Skrivet av: ekand
« skrivet: 14 mars 2013, 19:45:35 »Hehe ja det är shuntat.
Skrivet av: ekand« skrivet: 14 mars 2013, 19:45:35 »Hehe ja det är shuntat.
Skrivet av: Roland« skrivet: 14 mars 2013, 15:24:44 »Med det kravet på framledningstemperatur till radiatorerna antar jag att det en separat shunt till golvvärmeslingorna.
Skrivet av: ekand« skrivet: 14 mars 2013, 09:05:37 »Ok jag köper detta!
Så rent krasst är den enda styrningen som krävs för flytande kondensering en inom eller utomhus givare eller båda som startar stänger pumpen vid rätt inne pemperatur. Radiatorvattentempen får bli vad den vill men pga av värmebehovet så blir det självreglerande (inte varamare än den behöver bli). Om jag i mitt fall har ett delvis isolerat hus från 1939/2012 med radiatorer i ett rum på BV samt 4 rum på OV och golvvärme i 4 rum på BV. Huset kräver ca 50-60° på radiatorena när det är riktigt kallt men golvvärmen klarar sig väl mycket lägre. kan jag ändå köra flytande med gott resultat. Blir spets med pellets vid kallaste dagarna. Fredrik Skrivet av: Roland« skrivet: 14 mars 2013, 08:18:27 »Det behöver det inte bli. Om pumpen arbetar med t.ex. 5 graders differens mellan start- och stopptemperatur spelar det ingen större roll om pumpen arbetar mellan 40 och 45 hela tiden eller om det är den arbetar mellan 30 och 35 när det är varmt ute och 40 till 45 när det är kallt ute. Pumpen ger lite större effekt vid låga framledningstemperaturer s det blir något fler starter när kondenseringstemperaturen varierar men bortsett från det är det ingen skillnad.
Skrivet av: ekand« skrivet: 14 mars 2013, 08:08:59 »Hej igen
Det kommer ploppa ut en del mer eller mindre dumma frågor Styrnigen till flytande kondensering hur fungerar den då? kan någon posta en länk. Pumpen i sig jobbar väl ändå på 100% under drift vid flytande kondensering så länge den inte är varvtalsstyrd. Då borde antalet start stopp bli fler vid flytande kondensering och samma vattenmängd i systemet? Fredrik Skrivet av: Roland« skrivet: 13 mars 2013, 16:03:19 »Det vanliga är att det är utetemperaturen som bestämmer vilken temperaturnivå som pumpen arbetar mot. Inomhusgivaren brukar användas för finjustering. Flytande kondensering är egentligen ett dumt uttryck. Det borde kallas variabel kondenseringstemperatur.
Vid fast kondenseringstemperatur finns det en shuntventil som blandar det varma vattnet med returvatten till rätt framledningstemperatur. Framledningstemperaturen bestäms på samma sätt som vid flytande kondensering. Skrivet av: erp« skrivet: 13 mars 2013, 15:33:43 »Vid fast kondensering startar pumpen vid ett fast värde.
Vid flytande kondensering startar pumpen vid ett flytande värde, som vanligen bestäms av framledningens börvärde. Skrivet av: ekand« skrivet: 13 mars 2013, 15:15:24 »Hej
Om jag kör flytande kondensering tex dockat till panna. Blir det då så att pumpen startar och stannar på innetempgivaren. Dvs den går med 100% effekt till inställd innertemp sen stannar den. Skillnaden mot fast kondensering är då att den fasta kondenseringen jobbar med 100% till en på pannan inställd temperatur. Har jag fattat rätt? |
|