Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 27 januari 2006, 20:42:31 »

Dagens loggning från Ystad trakten, ca kl 10:00.

T1 40,5.............42,0 Rad. framledn.-temp (börvärde 44)
T2 -2,6.............-5,1  Utetemp
T3        .............48,5/51,5 Topp/botten  VV temp i ack tank med slingor
T5 21.9.............19,2 Inne-temp i hall och vard 20 grader
T6 64,7.............98,9 Hetgas-temp "kompressor-temp"
T8 41,7.............41,7VB ut till VP diff 9,5
T9 37,6.............32,2 VB in från VP
T10       ............33,1 Kondensor-temp
T11       ............ -13,4 / -1,9 Förångn/Suggas-temp(diff 11,5)
T12       ............-4,5 luft temp vid VP


Båda cirkpumparna i läge 2.
Nyligen duschat, tillskott inne med 2,31 kW.
Dygns förbrukning snittar 051225-060126 på 95,9 kWh, varav hushålls elen står för 52 kWh.
Min tämligen höga hus-el hänvisas till el-golvvärme i hall å på toa, el-värme tvättstuga, garage/verkstad.
Allt fungerar än så länge tillfredsställande, jag är nöjd.

//-- Ramsmark --

För att jämföra era VP med Nibes så märker jag in mina värde kl 21.00 och kommentarer med färg efter era.
Detta är under rad laddning  då det är minus -5gr ute. Avgiven effekt är då 3,8kW med flöde 400l/h
Eltillskott under dagen 12 h är 16kWh=1,3kW/timme. (40kWh=VP + elpatron)
Skrivet av: T Ramsmark
« skrivet: 27 januari 2006, 13:14:22 »

Det är välan en bra ide, profilen är kompletterad  :)

Ja, du har ju betyligt kallare än jag,  -12,3 brrrrrr  ???
Här har jag nu +4,9 i solen och -0,8 i skuggan !!  :)

//--  Ramsmark  --
Skrivet av: Sture
« skrivet: 27 januari 2006, 10:33:15 »

Dagens loggning
T2  -2,7

T2 -2,7°, det vore bra om du kunde kompettera din profil med var du bor.

Gjorde själv en ny loggning i morse, kl 9.40. T2 -12,3°, värmedelta 8,9°, enbart tillskott med 7,49 kWh.

Jag räknar med att mitt effektbehov ökar med 0,22 kWh per grad. Vid -20° skulle då effektbehovet öka från 7,49 till 9,18 kWh. Det stämmer rätt bra med mina tidigare beräkningar, mitt effektbehov skulle vara ca 9 kWh vid -20°.

/Sture
Skrivet av: T Ramsmark
« skrivet: 27 januari 2006, 10:26:27 »

Dagens loggning från Ystad trakten, ca kl 10:00.
T1  40,5
T2  -2,6
T5  21.9
T6  64,7
T8  41,7
T9  37,6
Båda cirkpumparna i läge 2.
Nyligen duschat, tillskott inne med 2,31 kW.
Dygns förbrukning snittar 051225-060126 på 95,9 kWh, varav hushålls elen står för 52 kWh.
Min tämligen höga hus-el hänvisas till el-golvvärme i hall å på toa, el-värme tvättstuga, garage/verkstad.
Allt fungerar än så länge tillfredsställande, jag är nöjd.

//--  Ramsmark  --
Skrivet av: Tobben
« skrivet: 27 januari 2006, 10:04:54 »

Dagens loggning
T1  39,5
T2  -2,7
T3   47,7
T5   21,1
T6   70,7
T8   41
T9   35,3
T10 35,7
T11 -8,5
T12 -2
Sen jag ställde båda pumparna i läge 1 (tack sture)är det nästan helt tyst i rören och på det lilla jag sett har verkar det gå mindre ström men men
Har i alla fall förbrukat 2350kw inkl.hushållsel (620) i jan 27/1 hushållselen är ett snitt från tidigare år 23kw/dygn vinter, 17kw/dygn sommar så jag är mycket nöjd med värmekostnaden bättre än jag trodde då det är mycket att värma.
Tidigare köpte jag pellets för 15000/år hadde en gammal panna ctc -69
så den här investeringen på 84000 var väl använda pengar en ny oljepanna/pellets kostar 65000 skillnaden på 19000 det är ju bara den merkostnaden jag kan räkna panna måsta jag ha
mwh
Tobben

