Ämnessammanfattning

Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 01 oktober 2016, 22:41:23 »

Om golvvärmen är begränsad till 29 grader så hjälper det ju inte att du höjer tempen i tanken, eller hur? Är det kallt i hela huset eller är det skillnad uppe och nere?
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 01 oktober 2016, 17:40:57 »

Det bör gå att förskjuta kurvan så du får lite varmare vid mildare väder ökar du kurvlutningen kommer du få varmare vid kallt väder.
Skrivet av: Danielte
« skrivet: 01 oktober 2016, 09:39:33 »

Nu är det åter igen för kallt i huset. Vid -15 är den inställd på 55 grader och av vid 21 grader.
 
Golvvärmen är maxad så det är inte det som är problemet.

Ska jag bara höja temperaturen vid -15 för att få upp tempen i golvet?
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 10 januari 2016, 09:58:03 »

Om du stänger övre elpatronen så måste du vara beredd att slå på den igen om det blir riktigt kallt. Det är lätt att hitta "optimala" inställningar när det är måttligt kallt, men sen när temperaturen sjunker måste du ändra manuellt.
Erp gör det, för att spara el, jag gör det inte, för jag ids inte. De få kronorna spelar ingen roll i förhållande till bekvämlighet.
Skrivet av: Danielte
« skrivet: 09 januari 2016, 23:56:04 »

liten update:
Har inte justerat något mer ännu och det är varmt och skönt på golvet. Dock så har elpatronen gått lite mindre. Är nu uppe i 61181 kW. Det blir 6 kW per dag, vilket förstås känns helt ok. Varmvattnet räcker fint och vi har dessutom varit en vuxen mer i hushållet igår samt idag.

Nu har det dock blivit lite utav en sport att optimera det så mycket som möjligt.

Nästa steg blir att stänga av patronen helt för att se hur vi klarar det. Funkar det fint så kommer jag att prova att höja golvvärmen (står på 29 så vetitusan om det gör nån skillnad) och sänka gradantalet vid -15 successivt.

Målet måste ju vara att elpatronen inte går alls, fläkten så få timmar som möjligt, men att det ändå är varmt och gött inne.
Skrivet av: Castrol
« skrivet: 09 januari 2016, 22:04:18 »

Så länge du får VP att gå 24h om dygnet vid kyla så är det i stort sett optimalt. Många har ju problemet att elpatronen kickar in trots att VP inte går 24/7...

Vid sidan om detta kan det gå att optimera varmvatten och ev. sänka framledning. Har du allt öppet max? Hur var det med golvvärmen? Mot denna kan du eventuellt köra direkt ut från VP. Hos mig gör jag detta, även om jag kör ut 50c i framledning får jag inte över rekommenderat gränsvärde på 27c golvet pga av att slingorna ligger under golvspån....

Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 07 januari 2016, 21:41:32 »

Japp :)
Skrivet av: Danielte
« skrivet: 07 januari 2016, 20:57:53 »

Hej igen!

Senaste 24h har pumpen nu varit igång i 22 och haft 4 starter.

Jag kollade "Elvärme drift" igår vid denna tiden. Den stod då på 61 163 kW. Idag stod den på 61 175 kW, d.v.s. en skillnad på 12 kW.


Räknar jag rätt här?

Vi leker med tanken att alla dagar är som den här och att fläkten går konstant 24h/dygn. 60kW + 12 kW = 72 kW. 72x 31 = 2232 kW. Detta under förutsättning att det är runt -3 grader ute. Plus hushållsel på ca 500kW = 2 732 kW totalt.

Känns det rimligt?
Skrivet av: erp
« skrivet: 06 januari 2016, 16:44:19 »

Min elförbrukning under 2014, såg ut så här:
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 06 januari 2016, 15:37:27 »

Min elförbrukning under året syns i figuren vid mina inlägg. De två övre kurvorna är hur det var före VP, och den nedersta kurvan 2015.
Skrivet av: erp
« skrivet: 06 januari 2016, 14:41:44 »

Värmen som EcoAir och EcoEl ger, fördelar sig för min del i grova tal med 20% jan - 15% feb - 10% mars och 10% nov - 20% dec. De övriga sju månaderna kostar bara 25% av årskostnaden, så januari-februari är de dyraste månaderna men sedan blir det så mycket billigare. Min totala kostnad brukar ligga runt 20 000 kr för året, inkl hushållselen som då svarar för 7500-8000 kr.
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 06 januari 2016, 14:20:50 »

Den är igång för att ditt hus behöver värmen. VPn drar bara typ 60 kWh på ett dygn.
Kolla hur mycket elpatronen är igång. Man kan läsa av en gång per dygn så ser man.
Skrivet av: Danielte
« skrivet: 06 januari 2016, 12:51:31 »

Så är det nog.

