Jo, men då kommer nästa funderingUnder den tid man inte är i stugan , så har vi låg temp. i stugan.Men skulle vilja kunna då styra VP , så att det är "normal" temp när vi kommer dit.Som det är nu styr jag värmen via dator eller via telefon.Har någon Styrt en Nibe figther 1115-5 via telefon eller dator(Har skickat mail till Nibe om det men dom har aldrig svarat!!)det finns ju värmepumpar med denna funktion. du skulle kanske kollat det innan du köppte vörmepump
Jo, men då kommer nästa funderingUnder den tid man inte är i stugan , så har vi låg temp. i stugan.Men skulle vilja kunna då styra VP , så att det är "normal" temp när vi kommer dit.Som det är nu styr jag värmen via dator eller via telefon.Har någon Styrt en Nibe figther 1115-5 via telefon eller dator(Har skickat mail till Nibe om det men dom har aldrig svarat!!)
Jo , visst kan man ta en 1130, men det är knappast ekonomiskt rekomendabelt.men ska väl inte överdimensionera VP. att "lura" temp.givare är kanske ett bra sätt att styra VP:en (Att få del av programvaran i VP och göra något egen styrning är nog det bästa!)
Under den tid man inte är i stugan , så har vi låg temp. i stugan.Men skulle vilja kunna då styra VP , så att det är "normal" temp när vi kommer dit.Som det är nu styr jag värmen via dator eller via telefon.
Smart. Du switchar alltså mellan två innegivarna där den ena ger verklig temperatur och den andra ett falskt för högt värde (21 när det är 15). Hur gör du för att modifiera signalen från ena innegivaren så att den indikerar att det är varmare än det verkligen är? Styrkurvan i VP måste ju vara densamma.
Ok, men det vore bra om du kan utveckla det vidare. Börvärdet i VPn är väl i ditt fall 21 hela tiden och måste vara svårt att ändra på med ett relä. Jag tolkade det som att du kopplade mellan en innegivare som ger verklig temp, och en som visar högre än det verkligen är så att börvärdet då i praktiken blir 15. Eller menar du att du kan ställa in ett börvärde direkt på innegivaren? Hur fungerar det? Beskriv gärna vilka komponenter du använder.
Man ställer in önskad innetemp med en ratt på innegivaren, den ena ställs på 15 och den andra på 21.
xx30 maskinerna har en separat ingång på styrkortet för manuell höjning sänkning med önskat antal grader om man t ex är bortrest. Plint X1:3 och X1:4.På dessa modeller behöver man bara ansluta ett relä till ovan nämnda plint och sedan i meny 2.5 "yttre kompensering" förskjuta värmekurvan +/- 10 º(Onödigt med två rumsgivare alltså om man köper xx30 modellen)
Ni använder alltså innegivarna endast för att förskjuta kurvan som ges från utegivaren.På den aktuella 20 år gamla VPn finns inga menyer eller avancerad styrning alls. Jag vill bara kunna slå av och på den på ett enkelt sätt. Kan man inte helt avstå från utegivare och kurvor för styrning, och bara låta en innegivare slå på och av pumpen. Är det lägre än 20 grader slås pumpen igång. Är det högre slås den av. Vilka typ av innegivare behövs för detta? Skulle det gå med Nibes? (När pumpen rasar skaffar jag säkert en 1130, men jag hade tänkt att hålla igång den här i några år till.)
>Nibes innegivare funkar endast tillsammans med Nibes värmepumpar, vad har du för en gammal värmepump?Det är ett okänt märke. Egen konstruktion av installatören tror jag. Fungerar dock bra förutom styrningen. Någon som vet vilken typ av innegivare jag kan använda för att slå på och av pumpen?