Ämnessammanfattning

Skrivet av: eskilnilsson
« skrivet: 23 december 2010, 21:48:25 »

Mest för att driva iväg i detaljer nu men, om du vill ha hög diff så sänker du ju flödet. Ju högre flöde vid ett givet uttag av energi, desto mindre skillnad i temperatur in/ut?


Levererar pumpen den värme den ska ge?

Ja, så länge den går. Den har hållit huset varmt nästan utan ved-spets i -20-25grader i många dygn nu. Det är ju nästan att den känns aningen överdimensionerad.

Dock var teknikerna där och kollade på den och konstaterade att kompressorn sjunger på sista versen. Vidare så kan, precis som någon tidigare uttryckte det, anledningen till att el-spetsen inte sätts in vara att steg ett inte är inkopplat och då tar det längre tid innan steg två kliver in. De kommer även byta styrenhet i samband med kompressorbyte för att komma till rätta med krascherna i mjukvaran. Har även konstaterat att även om kompressorn stannar så startar så småningom el-spetsen, efter en stund enl ovan.

Vad är anledningen att man inte kör på el-spets i steg ett utan väntar till det är dags för steg två?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 23 december 2010, 09:28:19 »

Mest för att driva iväg i detaljer nu men, om du vill ha hög diff så sänker du ju flödet. Ju högre flöde vid ett givet uttag av energi, desto mindre skillnad i temperatur in/ut?


Det är riktigt.

Levererar pumpen den värme den ska ge?
Skrivet av: eskilnilsson
« skrivet: 22 december 2010, 23:36:49 »

@Roland: Var precis ner och kollade och nu när den jobbar för fullt så var diffen på köld in/ut 0,6. När kompressorn går vill säga.

Mest för att driva iväg i detaljer nu men, om du vill ha hög diff så sänker du ju flödet. Ju högre flöde vid ett givet uttag av energi, desto mindre skillnad i temperatur in/ut?


Nu har dessutom kontrollpanelen slocknat och reagerar inte på knapptryckningar. Har tydligen hänt några gånger förut och återgår ifall man slår strömmen till/från. Pumpen knallar på än så länge, lär väl dock tycka att kompressorn är för varm snart... Och även fast den inte har radiatorretur på mer än 43 (borde vara nära 50 enl vald kurva) så har den inte kört igång tillskottsvärmen...

Skrivet av: Roland
« skrivet: 22 december 2010, 13:48:43 »


@Roland: Nu hänger jag inte med riktigt. Ska det vara noll i differans eller kan differansen inte bli så låg. Har inte koll på hur länge den gått när jag läste av de värdena men kall-ut som är en knapp grad kallare än in och samtidigt värmebärare ut som är 5-6grader varmare än in låter väl rimligt? Eller skall flödet i köldbäraren vara så högt att den inte tappar nåt märkbart?


Det skall vara noll i differens när köldbärarpumpen går och kompressorn står still. Då tas ingen värme från köldbäraren så det skall vara samma temperatur ut som in.

För att det med en värmepump på 11 kW skall kunna bli en riktig differens på 0,7 grader krävs ett flöde runt 2,5 L/s. Det finns ingen möjlighet för köldbärarpumpen att klara av det, det skulle krävas en köldbärarpump på ett par kW.
Skrivet av: eskilnilsson
« skrivet: 22 december 2010, 11:35:50 »

Vattentemp in i pumpen typ 0,7 och ut 0,0. Värme ut ligger på 51 och så fort man startar om den så stiger kompressortempen i sakta mak tills den slår ifrån.

Hur lång tid efter det att kompressorn har startat är det de temperaturerna? Det ska inte kunna bli så låg differens. Det betyder att antingen producerar pumpen ingen värme eller också så är visar någon eller bägge givarna fel. Prova med att ställ köldbärarpumpen i läge kontinuerlig drift och läs av köldbärartemperaturerna efter ca 10 minuter eller när de inte ändras längre. Differensen skall då helst vara noll. Blir den inte noll så vet man i alla fall korrektionsfaktorn.

@Roland: Nu hänger jag inte med riktigt. Ska det vara noll i differans eller kan differansen inte bli så låg. Har inte koll på hur länge den gått när jag läste av de värdena men kall-ut som är en knapp grad kallare än in och samtidigt värmebärare ut som är 5-6grader varmare än in låter väl rimligt? Eller skall flödet i köldbäraren vara så högt att den inte tappar nåt märkbart?


Det akuta problemet nu är inte att den slår ifrån med värmeslag utan att programvaran verkar vara buggig eller korrupt och väljer inte alltid att slå till tillsatselen. Klart obra ifall huset skall vara tomt i en vecka i -25 :( Håller tummarna på att servicetekniker kan komma förbi här idag och lägga en helande hand på apparaten.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 22 december 2010, 11:02:06 »

Vattentemp in i pumpen typ 0,7 och ut 0,0. Värme ut ligger på 51 och så fort man startar om den så stiger kompressortempen i sakta mak tills den slår ifrån.