Men verkar mina inställningar ok annars? Och är det bra att den är igång 24h per dygn? Är förstås lite skraj över att få en jätteräkning nästa månad.
Skrivet av: erp
« skrivet: 06 januari 2016, 09:54:50 »

Det står något om kompressor avstängd -10 under diagnos, kan den vara fast inställd på att stänga av vid -10 grader ?
Skrivet av: Danielte
« skrivet: 06 januari 2016, 00:30:05 »

Testade att gå in i inställningarna med kod. Där fanns bara tre ytterligare val.

Värmepump maxtemp: 55 grader
Värmepump min temp: 35 grader
sommardrift: 16 grader

Allt annat syns i bilden på menystrukturen jag bifogade så det verkar som att det ni letar efter inte finns. Har bifogat en bild på pannan.

Vad skulle inställningen jag letar efter ändra?


Skrivet av: erp
« skrivet: 05 januari 2016, 19:30:59 »

min utetemp, ligger under de vanliga inställningarn, typ temp resp effekt på elpatrnerna precis under Inst husparamear, på min V3
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 05 januari 2016, 18:59:44 »

Det borde definitivt finnas nånstans. Det ska finnas en del med låsta inställningar, kanske där? Fortsätt leta...
Skrivet av: Danielte
« skrivet: 05 januari 2016, 17:21:29 »

Bifogar bilden på menystrukturen från manualen.

Hittar inte "Min Utetemp" i inställningar på vare sig pannan eller i manualen. Inte heller något om"arbetsområde". Jag har en äldre variant, kan det vara det? Hittar du motsvarande i den bifogade bilden?
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 05 januari 2016, 16:00:47 »

Sidan 42 i manualen till EcoZenith i250.

Där hittar du under Inställningar Min Utetemp

"Denna meny innebär inställning av den utomhustemperatur då kompressorn inte längre tillåts vara i drift. När värmepumpen stannat så måste utomhustemperaturen minst vara 2 °C varmare än inställt värde för att ge startsignal. Lägsta utomhustemperatur för start är -18 °C."

Det beror på din huskurva hur långt ner i utetemp som din VP kan gå. Det styrs av VPin. Om du tittar i manualen för EcoAir så finns det ett diagram som heter "Arbetsområde" som visar max VPut som EcoAir teoretiskt kan leverera. EcoAir stannar när VPin är 7 grader under det värde som visas i figuren vid respektive utetemperatur, men samtidigt sjunker ju diffen mellan VPin och VPut, så i realiteten blir det så att när värdet i figuren är exv 57 så stannar EcoAir när VPin är 50, men då är VPut inte 57 utan bara typ 54. Så med huskurva 50 tvivlar jag på att du kan ha lägre värde än -18 eller nåt sånt, och med nya EcoAir är väl standardinställningen ännu kallare?
Skrivet av: Danielte
« skrivet: 05 januari 2016, 15:38:46 »

Menar du min tillåtna framledningstemperatur? Den står på "FRÅN"

Annars har jag satt 52 grader vid -15 och av vid 20 grader.

Hittar ingen inställning som heter precis "min utetemp" så jag hoppas att det var något av detta du menade.
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 05 januari 2016, 14:36:34 »

Ja, det innebär att den går konstant.

Vad har du satt Min Utetemp till?
Skrivet av: Danielte
« skrivet: 05 januari 2016, 14:24:17 »

Tack för era inlägg.

Nu är det lagom varmt i huset. 19 - 19.5 grader!

Har satt elpatronen till 1,5 kW.

En sista fråga bara: Under loggen så står det:

KOMPR SENAST 24h: 24 h 0 min
KOMPR STARTER SENAST 24h: 0 st

Är det ok? Då verkar den ju gå konstant, eller?
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 03 januari 2016, 17:11:12 »

Men om kompressorn nu bara går 13h, så tycker man ju att det är onödigt att elpannan värmer tappvattnet.
- - -
 Vi förbrukade 1407 kWh tot i december.

Varför tror du att elpatronen går en massa?
Om ni har normal förbrukning av hushållsel så ligger ni på ca 500 kWh/månad. Om kompressorn går 13 tim per dygn så blir det ca 30 kWh per dygn, vilket blir ca 900 på en månad.
900+500=1400

Tillägg: Mitt hus drog knappt 2000 kWh i december
Skrivet av: erp
« skrivet: 03 januari 2016, 16:29:14 »

Det låter väl bra, jag förbrukade 1600 kWh under dec i blekinge.
Om du vill kan du testa med att sätta övre pannans elpatron till 0 kW, och se hur pumpen klarar sig på egen hand.
Sedan kan du koppla in 1,5 kW till att börja med om det behövs och sedan ytterligare 1,5 kW och så vidare tills du är nöjd.

