Hur gör man mätningar med strömtång? Hur väljer man rätt strömtång?Att gör mätningar med strömtång verkar inte vara jättesvårt. Med en strömtång kan man mäta växelström utan att bryta upp elkretsen. Låter smart.http://www.neagruppen.se/vad-ar-en-stromtang/Någon som har bra förklaringar, synpunkter etc. kring ämnet? Ngn som har gjort det?
Hmm, okej.Så den andra typen är enklare?
Det som är intressant är t.ex. att kunna se vad exempelvis pumpar eller fläktar drar för att sen kunna bedöma om de är stora elförbrukare. Nej precis, jag är ingen elektriker och har ingen el-behörighet. Orsakar en obehörig en skada betalar inte försäkringen. Så det är viktigt att tänka på!Sen ska man också mäta rätt för att erhålla ett bra resultat.
Med en strömtång mätare man inte aktiv effekt så vitt jag vet i alla fall.Just elmotorer och fläktar kan ha rätt dålig effektfaktor som gör att fasförskjutningen blir stor, och då får man också en stor felvisning.Som exempel kan jag nämna att min värmepump enligt elmätaren (aktiv effekt) drar ca 2 kW när den går.Med strömtång visar det att den drar 2.9 kW, 45% felvining alltså.Bara på rent resistiva belastningar kan man använda en strömtång med ett trovärdigt resultat.Vill man mäta aktiv effekt med en strömtång måste man han både strömtång, samt ansluta spänningarna till instrumentet så att instrumentet kan ta hänsyn till fasförskjutningen.
Fasförskjutning (φ)När ström- och spänningskurvan inte sammanfaller dÃ¥ effekten behövs, finns en fasförskjutning. Ju större förskjutningen är mellan ström och spänning, desto mindre nyttig effekt (aktiv effekt) gÃ¥r att fÃ¥ ut av en apparat. Fasförskjutning sker i alla induktiva laster (t.ex. motorer). Vinkeln pÃ¥ fasförskjutningen anges med den grekiska bokstaven φ. I en induktiv belastning ligger strömkurvan efter spänningskurvan. Vid en kapacitiv belastning ligger strömkurvan före spänningskurvan. Genom att montera en kondensator pÃ¥ en motor gÃ¥r det att motverka förskjutningen. Det kallas faskompensering.Effektfaktorn (cos φ)Effektfaktorn är förhÃ¥llandet mellan aktiv effekt och skenbar effekt. Effektfaktorn uttrycks som vinkelfunktionen av vinkeln φ. Om spänning och ström ligger ur fas med 40° i förhÃ¥llande till varandra blir φ = 40°. Om φ = 40° blir effektfaktorn cos(40°) ≈ 0,77. Det strävas alltid efter att effektfaktorn ska ligga sÃ¥ nära 1 som möjligt.Resistiv belastningI en resistiv apparat (t.ex. glödlampa, värmeplatta och värmeradiator) gÃ¥r det att räkna med att all tillförd effekt blir till arbete. En resistiv apparat ger en linjär belastning. När kurvan för spänning och ström ligger i fas med varandra (φ=0°), blir cos(φ) = 1 (effektfaktor = 1).
Ewald arbetar ju som ingenjör åt ett stort företag.Om han tänkt mäta upp befintliga strömförbrukare åt olika kunder och föreslå energibesparingar så kanske dessa besparingar kan röra sig om några få procent på totalen, om instrumentet han använder kan visa 10-tals procent fel så anser jag inte att han utfört en tjänst som någon skall behöva betala för.Men mitt antagande kan ju vara fel.För att mäta på ett ungefär vad en maskin drar så fungerar strömtänger utmärkt.På en kompressor kan det ofta vara 10-20% fel då effektfaktorn brukar ligga på 0.8 till 0.9.Hur det kunde bli så mycket som 45% fel på min värmepump har jag faktiskt svårt att förstå, men jag har ju sett siffrorna...
Dom lite "bättre" rms mätarna mäter väl rätt exakt även vid tex fasförskjutning och andra "störningar".
Det finns inga instrument som felmäter 10% direkt över ledning ,då ska den i skroten , man måste veta sin begränsning när det gäller att mäta någon enhet med ett för avsikten använt instrument , en tångmeter kan aldrig användas på en frekvenzstyrd motor enär det är en förvanskad spänning/frekvenz, det måste mätas före allt som förändrar spänning och frekvenz
Frågan är väl hur en icke elektriker ska använda en strömtång i en vanlig installation? Den kan ju bara användas för att mäta runt en ledare och de kommer man inte åt normalt utan att öppna dosor, centraler etc. Vad gäller effektmätningen på icke resistiva laster har jag svårt att se att en strömtång kan ge mer än en uppfattning om effekten. // Magnus
Man kan enkelt se om man har jordströmmar i en kabel utan att behöva mäta varje ledare för sig. Jag noterade en gång att det gick 4A ut i varmvattenberedaren i stugan när jag mätte över kabeln till elpatronen.Elpatronen pajade senare ...
Det var en trefasberederare, och för ca 30-35 år sedan, långt innan vi hade monterat JFB.