huvudsäkringen är på 20A, men på natten kan den vara en elpanna. På dagen räcker det med att dra igång diskmaskinen så dippar framledningstempen, torktumlaren också så är det steg 1  :'(

Håller med dig, flödet verkar OK. Lyssnade även på cp på kalla och säkerställde att den gick på högsta. Verkar vara OK. Ringde åf 7:00 och de ska försöka vara ute vid niotiden. Ringde även Thermia och vi siktar just nu in oss på glykolblandningen. Tydligen en känslig punkt. Ska vara etylenglykol, blandat för att klara -33. Rapport kommer.

Anders
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 26 januari 2007, 00:10:16 »

Det är nog inte lågt flöde, om du hade lågt flöde i brinekretsen skulle du ha större tempdiff än normalt på kalla sidan, kanske -7 in och -15 ut...

Jag tror mer på köldmedieläckage eller kompressorhaveri.

Löser den på lågtryck så borde det vara köldmediat. Ring installatören när du vaknar (om du kan somna)  ;)

Lycka till.
Skrivet av: AJ
« skrivet: 25 januari 2007, 22:35:13 »

Bertil,

Tack för tipset. Var precis nere och körde brine pumpen med fronten av. Eftersom enbart tillsats går så hörs den väl. Inget direkt konstigt. Kanske liiiite "knastrande" men det är så ytterst lite så det är nog mer pga att den går på högsta läget än att det skulle vara fel. Jag har stetoskop (jo det är sant...) men kan inte höra något konstigt mer än att det gör ont i öronen! Tycker inte heller att det hörs som om det skulle vara luft i slingan. Är dock 100% lekman  :D

En gissning är att den låga diffen mellan utetemp och brine samt att den inte ger någon effekt alls är att flödet är lågt. Men om filtret var igensatt skulle väl pumpen låta ansträngd? Gillar inte ovissheten  knUp

Anders
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 25 januari 2007, 22:13:59 »

Forsande ljud kan va luft, men i en så kort slinga.. borde väl inte va luft!?

Det är inte så att cirkpumpen låter styggt??

Den kan man köra i manuella menyn bara för att höra.
Skrivet av: Sune
« skrivet: 25 januari 2007, 21:02:58 »

Hmm, kan det vara brist på köldmedia? ???
Skrivet av: AJ
« skrivet: 25 januari 2007, 20:21:42 »

Ny har det gått åt pipan. Kom hem och hörde att något lät konstigt när jag kom ner till pumpen. Lät lite som om någon monterat pumpen i ett oljefat. Lät burkigt och hårt. -5 grader ute och samtidigt kb in -7 och ut -9, aldeles för liten skillnad. Ingen avfrostningn körd sedan igår och när jag tittade på utedelen så var den inte igenisad. Tillsatsen gick ordentligt för att få upp framledningen till 40 grader. 3kW gick hela tiden och den gick upp på 6 kW ungefär halva tiden. Pumpen verkade inte hjälpa till mycket alls. Efter ca 1 timme kom larmet, lågtryck utlöst. Startade om pumpen. Samma ljud. Den började med att göra varmvatten. Fick bara upp det från 36 i botten till 39 grader på 40 minuters körning! Efter ytterligare ½ timme så kom nästa larm, lågtryck utlöst. Nu är den satt på bara tillsats = elpanna. Elmätaren blinkar som om den hade epilepsi  :'(

Har gått igenom fellistan. Köldbärarvätska finns det, 2/3 av kärlet som det ska vara. Hör inget porlande. Låter som häromdagen, dvs forsande ljud i brine kretsen. cp på högsta läget. Köldbärarvätska har jag aldrig fyllt på så det är samma som vid installationen. Får hoppas % satsen var rätt då. Vad är bästa gissningen, igensatt filter? Tycker det verkar konstigt efter 9 månaders drift.

Det lutar åt att panikringa installatören 07:00. fiR: fiR: fiR: fiR: fiR: fiR: fiR: fiR: fiR:

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!