Jag har min elpatron nollad under sommarhalvåret och sedan kopplar jag in 1,5 kW eller 3,0 kW november - december - januari - februari och sedan brukar jag nolla den i mars igen.
Har man elpatronen lagom lågt ställd när det blir kallt, kan pumpen gå längre utan att stoppas av för hög returtemp. Då tar framledningen vatten från övre pannan och returnerar till undre pannan där pumpen höjer temperaturen någon grad och sedan höjer elpatronen ytterligare någon grad innan vattnet skickas ut. Det gäller att hindra övre pannan att nå sitt börvärde genom att strypa effekten på elpatronen. Det här är till för dom som är intresserade av att leka lite med värmen, det sparar några hundratal kilowatt-timmar under året.

Läs gärna om hur EcoEl EcoAir funkar under CTC luft/vatten, om du vill veta mer.
Skrivet av: Danielte
« skrivet: 03 januari 2016, 16:02:05 »

Tack så hemskt mycket för era svar!
Jag höjer golvvärmen till att börja med. Räcker inte det så höjer jag vid "-15 ute" några grader.

Men om kompressorn nu bara går 13h, så tycker man ju att det är onödigt att elpannan värmer tappvattnet. Går detta att komma undan på något sätt?

förresten, Vi förbrukade 1407 kWh tot i december. Är ett hushåll på två vuxna och ett spädbarn. Låter det ok? Det har ju varit väldigt varmt i december i skåne.

Skrivet av: erp
« skrivet: 03 januari 2016, 15:15:23 »

Det som ligger närmast till hands, är väl att öka innetempen lite grand. Alltså höj golvvärmen någon grad och öka framledningen vid "-15 ute" till 55 grader.

Det normala är att öka eller minska värmekurvan tills man är nöjd. De övriga inställningarna ser normala ut.
Nedre pannan kan du sätta till 60 grader, tempen gäller elpatronen och den kan bara gå in om pumpen spärras.
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 03 januari 2016, 15:10:07 »

Höj huskurvan, är det enkla svaret. Höj den 3-4 grader och se vad som händer.
Är det konstant temp på golvvärme oavsett temperatur ute?

Temp nedre elpanna anger vilken temp det ska vara i nedre pannan när det är för kallt för EcoAir, så höj den till 55 eller nåt sånt.

Vad har du ställt in för Min utetemp? Med kurva 50 kommer EcoAir stoppa på för hög VPin redan vid 12-13 minus, och höjer du kurvan till 54 så stoppar den ännu tidigare.

Tillägg: Att kompressorn bara går 13 h per dygn visar att den inte har några som helst problem att producera den värme ni än så länge begär, så alltså kan ni begära mer! Höj huskurvan, öka golvvärmen, så ska du se att det blir varmare.
Skrivet av: Danielte
« skrivet: 03 januari 2016, 14:21:44 »

Hej!

Har inte riktigt fått rätt på inställningarna på min panna ännu. Får elda som en galning i braskaminen för att få det varmt och skönt och känner väl att det inte borde behövas så därför tänkte att ni experter kanske kunde hjälpa till?

Bor på ca 90 kvm. Golvvärme på bottenplan och två element på ovanvåningen. Har också en tillbyggnad med ytterligare tre element. Golvvärme är satt högt (?)(26 grader, är det högt?), elementen på max. På morgonen när man stiger upp är det ca 18 grader i huset vilket vi tycker är för kallt. Ute är det -3 grader.

Har pillat runt lite med inställningar och så här är det inställt för tillfället:

På displayen står det: ECOAIR: 49 grader

Inställningar ECOAIR:

Rumsgivare drift: utan
kompressor tillåten
Max effekt Elpanna: 6.0 kW
Temperatur Elpanna: 41 grader
Elp Nedre: Tillåten
temp nedre elp: 45 grader
SHUNT fördröjd: 180min
huvudsäkring: 20A
FRAML TEMP (vid -15 ute) 50 grader
Värme från vid utetemp: 20 grader
Max tillåten framl temp: 72 grader
min tillåten framl temp: FRÅN
Nattsänkning: NEJ

KOMPR (markerad) FLÄKT (markerad)
ELP   0.0  +  0kW

DIAGNOS:
H.GAS 97 grader UTE: -3 grader

FRAML: 38 grader
BÖRVÄRDE: 40 grader

ELPANNA: 49 grader
BÖRVÄRDE: 47 grader

ELP NEDRE: 45 grader
BÖRVÄRDE 45 grader

VÄRMEPUMP: 45 grader
BÖRVÄRDE: 55 grader

LOGG:
KOMPR STARTER SENAST 24h: 13 h 19 min
KOMPR STARTER SENAST 24h: 26 st

Varmvatten i duschen är ok. Det räcker precis till att duscha. Ska man bada så höjer jag tillfälligt.

Verkar det vara nåt fel?
Vad bör jag ändra för att få upp värmen?

Helst av allt skulle jag ju vilja att kompressorn gick dygnet runt och att inte elpannan gick alls. Är det ens möjligt?

Tacksam för all hjälp och idéer, snart är veden slut...


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!