 
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 26 januari 2006, 23:03:03 »

Citera
Nu har vi -9° igen så jag gick ner och loggade. Här är mina aktuella värden, idag kl 21.15

T1  44,0
T2  -9,5
T3  50,6
T8  41,6
T9  38,4

Värmedelta T1-T9 6,5°, värmebärardelta T8-T9 3,2°.  Båda cirk.pumparna står i läge I. Tillskottet inne med 4,21kWh.

T3 kommer väl som max upp i 50°. Jag har sänkt start/stopptemperaturerna till 40 resp 41°, det räcker gott för oss båda i hushållet, vi har inte märkt någon försämrad varmvattenkomfort.

Annars tycks januari bli en dyr månad. Har hittills förbrukat 2.174 kWh att jämföra med 1.746 kWh för hela jan 2005, allt exkl hushållsel.

/Sture

Sture för att trösta dig har min förbr från den 1/1-06 2945kWh så det är ännu högre.. >:(

Jag tycker att VV temp bör vara hög nivå men mindre diff nu vintertid. Sätt det till 47-48 på start och 50 gr sen på stopp.
El tillskott gör ju det mesta av den värmen och den fungerar bättre med mindre diff mellan start/stopp.

Min framl nu ligger på 43 gr och retur 34 med (har kanske större motstånd i rad system än de flesta) Fläkt konv sänker temp med över 7-8 gr då fläkten i den startas av dess termostat. Radiatorerna har ca 4-6 gr diff mellan dess fram/returl. El tillskott är just nu av men går till i natt tror jag för gradmin är -450 och ökar hela tiden..

Just nu har jag -6,5 ute och min fläkt konv framl har 32 gr och dess retur 24... --/



Ni kan ta mina värde som en jämförelse... :-\

Janne
Skrivet av: Jarl
« skrivet: 26 januari 2006, 21:56:00 »

Citera
Ang hastighet på Radpumpen, har hastigheten något att göra med hur högt hus man har, dvs hur långt upp man behöver få det varma vattnet till radiatorerna eller är det bara jag som har otur när jag tänker?

Det har ingen som helst betydelse!  Pumpen lyfter inte vattnet det cirkulerar runt, så det blir bara strömningsmotstånd ingen lyfthöjd.
Tänk så här, när det står stilla så är det i balans, uppförsbacken och nedförsbacken som kommer efter tar ut varann!

Till skillnad från en vattenbrunn där man lyftar upp vattnet, då får man lyfthöjd.

Däremot trycket i värmesystemet måste av passas efter byggnadshöjden, men det är normalt inget man funderar på i en villa.
1 kg tryck mostsvarar ju 10 meter det brukar räcka hos dom flesta!

Om jag minns rätt har jag 1,2 bars tryck. Verkar det OK eller? Vad skulle hända om jag sänkte hastigheten på pumpen till läge 1/3 istället för som nu 2/3? Vad finns att tjäna på det?

// Jarl

Ps! Tack annars för din förklaring!
Skrivet av: Sture
« skrivet: 26 januari 2006, 21:37:05 »

Nu har vi -9° igen så jag gick ner och loggade. Här är mina aktuella värden, idag kl 21.15

T1  44,0
T2  -9,5
T3  50,6
T8  41,6
T9  38,4

Värmedelta T1-T9 6,5°, värmebärardelta T8-T9 3,2°.  Båda cirk.pumparna står i läge I. Tillskottet inne med 4,21kWh.

T3 kommer väl som max upp i 50°. Jag har sänkt start/stopptemperaturerna till 40 resp 41°, det räcker gott för oss båda i hushållet, vi har inte märkt någon försämrad varmvattenkomfort.

