Nyligen hade jag ett par killar här som flyttade min utedel. Efter att de gjort detta så märker jag att expansionskärlet är tomt varje dag varpå jag får tömma ut luft från systemet (ovanpå varmvattenberedaren), fylla på med mer vatten och därefter tömma på luft igen. När jag går ner sen igen timmar senare eller nästa dag så upprepas detta.
Jag antar att det finns en massa luft i systemet. Men hur blir jag av med detta? Jag prövade att gå ut till utedelen och avlufta på den ventil som sitter där men då kom bara vatten direkt. Visserligen var detta direkt efter att den hade körts, vilket kanske spelar roll.
Nån som vet vad jag kan göra för att bli av med detta?
-
Har du luftat radiatorerna?
-
Nej det har jag inte gjort. Trodde inte det behövdes eftersom värmeproduktionen inte är igång, den gör bara varmvatten.
Ska pröva det. Tack.
EDIT: Nu är det gjort, men det fanns ingen luft i dom. Så frågan kvarstår.
-
Vad har du för tryck i systemet?
Byttes allt vatten i hela systemet eller finns avstängning mot radiatorerna?
-
Om du med trycket menar det som går att avläsa på expansionskärlet så brukar den ligga på 1 bar ungefär. Men när jag kommer ner för att lufta brukar det ligga på noll eller i alla fall väldigt nära.
Tror inte de bytte nåt vatten i systemet så det kanske handlar om att fylla på med mer?
Som sagt, det kommer vatten ur radiatorerna när jag luftar så jag tror luften/avsaknaden av vatten finns mellan utedelen och pannan. De flyttade utedelen så det är lite längre mellan utedel och panna, så det borde behövas mer vatten.
-
Låter knepigt, lite luft blir det om man byter vatten men så mycket som du beskriver verkar inte riktigt.
Finns någon automatavluftare som krånglar?
Eller är det dåligt hopdraget någonstans så det står och läcker ur en massa vatten?
-
När de kopplade ihop allt verkade de sjukt noga. Men vem vet, jag får väl se om det läcker i nån skarv. Grejen är att sammanlagt så är rören in och ut fem meter längre än tidigare, och jag vet att de inte fyllde på med vatten, så det känns logiskt att jag behöver fylla på med mer. Men då borde å andra sidan problemet försvinna nu efter snart 14 dagar i och med att jag fyller på varje dag...