Hej!

Jag har en kompis som funderar på och bygga en värmepumpsanlägging med ett antal kompressorer som ska kylasvärmas med vatten från ett vattendrag.
Han har tänkt bygga ett kärl dit han leder vattnet och har däri rören.
Vatten finns det nästan obegränsat av så det ska inte vara några problem.

Jag kan ingenting om detta men om jag kunde få lite tips av er experter så kanske jag kan hjälpa honom :)

Värmebehovet är ca 60kw och hans tanke är att ha ett antal mindre kompressorer och sedan utöka antalet om det inte räcker till.
60°C vill han ladda systemet med.

Styret fixar han själv så egentligen behöver han veta vilken kompressor han ska satsa på samt hur mycket avkylningsrör det går åt per kompressor.

//Niclas

Edit: tankevurpa :)
Titel: SV: Direktförångning mha rinnande vatten från vattendrag
Skrivet av: purjo__ skrivet 16 maj 2012, 15:38:25
Är det inte bättre om han värmer med vattnet istället för att kyla  ::)
Titel: SV: Direktförångning mha rinnande vatten från vattendrag
Skrivet av: Niclas Lundgren skrivet 16 maj 2012, 15:40:43
Aa tankevurpa där, självklart värma gasen?
Titel: SV: Direktförångning mha rinnande vatten från vattendrag
Skrivet av: Carl N skrivet 16 maj 2012, 23:29:31
Handlar det om ett hemmabygge?
Normalt ingår förångaren då man köper en värmepump.
Jag skulle kolla t ex på Qvantum som har grejer avsedda för direktförångning med grundvatten, en sån borde funka.
Titel: SV: Direktförångning mha rinnande vatten från vattendrag
Skrivet av: Niclas Lundgren skrivet 17 maj 2012, 19:46:29
Japp det blir ett hemmabygge!

Om han tar en copeland scrollkompressor t.ex ZH19K4E med värme effekt 6.2kw, hur mycket/långa rör behövs för att värma gasen? vattnet som passerar karet han ska bygga håller nog på vintern kanske 4°C och flödet finns massor.
Rören med kylmediat ska alltså förläggas i ett kar kanske 1x1x3m.

Ahh svårt och förklara :) fattar ni vad jag menar?
Titel: SV: Direktförångning mha rinnande vatten från vattendrag
Skrivet av: Carl N skrivet 18 maj 2012, 23:21:32
Jo jag fattar, men jag tycker väl inte det är en superduperidé.
Om det finns flöde i massor så varför inte köra det genom en "vanlig" förångare?

Men som svar på din fråga så kan man kika på Sirius som har värmepumpar med direktförångning i kopparrör.
De använder t ex 2 x 60 m rör för en 5 kW VP.