Titel: Två år med Britta.
Skrivet av: Legless skrivet 20 oktober 2012, 10:26:52

Hej!

Britta, min 1245-8, har idag varit i tjänst i precis två år och garantitiden är därmed slut. Hon har skött sig i stort sett klanderfritt. Enda plumparna i driftprotokollet är att legionellakörningen misslyckades två gånger i rad i våras. Det visade sig att elpatronen inte gått igång och det trots att tidsfaktorn för elpatronen i meny 3.3 hade räknats upp. En normal legionellakörning räknar upp tidsfaktorn med 0,1. De här två misslyckade körningarna räknade upp tidsfaktorn med 3,7 respektive 3,9. Att tidsfaktorn räknas upp behöver alltså inte betyda att elpatronen verkligen varit på. Det hela löstes med en kontrollerad norsk reset.
Som jag tidigare redovisat är Britta kraftigt underdimensionerad (hon slår i taket redan vid 54 ºC framledningstemperatur, vilket motsvarar -6 ºC på kurva 12). Effekttäckningsgraden ligger sannolikt runt 50 % mot "utlovade" 68 %. En miss av mig, som inte var påläst, och av försäljaren, inkompetens eller ohederlighet.  För att slippa en massa eltillskott vintertid stod valet mellan att uppgradera radiatorerna och att installera en LLVP som komplement till Britta. Jag valde det senare. Även när det inte är påkallat p.g.a. låg utetemperatur kör jag oftast LLVPn samtidigt med Britta, för jag har kunnat konstatera att det går att spara några kWh totalt genom att sänka från normala kurva 12 till kurva 8 eller lägre (kör nu på kurva 7) på Britta och låta LLVPn fylla i med det som radiatorerna inte levererar.

Statistik för de senaste tolv månaderna:
Eltillskott:                 17,4 kWh (enbart legionellakörningar)
Antal starter:           3 253
Antal drifttimmar:     1 773 (därav 230 för varmvattenproduktion)
Elförbrukning:          3 813 kWh  (därutöver LLVP: 1 268 kWh - enbart värme)

Vänligen / Gunnar