Författare Ämne: Kompressor temperatur och felande tillsats IVT E11  (läst 6427 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad eskilnilsson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
Kompressor temperatur och felande tillsats IVT E11
« skrivet: 21 december 2010, 17:34:19 »
Hej!

Hjälper far med sitt IVT värmepumpsystem som kluddar så här i juletider. Installationen är en IVT E11 med en 750l tank till. Som stöd finns både IVT inbyggd elpatron på 9kW och en vedpanna som går direkt mot acken.

Problemet är: VP slår ifrån med "Larm om kompressor temperatur". Mycket riktigt, när man sedan startar om så stiger temperaturen jämt och fint upp till 125 och så slår den ifrån. Dock så startar inte tillsatsvärmen, trots att tillslagstiden visar 0min kvar. Rättelse, ibland startar den...

Vad styr när tillsatsvärmen skall slå till?
Kan man tvinga igång den (ska åka bort några dar och vill inte vara utan värme i -25 :(
Vad beror överhettningen på och är det normalt att den gör så?

Tacksam för svar, är inte så haj på det här :)

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Kompressor temperatur och felande tillsats IVT E11
« Svar #1 skrivet: 21 december 2010, 19:00:41 »
Hur varmt är det i acktanken?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad eskilnilsson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
SV: Kompressor temperatur och felande tillsats IVT E11
« Svar #2 skrivet: 21 december 2010, 21:17:39 »
Hur varmt är det i acktanken?

Runt 45grader. Eldar i vedpannan nu som tillskott men den orkar inte riktigt själv. Problemet är att temperatur kompressor nås före GT1 Retur värmesystem eller GT7 Värmebärare in når sina gränsvärden. Efter det så står pumpen tills man återställt felkoden.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Kompressor temperatur och felande tillsats IVT E11
« Svar #3 skrivet: 21 december 2010, 21:28:04 »
Sitter det synglas i pumpen?  Det lÃ¥ter som brist pÃ¥ köldmedium.  Glaset ska vara helt klart.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Kompressor temperatur och felande tillsats IVT E11
« Svar #4 skrivet: 21 december 2010, 21:49:21 »
Problemet är: VP slår ifrån med "Larm om kompressor temperatur". Mycket riktigt, när man sedan startar om så stiger temperaturen jämt och fint upp till 125 och så slår den ifrån. Dock så startar inte tillsatsvärmen, trots att tillslagstiden visar 0min kvar. Rättelse, ibland startar den...

Vad styr när tillsatsvärmen skall slå till?

När tillsatstimern har räknat ner till noll börjar en annan timer, ramptidstimern, räkna. Det är först när den har räknat till rätt värde (beror på inställd tillskottseffekt) som elpatronen går in. Det gör att tillskottstimern kan stå på noll trots att tillskottet ännu inte har gått in.

Hetgasgivaren kan var felaktig också. Det har funnits exempel på 10 -15 graders felvisning.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Kompressor temperatur och felande tillsats IVT E11
« Svar #5 skrivet: 21 december 2010, 21:58:48 »
Har jag hört förut ::)  Kolla glaset.  Roland vet du om det finns det?

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Kompressor temperatur och felande tillsats IVT E11
« Svar #6 skrivet: 21 december 2010, 22:01:05 »
Har jag hört förut ::)  Kolla glaset.  Roland vet du om det finns det?

Finns på min pump i alla fall, nere vid golvet till höger om kompressorburken.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad eskilnilsson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
SV: Kompressor temperatur och felande tillsats IVT E11
« Svar #7 skrivet: 21 december 2010, 23:17:26 »
Sitter det synglas i pumpen?  Det lÃ¥ter som brist pÃ¥ köldmedium.  Glaset ska vara helt klart.

Japp, klart som dagen. Syns inte ens att det strömmar ngt förbi där vilket det uppenbarligen gör.

Vattentemp in i pumpen typ 0,7 och ut 0,0. Värme ut ligger på 51 och så fort man startar om den så stiger kompressortempen i sakta mak tills den slår ifrån.

Har någon varit med om att mjukvaran kraschar i styrenheten?

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Kompressor temperatur och felande tillsats IVT E11
« Svar #8 skrivet: 22 december 2010, 09:01:59 »
Hetgasgivaren kan var felaktig också. Det har funnits exempel på 10 -15 graders felvisning.

På min nya Bosch/IVT visade den 15-20 grader för lite. Varför visar just hetgasgivaren så mycket fel? Vad jag kan se så är det likadana givare till alla temperaturer. Använder man givare som inte är gjorda för de höga temperaturerna?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Kompressor temperatur och felande tillsats IVT E11
« Svar #9 skrivet: 22 december 2010, 10:58:18 »
På min nya Bosch/IVT visade den 15-20 grader för lite. Varför visar just hetgasgivaren så mycket fel? Vad jag kan se så är det likadana givare till alla temperaturer. Använder man givare som inte är gjorda för de höga temperaturerna?

