Skrivet av: efji
« skrivet: 24 september 2010, 23:33:17 »För att kanske hjälpa någon så vill jag avsluta denna tråden med att säga att min pump verkar vara ok igen nu.
Växelventilen byttes så felet med att den stod och läckte lite till elementen vid varmvatten produktion löste sig, lätt att upptäcka om man bara håller på rören som går från växelventilen när den producerar varmvatten. Dock bör man hålla en bit i fram på element sidan. Då känner man då att röret blir varmt åt båda hållen då läcker ventilen. Symtomen på detta är att man får varmt inne.
Sen så luftade jag alla element och pannan två gånger dagarna efter varandra så nu håller den varmvatten tempen uppe mycket bättre. Har inte mätt någon tid nu men i alla fall ett par timmar.
Växelventilen byttes så felet med att den stod och läckte lite till elementen vid varmvatten produktion löste sig, lätt att upptäcka om man bara håller på rören som går från växelventilen när den producerar varmvatten. Dock bör man hålla en bit i fram på element sidan. Då känner man då att röret blir varmt åt båda hållen då läcker ventilen. Symtomen på detta är att man får varmt inne.