Författare Ämne: LÃ¥gtrycks-pressostaten har löst ut, vad betyder det?  (läst 1850 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad KungAnka

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
Antar att detta inte är märkesspecifikt... Hur som helst, lågtryckspressostaten har löst ut upprepade gånger på vår bergvärmepump. Vad beror det på?

(H/L-larmet visas. Jag tror att det är lågtryckspressostaten eftersom högtrycks inte ska gå att återställa genom att trycka ute vid displayen.)


____________________________________________________________________
CTC Echoheat 5 2002, 100 m borrhål. 110+100 m2. Halvdålig isolering.
115+110 m2, byggt -69, Echoheat 5

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Lågtrycks-pressostaten har löst ut, vad betyder det?
« Svar #1 skrivet: 24 november 2008, 12:11:47 »
Oftast beror det på dålig cirkulation på brine, kolla brine in/ut när kompressorn går. Om det är dåligt flöde (hög tempskillnad) så kan det vara dags att rensa smutsfiltret på brine.

Det kan även bero på att köldmedia (R407) läckt ut eller felinställd expansionsventil, i så fall måste du kontakta din installatör.
« Senast ändrad: 24 november 2008, 12:19:51 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad KungAnka

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
SV: Lågtrycks-pressostaten har löst ut, vad betyder det?
« Svar #2 skrivet: 24 november 2008, 13:26:12 »
OK. Brinetempen är 16 grader. Plusgrader... Är det troligt att det är Brinepumpen som har stannat?

Smutsfiltret, har ingen aning om vart det sitter, instruktionsboken är inte speciellt fyllig, milt sagt.
115+110 m2, byggt -69, Echoheat 5

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Lågtrycks-pressostaten har löst ut, vad betyder det?
« Svar #3 skrivet: 24 november 2008, 20:34:53 »
Kollade du då kompressorn var igång?
I så fall så har troligen cirkpumpen lagt av.

Smutsfiltret ska sitta utanför VP:n på inkommande brine-ledning. Den är troligen övertäckt med armaflex-isolering så du får känna dig fram var den är.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!