Föresten, jag missar att fråga om verkningsgraden för en FLVP kontra bergvärmepumpen. För att få ut 6,5 kW behöver jag stoppa in ? kW
Bergvärmen ligger väll idag på ca 75-80% i jämförbara tal, eller?
//JaGus
Enligt uppgifterna i inlägget jag tidigare refererade till drar kompressorn upp till 2,8 kW men det står inte under vilka förhållanden. Det kan gälla värmeproduktion vid hög temperatur dvs varmvattenberedning.
En frånluftvärmepump bör ha sämre verkningsgrad än en bergvärmepump så det går inte att bara titta på tillsatselen. Verkningsgraden beror på temperaturskillnaden mellan värmepumpens förångare och kondensor. Det bestämmer tryckskillnaden och därmed kompressorns elförbrukning. För bergvärmepumpen och frånluftvärmepumpen kan man anse att temperaturen i kondensorn är lika, det är ju samma hus som skall värmas. Men förångartemperaturerna skiljer.
Utgående köldbärartemperatur för bergvärmepumpen är i storleksordningen några minusgrader. Sedan är det ett temperaturfall i värmeväxlaren plus att man måste ha några graders överhettning på gasen in till kompressorn.
I en frånluftvärmepump är den utgående luften vid max effektuttag kallare än bergvärmepumpens utgående köldbärare. Temperaturfallet i värmeväxlare och överhettning kan inte vara mindre. Det här gör att frånluftvärmepumpens förångningstemperatur är lägre än bergvärmepumpens vilket ger högre elförbrukning vid samma värmeproduktion. Är kompressorn varvtalsreglerad kan frånluftvärmepumpen få högre förångningstemperatur vid dellast vår och höst men det är under de tre vintermånaderna december - februari man har ungefär hälften av årsvärmebehovet.
Den värme frånluftvärmepumpen tar ut från den utgående luften är nerkylningsvärmet plus kondensationsvärmet för fukten i luften. En del av det senare tappar man i och med att förångaren måste frostas av med jämna mellanrum. Där tappar man lite effekt, pumpen kan inte producera värme då. Vet inte hur lång tid det tar att frosta av pumpen.
Nerkylningsvärmet för 300 m3 luft/h är 0,1 kW/grad så kondensationsvärmet behövs för att det inte skall bli orimligt låg temperatur på frånluften. Det kan vara så att vintertid är inneluften så torr att det inte finns tillräckligt mycket värme att ta från frånluften så att pumpen inte kan komma upp till 6,5 kW värme innan minimitemperaturen på frånluften har uppnåtts. Det här sista är bara en spekulation från min sida. Det finns ju knappt några data tillgängliga på pumpen så jag vet inte vad det är för temperatur på frånluften vid max effekt.
En bergvärmepump som ger 8 kW till ett golvvärmesystem när framledningstemperaturen är 35 grader kommer inte att dra 2,5 kW, 2 kW inklusive köldbärarpump är en rimligare siffra enligt Nibes datablad.
6,5 kW av 11 kW är mycket riktigt 60 % inte 50 % som jag i hastigheten fick det till. Men frågan är om pumpen kan ge 6,5 kW i snitt när det är riktigt kallt ute.