« Svar #30 skrivet: 08 september 2011, 08:26:43 »
Det sitter antagligen slangar mellan kondensor och rörsystemet? Det kan bildas beläggning i dom. Slangar med metallnätomsutnig har en viss förmåga att få beläggning. Stäng av allt. Känn på slangarna om det knastrar när du försöker vika dom med handkraft. Det kan också bildas beläggning i övergångskopplingar mellan olika material. Sitter det utvändig elpatron i serie med flödet från kondensorn kan det vara beläggning i den som blockerar.

Intressant, jag har sett fler trådar som handlar just om problem med hög tempdiff mellan VP-in och ut på just IVT som inte går att förklara. Har IVT nån egen variant av flexslangar tro?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad lödläckan

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 393
  • Karma +1/-0
SV: Larm Hög värmebärare
« Svar #31 skrivet: 08 september 2011, 09:57:57 »
 IVT CTC NIBE, har rensat slangar frÃ¥n dom alla. Det är sammankoppling med gamla järnrör som ställt till det. Sitter det inte i själva slangen sÃ¥ sitter det i kopplingar.

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Larm Hög värmebärare
« Svar #32 skrivet: 08 september 2011, 10:49:05 »
Det sitter slangar mellan CP och värmeväxlare , elpatron och värmeväxlare + elpatron och växelventil.
Men hur kan man rengöra värmeväxlaren, det är väll så att beläggningar har hamnat dit ?
Räcker det att spola baklänges med en slang kopplat på utgången ?
Eller mÃ¥ste man försöka rensa  slangar  ocksÃ¥ ?


Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Larm Hög värmebärare
« Svar #33 skrivet: 08 september 2011, 10:54:03 »
Det finns speciella rengöringsmedel och 'husmorsmetoder' för rengöring av värmeväxlare.
Sök på 'citronsyra' i forumet...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad lödläckan

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 393
  • Karma +1/-0
SV: Larm Hög värmebärare
« Svar #34 skrivet: 08 september 2011, 16:06:34 »
En del slangar har klämkoppling, andra har fläns med mutter. Klämkopplingarna kan återanslutas smorda med lite pasta, flänskopplingarna har planpackningar som förmodligen går sönder vid demonteringen, så fixa lite planpackningar, är väl dim.28, innan dem. Spola elpatronen och kondensorn baklänges. Kolla att det inte sitter flagor i cp pumphjul och att det inte är igensättning i nipplar

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Larm Hög värmebärare
« Svar #35 skrivet: 08 september 2011, 20:35:06 »
Alla 3 slangar tror jag det sitter pressade vinklar med klämring på ena änden på vinkeln.
Så var det alla fall på den slangen som går till växelventilen som jag har byt.
Då är det ingen risk för skadade packningar.
Flödet går normalt uppåt inne i värmeväxlaren, och om jag öppnar vid växelventilen, kopplar
en slang där och öppnar sedan nere vid värmeväxlaren eller vid CP: n så kan man spola både
elpatronen och värmeväxlaren baklänges, tror ni att det blir bra ? Kan inte skada alla fall.
Tack för tipsen sÃ¥ här lÃ¥ngt.  Sc:,h

Utloggad lödläckan

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 393
  • Karma +1/-0
SV: Larm Hög värmebärare
« Svar #36 skrivet: 09 september 2011, 09:37:05 »
spola elpatronen separat, annars fastnar ev flagor i kondensorn.

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Larm Hög värmebärare
« Svar #37 skrivet: 09 september 2011, 11:49:09 »
Okey tack för hjälpen  det är klart att man ska göra sÃ¥ om man tänker efter.
Bra och nyttigt forum annars kan man göra fel i hastigheten.  :)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!