Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Intrimmning  (läst 3563 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad fdeldare

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 148
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Intrimmning
« skrivet: 12 december 2007, 19:17:16 »
Nu är det nog dags för fintrimmning för termometern visar -15 ºC.
Har flera frågor så ni kan kanske hjälpa till med lite svar och synpunkter.

1. Påverkas antal start/stopp av vilken kurva man kör ? Kör nu på kurva 7 men det blir egentligen lite för varmt inne
    när det är kallare än ca 5-7 ºC.
    Man kanske ska pröva kurva 6 och skruva parallelförskj. till 0, nu är den -1 .

2. Jag kör vb-pumpen på 2 med delta på 6.1 ºC, har prövat sänka till 1, fick då delta på 8.2 ºC men då tyckte jag
    att det blev fler start/stopp. Skrev tyvärr inte upp och jämförde, och det var ganska milt just dÃ¥, men hur pÃ¥verkas
    gradminuterna av farten pÃ¥ cirk.pumpen? NÃ¥gon som har erfarenhet av det ??

3.  PÃ¥ övervÃ¥ningen är det lite för varmt, och jag har termostater pÃ¥ alla element i huset, kan man ställa ner termostaterna
     uppe litegrann eller vad händer med delta och gradminuter dÃ¥? (har ingen innegivare men det kanske gÃ¥r fÃ¥ bra ändÃ¥?)

4.  Jag har fortfarande pÃ¥ vÃ¥r/höst läge. Kan/ska man ha det sÃ¥ länge den klarar av att nolla gradminuterna?
     Kör nu meny 5.4 -120. Eller ska man köra i autoläge ??

Blev mÃ¥nga frÃ¥gor Sc:,h och fler kan det bli, men det är ju 1:a vintern med pumpen  :) :D
TACK för ett kanon forum
  (PS! I vilken ordning bör man justera kurvor, pumphastighet och termostater mm.)
1,5 plans hus fr. 1920 ca.170 m2
Nibe 1235-8, 198m aktiv borra

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Intrimmning
« Svar #1 skrivet: 13 december 2007, 03:27:17 »
Hej!
Börja med att justera flödet på radiatorerna uppe, inte med termostater utan fast instrypning, är det danfoss så är det enkelt, under termstaten på ventilen så ska det finnas en liten metallring där du ställer grundflödet, N= högsta flödet 1= lägsta flödet. Annars kan du strypa på returventilen på radiatorn. Det finns beskrivet på forumet hur man gör.

Sen kollar du diff VB, det ska vara mellan 5 och 10 ºC, 7-8 ºC lär vara optimalt. Det blir fler start/stopp med högre diff men detta kan justeras i meny 5.4, minska till ett större minustal för att minska antalet starter. Ändra även meny 9.1.1 till min (-500).

Antalet starter påverkas inte av kurvan så mycket, en lägre kurva ger dock mer ekonomisk drift och mindre risk för eltillskott.

Kör vår och höstläge om du vill, det är många som gör detta för att eliminera risken för onödigt tillskott, ställ om till auto om det visar sig att det blir kyligt inne då det blir svinkyla ute.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad fdeldare

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 148
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Intrimmning
« Svar #2 skrivet: 13 december 2007, 20:52:26 »
TackarTackar dÃ¥ ska jag ta lös termostaterna i helgen Ã¥ se  hur gÃ¥r att ändra flödet.
1,5 plans hus fr. 1920 ca.170 m2
Nibe 1235-8, 198m aktiv borra

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Intrimmning
« Svar #3 skrivet: 15 december 2007, 00:21:23 »
Vill bara bekräfta CarlN:s svar, gör som han säger så blir det bra.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad fdeldare

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 148
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Intrimmning
« Svar #4 skrivet: 16 december 2007, 13:17:39 »
Jag är inte nog smart för det här, tog lös termostaten(Danfoss som har typ slangklämma) o under den är det ju en ventil med pigge, men vad ska jag justera flödet med? Inte kan det väl vara ringen som termostaten sitter pÃ¥ o själva ventilen är det ju inte. Tror jag sÃ¥g nÃ¥gra bilder här för nÃ¥gra veckor sedan där det var inritat hur man skulle göra, men det hittar jag inte igen nu. (hittar ingen beskrivning alls sÃ¥ jag är nog dÃ¥lig pÃ¥ söka ocksÃ¥  :( ) Ska försöka bifoga en bild pÃ¥ hur det ser ut
1,5 plans hus fr. 1920 ca.170 m2
Nibe 1235-8, 198m aktiv borra

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Intrimmning
« Svar #5 skrivet: 16 december 2007, 13:39:17 »
Ajdå, det är den gamla sorten, jag tror du får ge dig på returventilen istället. Det kan komma några droppar svartvatten då man öppnar täckmuttern så jag brukar knyta en trasa runt röret under ventilen så det inte missfärgar golvet. Skruva in ventilen helt och öppna sen några varv, man brukar få justera ett par gånger innan det blir som man vill.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad fdeldare

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 148
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Intrimmning
« Svar #6 skrivet: 16 december 2007, 16:58:39 »
Returventilen sitter alltsÃ¥ under muttern nere vid utloppet pÃ¥ elementet,hur ser den vetilen ut,behöver man nÃ¥gra speciella verktyg? Är det ingen risk man skruvar sönder sÃ¥ att det börjar läcka där. Varför ska man inte bara skruva pÃ¥ termostaten,hade varit sÃ¥ mycket enklare dÃ¥!  tomte::
1,5 plans hus fr. 1920 ca.170 m2
Nibe 1235-8, 198m aktiv borra

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Intrimmning
« Svar #7 skrivet: 17 december 2007, 10:52:11 »
Vanligen kan man ändra med en vanlig mejsel, det finns dock varianter som kräver 6-kantsnyckel. Ett alternativ är att byta ut termostaterna mot handrattar, men jag vet inte var man får tag på såna till gamla danfossventiler. Termostater bör man undvika så långt som möjligt, i enstaka rum kan det användas, men har du för många så kommer flödet äver VP:n variara kraftigt beroede på om de stryper eller öppnar vilket inte är så bra.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad fdeldare

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 148
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Intrimmning
« Svar #8 skrivet: 18 december 2007, 11:56:19 »
Tror du Carl eller nÃ¥gon annan att det här fungerar. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=17555.0   Eller nÃ¥gon som vet  om det finns handrattar som passar till mina danfossventiler.
1,5 plans hus fr. 1920 ca.170 m2
Nibe 1235-8, 198m aktiv borra

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Intrimmning
« Svar #9 skrivet: 18 december 2007, 13:58:58 »
Det där var ju innovativt och bra...
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!