Annars tycks januari bli en dyr månad. Har hittills förbrukat 2.174 kWh att jämföra med 1.746 kWh för hela jan 2005, allt exkl hushållsel.

/Sture
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 26 januari 2006, 11:51:21 »

Citera
Ang hastighet på Radpumpen, har hastigheten något att göra med hur högt hus man har, dvs hur långt upp man behöver få det varma vattnet till radiatorerna eller är det bara jag som har otur när jag tänker?

Det har ingen som helst betydelse!  Pumpen lyfter inte vattnet det cirkulerar runt, så det blir bara strömningsmotstånd ingen lyfthöjd.
Tänk så här, när det står stilla så är det i balans, uppförsbacken och nedförsbacken som kommer efter tar ut varann!

Till skillnad från en vattenbrunn där man lyftar upp vattnet, då får man lyfthöjd.

Däremot trycket i värmesystemet måste av passas efter byggnadshöjden, men det är normalt inget man funderar på i en villa.
1 kg tryck mostsvarar ju 10 meter det brukar räcka hos dom flesta!
Skrivet av: Mattias 71
« skrivet: 26 januari 2006, 08:55:15 »

Nya loggningar

T1     44
T2      -7
T3     55,5
T6     60,2
T8     44
T9     42
T10   43
T11   -14
T12   -10

Cirk. pump inställd på 1 och värmepump på 2
Skrivet av: Sture
« skrivet: 25 januari 2006, 16:04:43 »

Min senast loggning från i går kväll vid rad-drift:

T1 30,2
T2 -0,7
T3 47,4
T5 23,8 (eldade i brasan)
T6 59,4
T8 33,1
T9 26,7
T10 27,5
T11 -7,4
T12 -0,9

Diff mellan T8 och T9 blir 6,4
Diff mellan T1 och T9 blir 3,5.
"Expert-Ture": Är diffen mellan T1 och T9 lite lågt eller? Sc:,h
Rad pumpen i läge 2 och den andra, kallas den värmebärarpumpen?, i läge 1.

Ang hastighet på Radpumpen, har hastigheten något att göra med hur högt hus man har, dvs hur långt upp man behöver få det varma vattnet till radiatorerna eller är det bara jag som har otur när jag tänker?  :D

// Jarl

Frågan om värmedeltat har avhandlats utförligt här på forumet, senast idag. Titta in på Radiatorforum, tråden "Bästa temp diff". Där hävdar Carl N, som verkar insatt i det mesta, att deltat bör vara minst 5°. Rickard och andra har i andra inlägg sagt ungerfär samma.

IVT´s värld kallas cirkpumpen ut till Optman värmebärarpump. Pumpen till värmesystemet kallas helt enkelt "Pump för värmesystemet". T8-T9 kallar IVT för värmebärardelta, det naturliga är väl då att T1-T9 kallas värmedelta.

Om hastigheten på cirkpumpen för värmesystemet har något att göra med höjden på värmesystemet, det kan jag inte svara på. Fråga på Radiatorforum.

/Sture
Skrivet av: Jarl
« skrivet: 25 januari 2006, 12:30:26 »

Min senast loggning från i går kväll vid rad-drift:

T1 30,2
T2 -0,7
T3 47,4
T5 23,8 (eldade i brasan)
T6 59,4
T8 33,1
T9 26,7
T10 27,5
T11 -7,4
T12 -0,9

Diff mellan T8 och T9 blir 6,4
Diff mellan T1 och T9 blir 3,5.
"Expert-Ture": Är diffen mellan T1 och T9 lite lågt eller? Sc:,h
Rad pumpen i läge 2 och den andra, kallas den värmebärarpumpen?, i läge 1.

