Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: dell skrivet 24 januari 2010, 10:15:14
-
Hej
Hur många starter per dygn ?
Hur skall jag se det på pumpen på lättaste sätt?
mvh dell
-
Hej!
Ändra logttiden från 1 till 16min.
sedan kollar du temperaturer på framledningen och räknar topparna.
Mvh Martin
-
Hej Martin
Var ändrar jag det
Skall jag hålla inn båda knapparna för att komma inn i innstallationsmenyn men sedan?
-
Hej!
Ja du ska in isevice menyn.
Sedan går du in på installation och ner till loggtid.
Mvh Martin
-
Tack Martin
Är det så att det man ser på skärmen motsvarar 24 timmar ( alltså topparna som man räknar)
mvh dell
-
När du har hela bilden klar på skärmen kan du med piltangenten "stega" bakåt och då ser du i klartext hur lång tid sedan det är där pilen står. Så beroende på vilken "uppdatering" du valt ser du olika tider.
-
Ja det är ca 1dygn du ser tiden i hörnet när du stegar med pilen.
och varje svacka blir en start.
mvh Martin
-
Tusen tack för alla svar
mvh dell
-
Hej
Har en fråga till. Jag har kollat nu hur många starter jag har per dygn och räknat till 21, är det bra eller skall jag ändra något för att få mindre antal starter?
integral a1 99
integral a2 900
drift auto
jämn och fin innetemp.
mvh dell
-
Du kan nog höja a1, och ev hysteres för VP, prova dig fram så länge du inte upplever att du får svängningar i rumstemperaturen är det ok. Orsaken till att du ev måste höja hysteres är en följd av den höjda integralen, det ser du om pumpen inte räknar ner helt innan den startar utan tvångsstartar pga hysteres.
-
Du menar väl att jag skall sänka a1 från 99 till lägre siffra för ändra uppåt gick inte
mvh dell
-
Är pumpen gammal ? Jag vet inte hur andra är,men på min optimum så kan man öka till 250
-
Nej, jag menar till högre siffra. Men är 99 högsta är det inte mycket mer att göra, på min är också 99 högsta, men på dom nyare går det att höja mera.
-
På vissa Optimum kan man höja A1 till 99 andra till 150 och enligt Kåge Watt finns det tydligen även de som går att höja till 250.
Det finns även nya pumpar som bara går att höja till 99. Min fasters pump inköptes i höstas och den går bara upp i 99. Så Thermia verkar ha en salig blandning ute på marknaden...
21 starter är hyffsat OK så du behöver inte sakna möjligheten att ställa A1 högre än 99.
-
tack för alla svar
mvh dell