Titel: Inställning cirkulationspump - Kombibredare IVT 300 LE
Skrivet av: Ktndanne skrivet 10 september 2013, 20:40:57
Hej!
Har en IVT Premiumline EQ E10 med kombibredare 300 LE. Installerad i juni.
Kör golvvärme på bottenplan och har konverterat övervåningen till vattenburna radiatorer.
Kör med två värmekretsar, krets ett till övervåning, och shuntad krets två till bottenplan.
Jag får inte fram någon värme till golvvärmen, har trots allt haft någon natt med bara någon grad varmt, hade is på bilrutorna.
Övervåningen var det inga problem med, raddarna var lite lagom ljumna.

Funderar på om cp på arbetstanken är rätt inställd.
När jag kollade så stod vredet rakt upp (Ext in)
Enligt manualen skall vara vriden till höger läge 1 - 7.

Innebär läge rakt upp att vp sköter styrningen av cp´n?
Hur får jag fram tillräckligt med golvvärme om det är någon grad ute?

Testade läge tre och fick ganska direkt frammatat lite värme.. Gör jag fel?
Titel: SV: Inställning cirkulationspump - Kombibredare IVT 300 LE
Skrivet av: Carl N skrivet 11 september 2013, 07:22:14
I läget "Ext in" ska det vara extern styrning av cirkpumpen.
Den måste då vara trådad till EQ E10 till plintkort PEL 2G1/N.
Sen får man plöja manualen för att hitta rätt (själv tycker jag manualen är rörig) det är värmebärarpump G2 du ska kolla.  :-\

http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Installatorshandl_Premiumline_EQ.pdf (http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Installatorshandl_Premiumline_EQ.pdf)

Alternativet är att köra CP:n manuellt, det funkar nog det med.
Titel: SV: Inställning cirkulationspump - Kombibredare IVT 300 LE
Skrivet av: Ktndanne skrivet 11 september 2013, 12:29:58
Tack för manualen, här skall plöjas 8)
Skall följa kabeln och se vart den tar vägen.
Om jag kör pumpen i manuellt läge, funkar shunten som vanligt eller finns det risk att jag kör ut oshuntat vatten i golvvärmekretsen?

Känns om det är lite mellanväder (varken kallt eller varmt) för att det skall mata ut någon ordentlig värme i golvkretsen. Kanske pilla på kurvan?
Titel: SV: Inställning cirkulationspump - Kombibredare IVT 300 LE
Skrivet av: Carl N skrivet 11 september 2013, 15:13:39
Shunten ska också vara inkopplad på värmepumpen, den ska sitta i CQ, OQ och N på samma plint.
En förutsättning för att shunten ska funka är ju att det är cirkulation på golvvärmen, men det spelar nog ingen roll om du kör cirkpumpen i manuellt läge.
Men kolla på framledningstemperaturen för krets 2 så ser du om det verkar funka.