Författare Ämne: Hur lÃ¥gt värmebärardelta är lönsamt?  (läst 2806 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad RobertW

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
Hur lågt värmebärardelta är lönsamt?
« skrivet: 19 december 2006, 13:53:41 »
Hej,

I manualen står att deltat bör ligga på mellan 5-7 grader när utetemp är under 0 grader. Jag loggade igår delta T8/T9 till 5,4 vid -9,5 grader.

Är det rätt att tolka manualen att det är olönsamt att köra med delta under 5 grader eller går lönsamhetsgränsen vid någon annan grad?

Kan det möjligen vara så att det kan vara lönsamt att köra ett par grader under den magiska gränsen -10 grader utetemperatur om delta fortfarande är över 5 grader?


Mvh

/RobertW

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Hur lågt värmebärardelta är lönsamt?
« Svar #1 skrivet: 19 december 2006, 13:56:10 »
Köldmediat har en flytande kondenseringspunkt på ca 5.6 grader, du bör därför ha minst 5.6 grader deltaT för att garantera fullständig kondensering av köldmediat och maximal verkningsgrad på värmepumpen.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!