Ang hastighet på Radpumpen, har hastigheten något att göra med hur högt hus man har, dvs hur långt upp man behöver få det varma vattnet till radiatorerna eller är det bara jag som har otur när jag tänker?  :D

// Jarl
Skrivet av: maga05
« skrivet: 24 januari 2006, 21:57:55 »

Tack för svaret, skall införskaffa mig en innegivare snarast möjligt.
Skall även låta frugan installera den, så kanske vi börjar umgås lite mer då jag befinner mig mest i pannrummet nuförtiden.
 ;D
Hoppas att man kommer att lära sig en del via forumet, måste säga att det är tur att det finns, för vilka tips man får. har efter en vecka lärt mig väldigt mycket tack vare alla förbarmande själar som hjälper till.
Skrivet av: Sture
« skrivet: 24 januari 2006, 21:46:41 »

Har förresten uppmanat IVT Teknisk Support att såsom Termia Support och deras Adam att ställa upp på forumet och svara på frågor. Fick följande svar från IVT:

Har noterat ditt önskemål om värmepumpsforumet, och tycker att det är ett bra förslag.

Med vänlig hälsning

Joakim Nilsson


Återstår att se vad som händer...

/Sture
Skrivet av: Sture
« skrivet: 24 januari 2006, 21:26:52 »

Nya värden ikväll efter smärre justeringar.
T1 36,9
T2 -2
T3 48,4
T6 57,2
T8 37,4
T9 33,8
T10 34,2
T11 -6,3
T12 -2,2
Vad tror ni forumsdeltagare om detta, skall jag ändra något?? Jag kör cirkulations pumpen i läge 3

Du bör skaffa dig en innegivare, jag antar att du inte har någon sådan eftersom ett värde på T5 saknas. Kostar ca 200 kr och kan installeras av frugan din, det är inte svårare än så.

Betr T8-T9 rekommenderas i installationsanvisningarna, som kan hämtas hem från IVT:s hemsida, ett delta på T9-T8 på mellan 5 och 7° vid låg utomhustemp (under 0°). Vid utetemp över 15° skall differensen vara mellan 8 och 10°. Det står under avsnittet "Viktiga detaljer att kontrollera efter driftsättning". Så egenligen borde väl installatören komma ut och kolla, om han skall följa anvisningarna från IVT.

Betr radioatordeltat, så har mycket skrivits på detta forum. En diff på 5-7° är väl vad många anser vara lämpligt.

Nu har jag skrivit många svar på frågor om Optiman. Betänk då att jag själv liksom ni andra bara är en amatör som får pröva sig fram...

/Sture

Skrivet av: maga05
« skrivet: 24 januari 2006, 20:58:52 »

Nya värden ikväll efter smärre justeringar.
T1 36,9
T2 -2
T3 48,4
T6 57,2
T8 37,4
T9 33,8
T10 34,2
T11 -6,3
T12 -2,2
Vad tror ni forumsdeltagare om detta, skall jag ändra något?? Jag kör cirkulations pumpen i läge 3

Skrivet av: Sture
« skrivet: 24 januari 2006, 19:20:55 »

Hej Sture
Ändrade pumpen så båda står på läge 1 loggade efter 30 min
T1   38,2
T2   -0,7
T3   52,4
T5   21,3
T6   67,1
T8   39,7
T9   33,6
T10  33,8
T11- 6,0
T12 -0,3
Blev betydlig skillnad mellan t1-t9 och t8-t9
finns det några risker med det här värdena tror du, att det löser ut eller så

Jag tycker det verkar bättre. T1-T9 har ökat från 3,0 till 4,6°,  T8-T9 från 5,3 till 6,1°. Att något skall lösa ut tror jag inte. Hos mig ökade T8-T9 till över 12° ett tag efter installationen för drygt ett år sedan och jag fick larm för "för högt värmebärardelta". Jag gjorde rent partikelfiltret och deltat sjönk till det normala.

Men det vore bra om även nån annan kunde bidra med synpunkter...

/Sture
Skrivet av: Tobben
« skrivet: 24 januari 2006, 19:05:08 »

Hej Sture
Ändrade pumpen så båda står på läge 1 loggade efter 30 min
T1   38,2
T2   -0,7
T3   52,4
T5   21,3
T6   67,1
T8   39,7
T9   33,6
T10  33,8
T11- 6,0
T12 -0,3
Blev betydlig skillnad mellan t1-t9 och t8-t9
finns det några risker med det här värdena tror du, att det löser ut eller så
Skrivet av: Sture
« skrivet: 24 januari 2006, 17:45:35 »

Sänkte hastigheten i går till 2. Har ändrat grundinställningen, den visar nu 23,3/54,9.
Skall den ställas tillbaka eller?