Hur lång tid efter det att kompressorn har startat är det de temperaturerna? Det ska inte kunna bli så låg differens. Det betyder att antingen producerar pumpen ingen värme eller också så är visar någon eller bägge givarna fel. Prova med att ställ köldbärarpumpen i läge kontinuerlig drift och läs av köldbärartemperaturerna efter ca 10 minuter eller när de inte ändras längre. Differensen skall då helst vara noll. Blir den inte noll så vet man i alla fall korrektionsfaktorn.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 22 december 2010, 10:58:18 »

På min nya Bosch/IVT visade den 15-20 grader för lite. Varför visar just hetgasgivaren så mycket fel? Vad jag kan se så är det likadana givare till alla temperaturer. Använder man givare som inte är gjorda för de höga temperaturerna?

Givarna på min pump skall ha en resistans vid noll grader som är 15,28 kohm och vid 90 grader 0,43 kohm. Man inser lätt vad som händer med felvisningen om givarens temperaturkonstant inte är exakt vad den borde vara och inköparen går på lägsta pris. 
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 22 december 2010, 09:01:59 »

Hetgasgivaren kan var felaktig också. Det har funnits exempel på 10 -15 graders felvisning.

På min nya Bosch/IVT visade den 15-20 grader för lite. Varför visar just hetgasgivaren så mycket fel? Vad jag kan se så är det likadana givare till alla temperaturer. Använder man givare som inte är gjorda för de höga temperaturerna?
Skrivet av: eskilnilsson
« skrivet: 21 december 2010, 23:17:26 »

Sitter det synglas i pumpen?  Det låter som brist på köldmedium.  Glaset ska vara helt klart.

Japp, klart som dagen. Syns inte ens att det strömmar ngt förbi där vilket det uppenbarligen gör.

Vattentemp in i pumpen typ 0,7 och ut 0,0. Värme ut ligger på 51 och så fort man startar om den så stiger kompressortempen i sakta mak tills den slår ifrån.

Har någon varit med om att mjukvaran kraschar i styrenheten?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 21 december 2010, 22:01:05 »

Har jag hört förut ::)  Kolla glaset.  Roland vet du om det finns det?

Finns på min pump i alla fall, nere vid golvet till höger om kompressorburken.
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 21 december 2010, 21:58:48 »

Har jag hört förut ::)  Kolla glaset.  Roland vet du om det finns det?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 21 december 2010, 21:49:21 »

Problemet är: VP slår ifrån med "Larm om kompressor temperatur". Mycket riktigt, när man sedan startar om så stiger temperaturen jämt och fint upp till 125 och så slår den ifrån. Dock så startar inte tillsatsvärmen, trots att tillslagstiden visar 0min kvar. Rättelse, ibland startar den...

Vad styr när tillsatsvärmen skall slå till?

När tillsatstimern har räknat ner till noll börjar en annan timer, ramptidstimern, räkna. Det är först när den har räknat till rätt värde (beror på inställd tillskottseffekt) som elpatronen går in. Det gör att tillskottstimern kan stå på noll trots att tillskottet ännu inte har gått in.

Hetgasgivaren kan var felaktig också. Det har funnits exempel på 10 -15 graders felvisning.
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 21 december 2010, 21:28:04 »

Sitter det synglas i pumpen?  Det låter som brist på köldmedium.  Glaset ska vara helt klart.
Skrivet av: eskilnilsson
« skrivet: 21 december 2010, 21:17:39 »

Hur varmt är det i acktanken?

Runt 45grader. Eldar i vedpannan nu som tillskott men den orkar inte riktigt själv. Problemet är att temperatur kompressor nås före GT1 Retur värmesystem eller GT7 Värmebärare in når sina gränsvärden. Efter det så står pumpen tills man återställt felkoden.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 21 december 2010, 19:00:41 »

Hur varmt är det i acktanken?
Skrivet av: eskilnilsson
« skrivet: 21 december 2010, 17:34:19 »

Hej!

Hjälper far med sitt IVT värmepumpsystem som kluddar så här i juletider. Installationen är en IVT E11 med en 750l tank till. Som stöd finns både IVT inbyggd elpatron på 9kW och en vedpanna som går direkt mot acken.

Problemet är: VP slår ifrån med "Larm om kompressor temperatur". Mycket riktigt, när man sedan startar om så stiger temperaturen jämt och fint upp till 125 och så slår den ifrån. Dock så startar inte tillsatsvärmen, trots att tillslagstiden visar 0min kvar. Rättelse, ibland startar den...

Vad styr när tillsatsvärmen skall slå till?
Kan man tvinga igång den (ska åka bort några dar och vill inte vara utan värme i -25 :(
Vad beror överhettningen på och är det normalt att den gör så?

Tacksam för svar, är inte så haj på det här :)

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!