Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Markoalamehta skrivet 08 december 2014, 23:53:58

Titel: Kompressor går hela tiden
Skrivet av: Markoalamehta skrivet 08 december 2014, 23:53:58
Hej på er!

Jag har under kvällen bytt köldbärarpumpen på min IVT Greenline Compact 8.

Efter mycket krångel så tror jag att jag fått ur all luft ur slingan ner i marken. Men nu går kompressorn hela tiden. Vad har jag då för problem?

Är det fortfarande luft i markslingan?


Tacksam för hjälp.

// Marko
Titel: SV: Kompressor går hela tiden
Skrivet av: Per O skrivet 09 december 2014, 00:24:01
Hei,

Hva temperatur har du ?

KB inn
KB ut
Hetgass
Sugegass
VB ut
VB inn
Titel: SV: Kompressor går hela tiden
Skrivet av: Markoalamehta skrivet 09 december 2014, 08:14:13
Nu ska vi se om jag kan få till detta med temperaturerna då.

Avläsning 1:
KB in 4,0
KB ut 2,3

Avläsning 2:
KB in 4,3
KB ut 2,8

VB är jag osäker på, det sitter flera termometrar på olika ställen men har 2 termometrar på in och ut en bit ifrån pumpen och dom visar:

VB ut 31 - 31,5
VB in 30


Dom andra två vet jag inte vad det är äns.  ::)



Pumpen som jag har satt dit på KB är en "A-collection 3.1 25-60 180" och det skulle enligt dem jag köpte den av ersätta den Altech pump som satt där tidigare.

Strax efter att jag skrev meddelandet igår så stängde kompressorn av sig och gick någorlunda normalt en stund. Men under morgonen har den gått konstant igen. Jag slog av och på pumpen och då hoppar den inte upp i drift direkt så boehovet verkar ju inte finnas men kompressorn går ändå. Hoppas ni förstår vad jag menar  :)


// Marko
Titel: SV: Kompressor går hela tiden
Skrivet av: Thelemorf skrivet 09 december 2014, 13:34:01
Pumpen har väl en inbyggd timer på 15~25min från kompressorstopp tills den startar.

Hur kallt är det ute?
Titel: SV: Kompressor går hela tiden
Skrivet av: Markoalamehta skrivet 09 december 2014, 15:13:22
Jo den har en timer på 15 min från stopp till start men om den ska starta kompressorn så blinkar "Drift" lampan vilket ska betyda att det finns ett behov för kompressorn att starta. Men den blinkar inte efter omstart.

Utetemp vet jag inte exakt men runt 0.

// Marko
Titel: SV: Kompressor går hela tiden
Skrivet av: Roland skrivet 09 december 2014, 15:56:06
Det är små temperaturdifferenser, kan det vara så att pumpen inte ger den effekt den ska ge och att det är därför den går hela tiden?
Titel: SV: Kompressor går hela tiden
Skrivet av: Markoalamehta skrivet 09 december 2014, 19:15:35
Nu verkar det som att VP har fixat till problemet av sig själv! Efter att jag kom hem från jobbet så har den bettet sig som vanligt.

Tack alla för goda råd och tips!

// Marko
Titel: SV: Kompressor går hela tiden
Skrivet av: Per O skrivet 10 december 2014, 00:01:40
Hei,

Du bør ha 3 °C grade forskjell på KB inn og KB ut. Dersom du kan få redusert flow blir det bra. tummenupp
Du bør ha 5 °C forskjell på VB inn/ut.
Jeg skulle likt å vite hetgass temperatur ut fra scroll kompressor og sugegass temperatur til kompressor.
Også hvilke kjølemedium du har. Er det R-407c?

Din VB :dt: er veldig lav. Årsaken kan være luft i systemet, smuss i varmeveksler.

Har du microbubble utskiller for å få luften ut av systemet ditt?
Titel: SV: Kompressor går hela tiden
Skrivet av: Olle61 skrivet 10 december 2014, 09:30:37
Hei,

Du bør ha 3 °C grade forskjell på KB inn og KB ut. Dersom du kan få redusert flow blir det bra. tummenupp
Du bør ha 5 °C forskjell på VB inn/ut.
Jeg skulle likt å vite hetgass temperatur ut fra scroll kompressor og sugegass temperatur til kompressor.
Også hvilke kjølemedium du har. Er det R-407c?

Din VB :dt: er veldig lav. Årsaken kan være luft i systemet, smuss i varmeveksler.

Har du microbubble utskiller for å få luften ut av systemet ditt?

Han har en gammal värmepump utan display, det är inte bara att läsa av kompressortemperaturerna.
Vad gäller forskjell på VB så kan det vara att han tittat när VP gör varmvatten? Kolla igen när lampan för varmvatten är släckt, och pumpen värmer huset. Läs av efter ett tag när temperaturerna blivit rimligt stabila.
Att kompressorn gick mycket i början, var det inte bara att varmvattenberedaren och radiatorsystemet var utkylda efter stoppet?
Titel: SV: Kompressor går hela tiden
Skrivet av: Per O skrivet 10 december 2014, 21:35:34
Ja, men de selger temperaturmålere på Biltema og Jula ?
Eller så kan jo Richard sin e-logger kobles opp. Jeg kjøpte e-logger fra Richard til min VP fra år 2000.
Det går ikke bra med vannvarmeanlegg dersom det ikke er kontroll med temperaturene ::)