Hallå! jag har ett litet problem me systemet..
Det är att när jag kopplar in elpatronerna så slutar värmepumpen gå.
Alltså går ingenting per dygn,kopplar ja ur elpatronerna så går pumpen
som den ska.detta är vid såväl 1+ner till -15grader.
Någon som har nån aning vad problemet är?

Utloggad skuggan_pm

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 315
  • Karma +0/-0
  • Dags att isolera mina golv?
SV: Eco 107 fråga!!
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2010, 13:22:43 »
Hej

Inte mycket information att gå på. Jag gissar på att du har hög framledningstemp och att VP-IN kommer upp i 48-grader när elpatronerna används. Då stängs pumpen av.

Skriv ut dina värden från displayen så blir det lättare att hjälpa till.
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu ocksÃ¥ en Daikin Stylish

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Eco 107 fråga!!
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2010, 13:35:57 »
Håller med skuggan, prova med att spärra shunten (sätt fördröjningen till 240) innan du kopplar in patronen och testa om inte pumpen fortsätter att gå då. Behöver du patronen för värmens skull får du ändra fördröjningen så att shunten kan öppna.

När pumpen spärras och nedre patronen går in, kan det ta en bra stund innan pumpen startar igen då temperaturen ute stigit över spärrgränsen. Vill man ha igång pumpen snabbt, kan man koppla bort båda patronerna, så startar pumpen så snart vattnet svalnat lagom mycket. Sedan kopplar man in den nedre och om man vill även den övre, när pumpen väl startat, går inte nedre in igen förrän pumpen spärras igen.

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad kama

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Eco 107 fråga!!
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2010, 14:44:58 »
Hej

Här kommer lite värden

Ute  -7
Rum    19,9(20,5)
Panna  41  (62)
Framled. 39(55)
Panna nedre 47(55)
Hetgas 102
Vp In/ut 44/48 


Elpanna inställd på 50grader
fördröj shunt 180

Är det nåt mer jag behöver läsa av??

Mvh magnus

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Eco 107 fråga!!
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2010, 15:39:48 »
Vad har du för huskurva inställd? du har ju hyfsad innetemperatur med 39º på framledningen, men börvärdet ligger ju på 55º. Det gör att övre pannan tvingas upp till 62-65 grader. Kopplar du in patronen, kommer den att värma pannan till 65º innan den slår ifrån, om shunten då tar vatten från övre pannan för att försöka få upp framledningen till 55º, kommer värmepumpen säkert att stanna pga för hög returtemp.
Dina värden indikerar att du kör på huskurva runt 55º, men dina temperaturer visar att kurva 45º skulle vara lagom, den ger runt 40º på framledningen vid -7º ute.

Försök att hitta rätt huskurva och koppla in elpatronen medan du håller på med det. När du får önskad innetemperatur genom att du hittat rätt kurva, kan du koppla ur patronen igen, men det kanske inte behövs om du hittar rätt kurva. När man ska ställa in huskurvan, gäller det att pannan håller sådana temperaturer, att framledningen hela tiden kan hålla börvärdet, därför måste elpatronen kunna hjälpa till, om inte pumpen kan hålla framledningstemperaturen själv.

//Ronnie
« Senast ändrad: 31 januari 2010, 15:51:23 av erp »
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad kama

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Eco 107 fråga!!
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2010, 16:11:31 »
huskurvan ligger på 53 o lutning på 1

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Eco 107 fråga!!
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2010, 16:21:39 »
Sänk kurvan till 50º till att börja med. Efter en timma eller så, ser du på börvärdet kontra ärvärdet om du ska sänka mer.
Har du varmt och börvärdet ligger över ärvärdet kab du sänka ytterligare. Eller låt teperaturerna stabilisera sig under ett dygn.
Korrigera sedan innetemperaturen genom att öka eller minska kurvan beronde på om det är för kallt eller för varmt inne.

Ett enkelt sätt är att ändra kurvan 1º uppåt eller nedåt och vänta en dag och se hur det tar, sedan ändrar man 1º igen och så vidare.
Glöm bara inte att koppla bort rumsgivaren, så att kurvan får bestämma innetemperaturen utan påverkan av något annat.

Det gäller att hitta en kurva som ger en önskad innetemperatur när ärvärdet är lika med börvärdet på framledningen.

//Ronnie
« Senast ändrad: 31 januari 2010, 16:25:30 av erp »
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad kwh

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
SV: Eco 107 fråga!!
« Svar #7 skrivet: 31 januari 2010, 18:37:44 »
Men blir det inte kallare inomhus om han sänker kurvan då tempen inte orkar kommaupp i bör värdet med den kurvan han har nu? Är värdet är ju 19.9 och bör 20.5?

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Eco 107 fråga!!
« Svar #8 skrivet: 31 januari 2010, 19:06:21 »
Men blir det inte kallare inomhus om han sänker kurvan då tempen inte orkar kommaupp i bör värdet med den kurvan han har nu? Är värdet är ju 19.9 och bör 20.5?
Det är rumsgivarens börvärde!

Kurvan bestämmer framledningens värde och där har han 55º som börvärde medan ärvärdet är 39º.
Har han i stort sett 20º inomhus med 39º på framledningen, så bör han få lite högre temperatur med kurva 45 som ger ett börvärde på 40º vid -7º ute, sen får han ju finjustera kurvan lite om det behövs.
Men kurvan han kör på ger ju 55º i börvärde, och det kan ju knappast behövas, när han har 20º redan med 39º på framledningen.

Varför han inte får upp tempen på framledningen, är ju en annan sak. Förmodligen behövs stöttning från elpatronen, den verkar ju inte hjälpa till just nu. I så fall skulle han ha mer än 41º i övre pannan.
Han behöver rätta till kurvan, koppla in övre patron på max effekt och sätta fördröjningen av shunten på ett lämligt värde, exempelvis 180 minuter. Då går shunten över mot övre pannan efter 3 timmar, om inte pumpen klarar framledningens börvärde.

//Ronnie
« Senast ändrad: 31 januari 2010, 19:11:58 av erp »
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad kwh

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
SV: Eco 107 fråga!!
« Svar #9 skrivet: 31 januari 2010, 19:22:11 »
 Sc:,h o.k jag har MYCKET att lära...kanske därför min anläggning inte funkar korekt.

Utloggad kama

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Eco 107 fråga!!
« Svar #10 skrivet: 31 januari 2010, 19:44:02 »
Tack för tipsen erp.
Jag börja laborera med detta.Och även ja har mkt å lära

/Magnus

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!