jag fattar inte.....
« skrivet: 20 mars 2009, 17:32:31 »
Nu kommer en nybörjarfråga igen.

Har en 1135a som går på elpatron just nu.
Läste manualen och där står det att i småland som jag bor i ska man ha kurva 10 och en kurvlutning på -2.
Det blev alldeles för varmt, upp mot 23 grader i huset.
Bytte kurva till 11. Blev ännu varmare. Kör kurva 8 nu och då ligger värmen i huset på ca 22C.
Jag resonerade som så att kurva 8 som man skall ha i norrland borde göra det varmare i huset.
Men så funkar det tydligen inte. Framledningstempen sjunker tydligen med kurva 8 jämfört med kurva 11.

Kan nÃ¥gon förklara för mig varför man skall ha kurva 8 i norrland och 10 i smÃ¥land och hur det fungerar?  a:gl b00k

Utloggad Keld

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BorÃ¥s
  • Antal inlägg: 332
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Say WHAT??
    • keld.eu
SV: jag fattar inte.....
« Svar #1 skrivet: 20 mars 2009, 17:37:50 »

Kan nÃ¥gon förklara för mig varför man skall ha kurva 8 i norrland och 10 i smÃ¥land och hur det fungerar?  a:gl b00k
Kåkarna i norrland är bättre isolerade.
160m hÃ¥l artesiskt 2m till berg.  Nibe 1230-8. 300 liter volymtank med mittuttag.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: jag fattar inte.....
« Svar #2 skrivet: 20 mars 2009, 17:39:19 »
Förmodligen har de fler och större radiatorer i norrland än i småland. Då har de betydligt lägre framledningstemperaturer än vad ni har i småland.

//Ronnie

CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: jag fattar inte.....
« Svar #3 skrivet: 21 mars 2009, 07:10:38 »
Jepp, de där kurvorna ar beräknade utifrån att man behöver 55 ºC framledningstemp då det är som kallast ute. Kallast ute betyder ungefär neråt -30 ºC i norrland och -10 ºC i sörland (och hela skalan däremellan). Ett hus som är dimensionerat för -30 ºC ute behöver då lite lägre framledning vid samma utetemp än ett som är dimensionerat för -10 ºC ute.

Men var glad över att du kan sänka kurvan, det gör att VP:n jobbar mer ekonomiskt.  :)
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!