Givarna pÃ¥ min pump skall ha en resistans vid noll grader som är 15,28 kohm och vid 90 grader 0,43 kohm. Man inser lätt vad som händer med felvisningen om givarens temperaturkonstant inte är exakt vad den borde vara och inköparen gÃ¥r pÃ¥ lägsta pris. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Kompressor temperatur och felande tillsats IVT E11
« Svar #10 skrivet: 22 december 2010, 11:02:06 »
Vattentemp in i pumpen typ 0,7 och ut 0,0. Värme ut ligger på 51 och så fort man startar om den så stiger kompressortempen i sakta mak tills den slår ifrån.

Hur lång tid efter det att kompressorn har startat är det de temperaturerna? Det ska inte kunna bli så låg differens. Det betyder att antingen producerar pumpen ingen värme eller också så är visar någon eller bägge givarna fel. Prova med att ställ köldbärarpumpen i läge kontinuerlig drift och läs av köldbärartemperaturerna efter ca 10 minuter eller när de inte ändras längre. Differensen skall då helst vara noll. Blir den inte noll så vet man i alla fall korrektionsfaktorn.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad eskilnilsson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
SV: Kompressor temperatur och felande tillsats IVT E11
« Svar #11 skrivet: 22 december 2010, 11:35:50 »
Vattentemp in i pumpen typ 0,7 och ut 0,0. Värme ut ligger på 51 och så fort man startar om den så stiger kompressortempen i sakta mak tills den slår ifrån.

Hur lång tid efter det att kompressorn har startat är det de temperaturerna? Det ska inte kunna bli så låg differens. Det betyder att antingen producerar pumpen ingen värme eller också så är visar någon eller bägge givarna fel. Prova med att ställ köldbärarpumpen i läge kontinuerlig drift och läs av köldbärartemperaturerna efter ca 10 minuter eller när de inte ändras längre. Differensen skall då helst vara noll. Blir den inte noll så vet man i alla fall korrektionsfaktorn.

@Roland: Nu hänger jag inte med riktigt. Ska det vara noll i differans eller kan differansen inte bli så låg. Har inte koll på hur länge den gått när jag läste av de värdena men kall-ut som är en knapp grad kallare än in och samtidigt värmebärare ut som är 5-6grader varmare än in låter väl rimligt? Eller skall flödet i köldbäraren vara så högt att den inte tappar nåt märkbart?


Det akuta problemet nu är inte att den slår ifrån med värmeslag utan att programvaran verkar vara buggig eller korrupt och väljer inte alltid att slå till tillsatselen. Klart obra ifall huset skall vara tomt i en vecka i -25 :( Håller tummarna på att servicetekniker kan komma förbi här idag och lägga en helande hand på apparaten.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Kompressor temperatur och felande tillsats IVT E11
« Svar #12 skrivet: 22 december 2010, 13:48:43 »

@Roland: Nu hänger jag inte med riktigt. Ska det vara noll i differans eller kan differansen inte bli så låg. Har inte koll på hur länge den gått när jag läste av de värdena men kall-ut som är en knapp grad kallare än in och samtidigt värmebärare ut som är 5-6grader varmare än in låter väl rimligt? Eller skall flödet i köldbäraren vara så högt att den inte tappar nåt märkbart?


Det skall vara noll i differens när köldbärarpumpen går och kompressorn står still. Då tas ingen värme från köldbäraren så det skall vara samma temperatur ut som in.

För att det med en värmepump på 11 kW skall kunna bli en riktig differens på 0,7 grader krävs ett flöde runt 2,5 L/s. Det finns ingen möjlighet för köldbärarpumpen att klara av det, det skulle krävas en köldbärarpump på ett par kW.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad eskilnilsson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
SV: Kompressor temperatur och felande tillsats IVT E11
« Svar #13 skrivet: 22 december 2010, 23:36:49 »
@Roland: Var precis ner och kollade och nu när den jobbar för fullt så var diffen på köld in/ut 0,6. När kompressorn går vill säga.

Mest för att driva iväg i detaljer nu men, om du vill ha hög diff så sänker du ju flödet. Ju högre flöde vid ett givet uttag av energi, desto mindre skillnad i temperatur in/ut?


Nu har dessutom kontrollpanelen slocknat och reagerar inte på knapptryckningar. Har tydligen hänt några gånger förut och återgår ifall man slår strömmen till/från. Pumpen knallar på än så länge, lär väl dock tycka att kompressorn är för varm snart... Och även fast den inte har radiatorretur på mer än 43 (borde vara nära 50 enl vald kurva) så har den inte kört igång tillskottsvärmen...


Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Kompressor temperatur och felande tillsats IVT E11
« Svar #14 skrivet: 23 december 2010, 09:28:19 »
Mest för att driva iväg i detaljer nu men, om du vill ha hög diff så sänker du ju flödet. Ju högre flöde vid ett givet uttag av energi, desto mindre skillnad i temperatur in/ut?


Det är riktigt.

Levererar pumpen den värme den ska ge?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!