Jag är ganska nöjd med hur ES3 fungerar. Det jag är missnöjd med är i så fall att handboken beskriver PI regleringen så erbarmligt dåligt, men jag inser att inte alla köpare vill knppa en massa på datorn .. antagligen funkar i så fall värmen fint med P= 0.4 I= 30 steginkoppling= 25 även om det kanke blir 6000 starter om året. Men det må vara OK om kompressorer startar 2 gånger i timman att döma av Lennart Svensson , Danfoss svar på mitt brev
Vi rekommenderar max 12 starter per timma. Vi rekommenderar också att använda ett tidrelä på 6 minuter för att säkerställa att antal starter inte blir fler än rekommenderade.
Vad som sedan är optimalt just för din värmepump bör du diskutera med den som levererat/tilverkat värmepumpen.
I slutet av inlägget följer ett förslag till förbättring av ES3 och jag vore intresserad av era kommentarer till detta
Tidräknaren nollställs efter värmeproduktion och då troligen när 2:an går urDin teori stämmer säkert, men det borde vara så att om steg 2 stannar måste det gå minst "steginkopplingstiden" innan den startar igen, alltså i ditt fall 35 minuter. eller hur?
Jo så borde det vara om jag fattat logiken rätt och om inte tidräknaren för steginkopplingen räknat ner till 0
Och man skulle ju kunna förvänta sig att om VP:n producerat varmvatten och om det finnsvärmebehov och således 1:n försätter att gå när 2:an stoppat att tidräknaren börjar med ett nytt varv (och således borde stå på 34 eller så strax efter det att VV prod slutat.
Men jag iakttog pumpen och konstaterade att tidräknaren inte alls startar ett nytt varv när varmvattenproduktionen direkt gick över till värmeproduktion - tiräknaren ställde sig på 0 och jag tolkar detta som att tvåan kan starta utan fördröjning om övriga startvillkor är uppfyllda.
Du kör ju nu med rätt lång min steginkopplingstid (vilket ju blir paustid när kompressor_1 stoppat). Tillsammans med tden tid det tar att göra varmvattnet (10 min i vårt hus) kan paustiden i Ditt hus kanske röra sig om 40 - 45 minuter. På rel kalla dagar är det då kanske inte så underligt om kompressor_2 starter rärt snart efter det växelventilen slagit över till värmeproduktion
Ett sätt att minska den risken vore paradoxalt nog att minska stegurkopplingstiden till 20 min vid kyla. Då svalnar rörsystemet inte lika mycket. Men då ökar troligen antalet starer av ettan
Intervall VV-produktionDu nämner att Du planerar att snäva in intervallet för VV-prod (från - 5 grader). Jag gick andra vägen ovh vidgade intervallet . Dessutom har jag valt 2 olika nax temp beroende på memmets förbrukningsmönster, varmast 54 grad på de timmar dp vi oftast diskar
Vad ska vi ställa för krav på nästa version av ES3?Jag tycker att en förbättring kunde vara att ersätta parametern steginkopplingstid med 3 parametrar :
Paustid - reglerar paustiden då inget steg är inkopplad
Steg2inkopplingstid - anger när steg2 skulle tidigast få starta
Steg3inkopplingstid - anger när steg3 skulle tidigast få starta
Paustiden, Steg2inkopplingstid och Steg3inkopplingstidbör borde kunna ställas med hjälp av en styrkurva på samma sätt som börkurvan.
Då skulle man t ex kunna anpassa paustiden till yttertemperaturen och husets egenskaper
Förbrukningsstatistik :