Mattias

Svårt att svara på. Dels beror ju det på vilken rumstemperatur du arbetar mot, dels är det svårt att uttala sig om ett enskilt värde. Som du ser i Temperaturfönstret jobbar ju pumpen kring ett "börvärde", värmedriften startar när T1 är något lägre än den inställda kurva och stoppar när T1 är något över. Läs i manualen på sid 20 om kopplingsdifferens.

Din kurva, 23,3/54,9, ger matmatiskt ett börvärde på 34,8° vid 0° ute. Du ligger på 41,8°,  7,0° över kurvan. Jag antar att du ligger alldeles i början av värmeproduktionen, eftersom den maximala kopplingsdiffensen är 16°. Själv håller jag på att laborera med kurvan, har nu 21,9/61,8, dvs en betydligt brantare kurva än du.

Återigen, skaffa en rumsgivare, så sköter den kurvan. Jag har rumsgivare redan från början, men laborerar ändå med kurvan för att hitta så bra "börvärden" som möjligt.

/Sture
Skrivet av: Mattias 71
« skrivet: 24 januari 2006, 17:11:12 »

Sänkte hastigheten i går till 2. Har ändrat grundinställningen, den visar nu 23,3/54,9.
Skall den ställas tillbaka eller?

Mattias
Skrivet av: Sture
« skrivet: 24 januari 2006, 17:02:00 »

Kommer lite siffror från Kungsbacka

T1 41,8
T2 0
T3 50,4
T6 56,6
T8 44,8
T9 40,8
T10 41,8
T11 -9,4
T12 -1,6

Nybörjare, så gärna kommentarer på siffrorna.

Några kommentarer kan jag väl bistå med...

För det första saknar jag ett värde på T5. Jag antar att du inte har nån rumsgivare, skaffa dig en sådan.

Sen tycker jag att T1 41,8° är lite högt vid T2 0°. Har du ändrat kurvan från förinställda 20/55,2?

Eftersom T1 - T9 bara är 1°, så har du väl loggat när pumpen/pannan är i varmvattendrift. Vid radiatordrift bör deltat vara  större, helst 4-5°. Om du mot all förmodan loggat vid radiatordrift, bör du sänka hastigheten på cirk.pumpen.

Värmebärardetlat T8 - T9 är väl ok, 4°.

Mellan T11 och T12 skiljer 7,8°. Om jag förstått det hela rätt, så är pumpen på väg att avfrosta. Det skall ske vid en temperaturskillnad på 8° vid 0° ute.

Med hälsningar
Sture                               
Skrivet av: Mattias 71
« skrivet: 24 januari 2006, 16:25:00 »

Kommer lite siffror från Kungsbacka

T1 41,8
T2 0
T3 50,4
T6 56,6
T8 44,8
T9 40,8
T10 41,8
T11 -9,4
T12 -1,6

Nybörjare, så gärna kommentarer på siffrorna.
Skrivet av: maga05
« skrivet: 24 januari 2006, 13:27:37 »

Jobbar nu men skall logga ikväll vid 19:00 när jag kommer hem, tyckte jag hade låg temp på kompressorn igår 57,3 har någon annan legat så lågt?
Skrivet av: Tobben
« skrivet: 24 januari 2006, 13:13:56 »

Loggning vid 0 till -1
T1   39
T2   -0,7
T3   51,1
T5   20,7
T6   71,9
T8   41,3
T9   36
T10 36,3
T11 -8,2
T12 -0,5
Kunde vara roligt om fler kunde logga vid samma utetemp
Skrivet av: maga05
« skrivet: 23 januari 2006, 23:41:57 »

Loggning -5 gr
T1  38,5
T2  -4,7
T3  47,6
T6  57,3
T8  39,0
T9  35,8
T10 36,5
T11 -9,2
T12 -5,3
Är detta  bra värden eller?
Kom gärna med tips!
Känns som man har 2 fruar nu!
Varav en heter IVT
 ;D

