Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: oscarabbe skrivet 13 februari 2006, 15:53:43
-
Läste nånstans här på forumet samt i manualen, att skillnaden mellan framledningstemp/retur skall vara mellan 5 - 10 Sc:,h
Kollade i manualen hur jag skulle ta reda på vad jag har...in 29,4 retur 29,0 :-\
Hmm
Övriga värden för tillfället är:
Varmvatten temp 50
Utetemp 2,4
Köldbärare in 7,2
Köldbärare ut 7,0
Kurvlutning 8
Vred -2,5
Gradminuter 9
Innetemp 20,5
Allt funkar men jag bara undrar om det ser ok ut, för är det nåt jag inte kan så är det det här, men man vill ju lära sig så mkt som möjligt, så att man kanske kan bli till lite hjälp här inne oxå, o inte bara behöva be om hjälp.
Han som var här och installerade pannan, knappade i 5 minutero sen.....klaaaart!
Som sagt, nöjda är vi men det verkar finnas hur många duktiga medlemmar här som säkert kan säga, sätt dig ner o njut,,,, eller, knepigt de där talet kan inte stämma....
Hoppas att nån av Er har synpunkter o ev tips.
Nä, nu säger jag som den gamle, tyvärr avlidne storsångaren Pierre Isaksson...
"Då går jag ner i min källare"
-
Kompressorn går inte när du läste av värdena.
Låt den gå 15-20 minuter och gör en ny avläsning.
-
Hej!
Ser ut som om pumpen inte var i drift när du läste av dessa värden. Kolla värdena igen när pumpen gått en ca 15 minuter. Då borde du få andra siffror.
-
Instämmer med föregående talare men jag tycer att kurvlutning 8 och -2,5 tyder på en onödigt brant kurva, har du ett väldigt energikrävande hus ?
-
Instämmer med föregående talare men jag tycer att kurvlutning 8 och -2,5 tyder på en onödigt brant kurva, har du ett väldigt energikrävande hus ?
Brant kurva??? beror på om man har golvvärme eller radiatorer...
Radiatorer vill ha kurva 8-10 oftast...fast vissa avikelser finns ju...
Golvärme allt från kurva 4-7 sen ställs ju innetempen med förskjutningen..
-
Jag har radiatorer. jag ställde den på kurva 8, för det blev så jäkla varmt i huset. Jag trodde det var bra att ha en låg kurva..,men det var kanske fel tänkt. Som sagt, jag försöker att lära mig av Era kunskaper.
Jag har tilläggs isolerat hus, isolerad vind samt 3-glasfönster.
-
Instämmer med föregående talare men jag tycer att kurvlutning 8 och -2,5 tyder på en onödigt brant kurva, har du ett väldigt energikrävande hus ?
Brant kurva??? beror på om man har golvvärme eller radiatorer...
Radiatorer vill ha kurva 8-10 oftast...fast vissa avikelser finns ju...
Golvärme allt från kurva 4-7 sen ställs ju innetempen med förskjutningen..
Nja, går man efter temperaturkurvorna som anges i Nibes manual så stämmer detta men ofta är lågtempsystemen något överdimensionerade (tack och lov). Jag antar att VVS-installatören räknar på 55 grader vid DUT och sen tar till lite för säkerhets skull. Thumbsup
Om man vrider mer än -2 på ratten och vill ha ca 20 inne så är det läge att testa en lägre kurva och 0 på ratten.
Jag har radiatorer. jag ställde den på kurva 8, för det blev så jäkla varmt i huset. Jag trodde det var bra att ha en låg kurva..,men det var kanske fel tänkt. Som sagt, jag försöker att lära mig av Era kunskaper.
Jag har tilläggs isolerat hus, isolerad vind samt 3-glasfönster.
Jepp lägre kurva = bättre COP, testa kurva 7 och noll på ratten.
-
ok, ner i källarn, kurva 7 och noll på ratten :D
-
Kolla om dom är strypta, alt stryp på plan 1
-
För att strypa elementen kontra öppna, vad skall ringen stå på?
För att "strypa dom skall jag vrida ringen till vilket nummer? osv..vill ha varmare i källarn än på plan 1.
(ringen under termostaten)
-
Strypningarna brukar sitta på returen ut från elementet man lossar på ett mutterliknande lock och under det sitter det en "skruv" som man skruvar ut för att höja flödet och in för att minska, om du skruvar så kommihåg hur mycket du har skruvat så att du kan återställa till orginal om det blir helt fel.
Sök på STRYPNING i forumet så kommer du att hitta ganska mycket, både bilder och text, lycka till.
-
För att strypa elementen kontra öppna, vad skall ringen stå på?
För att "strypa dom skall jag vrida ringen till vilket nummer? osv..vill ha varmare i källarn än på plan 1.
(ringen under termostaten)
Ju högre siffra desto större flöde, jag har ställt mina stora radiatorer på 6-7, mellanstora på 4-5, och de små på 3-4. Radiatorerna i tvättstuga och garage har jag ställt på 2.