Jag har nu lyckats få till en bra lutning på min kurva som jag styr mot ute temperatur (har ingen innegivare), men då temperaturen är runt noll faller inne temperaturen två grader så att jag måste höja kurvan ett steg.

Vad är bästa lösningen på detta problem:
- Innegivare?
- Höja kurvan lokalt runt nollan?
- Volymtank?

Jag kör en 1245 med 200m borra i en nybyggd välisolerad 1/2 plans trä villa på 200m2 med golvvärme nere och lågtemp radiatorer uppe. Jag har termostater på radiatorer och golvvärme men använder dem endast för att bromsa vid övertemperatur, dvs de stryper om temperaturen går över 23 grader.
-------------------------------------------------------------------------------------
Ny välisolerad trävilla på 1,5 plan med golvvärme i plattan nere och lågtemp radiatorer uppe. Bergvärme Nibe 1245 med 200m borra. FTX VR700. Fri kyla via konvektor.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: För låg temperatur inne då det är runt nollan ute
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2011, 20:23:22 »
Jag skulle i första hand knäcka kurvan vid 0:an.
Men en innegivare är smart att installera sen då du fått till en bra kurva.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad cyklotron

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Mera kärnkraft till folket!
Tack för tipset, då går jag ut i garaget och skruvar på kurvan!

Börjar med en punktförskjutning vid nollan för att se om det blir bättre.

Har fortfarande en hemläxa kvar då det gäller att balansera radiatorerna.
« Senast ändrad: 31 januari 2011, 22:02:44 av cyklotron »
-------------------------------------------------------------------------------------
Ny välisolerad trävilla på 1,5 plan med golvvärme i plattan nere och lågtemp radiatorer uppe. Bergvärme Nibe 1245 med 200m borra. FTX VR700. Fri kyla via konvektor.

Utloggad cyklotron

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Mera kärnkraft till folket!
SV: För låg temperatur inne då det är runt nollan ute
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2011, 23:56:16 »
Grund felet var att rotorn i FTX-aggregatet inte snurrade pga trasig motor, så det var inte så konstigt att jag fick hissa kurvan
-------------------------------------------------------------------------------------
Ny välisolerad trävilla på 1,5 plan med golvvärme i plattan nere och lågtemp radiatorer uppe. Bergvärme Nibe 1245 med 200m borra. FTX VR700. Fri kyla via konvektor.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: För låg temperatur inne då det är runt nollan ute
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2011, 20:25:06 »
Är enkelt att göra egen kurva i 1245an.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Labold

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Kön: Man
  • Tack till solen!
SV: För låg temperatur inne då det är runt nollan ute
« Svar #5 skrivet: 13 februari 2011, 08:17:10 »
Tack för tipset, då går jag ut i garaget och skruvar på kurvan!

Börjar med en punktförskjutning vid nollan för att se om det blir bättre.

Har fortfarande en hemläxa kvar då det gäller att balansera radiatorerna.

Har du risigt balanserat system kan det påverka ditt värmebehov. Rekommenderar starkt att få till en vettig flödesbalans innan du finjusterar kurvan.
30-tals träkåk i huvudstaden, två plan och källare, sammanlagt 150 m2 uppvärmd yta, tilläggsisolerade väggar, tvåglasfönster. Tidigare elpanna med total elförbrukning ca 28000 kWh/år. April 2010 byte till VP Thermia Duo Optimum 8 kW, VVB MBH 300 liter, 160 m borra varav 150 aktivt. Ungefärlig värmefaktor hittills ca 3,4. Undervåningen 4 gamla sektionsraddar på tvårörssystem, övervåningen 5 panelraddar på enrörsslinga med STAD-ventil, källaren 1 Aermec UL26 fläktkonvektor, volym/knäpptank 100 liter på framledningen kopplad topp-botten. Ca 190 liter total systemvolym. 22° inomhustemp, 16° i källaren. Klarar -13° utetemp utan tillskott (så länge inte frun duschar...) Trivs finfint med IR-termometer och förinställningsnyckel i handen.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!