Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Carl N
« skrivet: 17 juni 2007, 15:40:56 »

Finns det en motsvarande reglering på en Thermia pump, dvs att den reagerar på stort delta mellan bör och är värde på framledningen?

Jag tror att hysteres (sevicemeny => värmepump) har samma funktion som VB diff VP.  Sc:,h
Skrivet av: pafr
« skrivet: 17 juni 2007, 12:33:31 »

Finns det en motsvarande reglering på en Thermia pump, dvs att den reagerar på stort delta mellan bör och är värde på framledningen?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 17 juni 2007, 08:16:15 »

Tempregleringen på golvvärmen skall aldrig stänga flödet den skall ALLTID.. stå fullt öppen... du skall justera värmen med värmepumpens förskjutning av värmekurva... alltså vredet under diplayen..

Amen!

Detta gäller även radiatorerna, fullt öppna jämnt.
Skrivet av: pelle2004
« skrivet: 16 juni 2007, 22:44:06 »



OK,

Skall kolla


 *vinkar*/Tack
Skrivet av: Digital
« skrivet: 16 juni 2007, 22:33:39 »


Hej,

Är 13 grader något som Nibe har satt som fast parameteri i styrningen.
Bara nyfiken, var har du hittat det, står det i manualen?

Nu på sommaren så stänger temp-regleringen av golvvärmen
på övervåningen likaså pumpen till slingorna, samt en del
element. Då minskar cirkulationen igenom VP'en och
då sticker diffen på värmebäraren....

 :)
/Pelle

Har du sett parametern vb-diff vp den är det som fixar detta..

Tempregleringen på golvvärmen skall aldrig stänga flödet den skall ALLTID.. stå fullt öppen... du skall justera värmen med värmepumpens förskjutning av värmekurva... alltså vredet under diplayen..
Skrivet av: pelle2004
« skrivet: 16 juni 2007, 22:18:58 »


Hej,

Är 13 grader något som Nibe har satt som fast parameteri i styrningen.
Bara nyfiken, var har du hittat det, står det i manualen?

Nu på sommaren så stänger temp-regleringen av golvvärmen
på övervåningen likaså pumpen till slingorna, samt en del
element. Då minskar cirkulationen igenom VP'en och
då sticker diffen på värmebäraren....

 :)
/Pelle
Skrivet av: Digital
« skrivet: 16 juni 2007, 21:50:15 »

Hej,

Vad gör att Nibe 1215's kompressor går väldigt kort tid.
Gradminuterna är ställda till -145 och pumpen startar
när den har kommit upp till -145 men sen går den onormalt
kort tid och nolla därefter ut gradminuterna.

Retur temp: 25
Börvärde: 28
KB-in: 8
Max framtemp är ställd på 60
Framledningstemp vid gång: ca 38-42

Den går ca 1-2 minuter
Borde gå 145/15=9,7 minuter

Finns det någon regel i styrsystemet som nollar ut gradminuterna?

 Sc:,h
/Pelle
 



Om framledningen överskrider börvärdet med mer än 13 grader så nollas gradmin direkt..likaså startar den om den uinderskrider börvärdet med 13 grader oavsett vad gradmin står på..
Skrivet av: pelle2004
« skrivet: 16 juni 2007, 21:28:50 »

Hej,

Vad gör att Nibe 1215's kompressor går väldigt kort tid.
Gradminuterna är ställda till -145 och pumpen startar
när den har kommit upp till -145 men sen går den onormalt
kort tid och nolla därefter ut gradminuterna.

Retur temp: 25
Börvärde: 28
KB-in: 8
Max framtemp är ställd på 60
Framledningstemp vid gång: ca 38-42

Den går ca 1-2 minuter
Borde gå 145/15=9,7 minuter

Finns det någon regel i styrsystemet som nollar ut gradminuterna?

 Sc:,h
/Pelle
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!