Skrivet av: maga05
« skrivet: 23 januari 2006, 23:29:04 »

Har fått upp alla givarvärden nu, skall kolla mer imorgon. Återkommer
Tack för hjälpen.
Skrivet av: Tobben
« skrivet: 23 januari 2006, 15:56:02 »

Hej
Eltillskottet går in redan vid -5-6 grader men det är för varmvattnet,
har inte ändrat värmekurvan funkar bra, har innegivare (mycket bra)
Håll tempraturknappen intrykt 5sec.gå sedan till acess tryck in 0123 (mån/dag)
står då acess servise tryck igen gå till tempraturer håll intryckt 5 sec. gå sedan till tempraturer igen och bara tryck så kommer alla givartempraturer upp.
Hoppas nu att det går det funkar så för mig i alla fall.
Skrivet av: maga05
« skrivet: 23 januari 2006, 14:30:16 »

Vad har du för kurva inställd på din panna?
Jag har ändrat min inställning nu, så nu går tillskottet in vid -8 istället. Inatt hade vi -19 gr så då gick det tyvärr bara eltillskott.
Försökte gå in via accesskoden men där är bara massa nollor. Hur gör ni för att se givartemperaturerna?
Skrivet av: Tobben
« skrivet: 21 januari 2006, 20:15:32 »

Hej
Jag var ner nu och kollade, när du kommit in i acess  (0121) så det står acess service trycker du på tempraturer håll den intrykt några sec.så kommer värdena du kan nu gå runt i olika menyer i en halvtimme tror jag det är sen måste du använda koden igen så länge det står acess 1 funkar det
Skrivet av: Mattias 71
« skrivet: 21 januari 2006, 19:43:26 »

Håll först tempraturer intrykt fem sec. gå sedan till acces genom att slå dagens datum tex.0121 sen kommer du åt all information tryker du sedan på  tempraturer så kommer alla givar tempraturer upp


Hej Tobben

Nybörjare oxå på Optima 700 och 290.Det jag undrar är oxå hur man får fram värdena på T1-T9?
Har varit inne i acess menyn men alla värden är bara 0.0??
Hyr bär man sig åt.

Mattias
Skrivet av: maga05
« skrivet: 21 januari 2006, 16:18:25 »

Tack för det!
Ska kolla upp det. Återkommer
Skrivet av: Tobben
« skrivet: 21 januari 2006, 15:03:22 »

Håll först tempraturer intrykt fem sec. gå sedan till acces genom att slå dagens datum tex.0121 sen kommer du åt all information tryker du sedan på  tempraturer så kommer alla givar tempraturer upp
Skrivet av: Tobben
« skrivet: 21 januari 2006, 14:51:35 »

Vid - 6-7 grader ligger förbrukningen runt 75kw/dygn varav 50 är värmen
vid -11-13 bara elpatron 150kw/dygn varav125 är värmen
Skrivet av: maga05
« skrivet: 21 januari 2006, 14:44:16 »

Ca 115 Kwh har jag gjort av med på ett dygn inkl hushålls el. Det låter alldeles för högt tycker jag. Min årsförbrukning är ca 28000 Kwh /år
Hur får ni fram de olika givarvärdena, ärdet via servicemenyn?

Skrivet av: maga05
« skrivet: 21 januari 2006, 14:35:14 »

Låter väldigt bra, vad ligger din dygnsförbrukning på?
Har precis installerat Optima 700 samt 290  A/W. Tror att jag ligger högt, skall läsa av senaste dygnets förbrukning nu när vi snittat 6-7 gr minus
Skrivet av: Tobben
« skrivet: 21 januari 2006, 12:37:37 »

Inget eltillskott vid loggning vp klarar värmen i huset men inte vv förstås
T1  40,9
T2  -9
T3  52
T5  21,1
T6  76,4
T8  42,3
T9  38,2
T10 38,6
T11 13,2
T12 9,2

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!