Skrivet av: Jimbooo
« skrivet: 23 oktober 2011, 22:28:40 »
Hej !
Jag har haft min underbara VP (min fru är avis....) sen i början av december förra året och nu har jag lite funderingar kring injustering av denna.
Har en tillbyggd villa på ca 150 m2 (BOA) där knappt hälften är nybyggd del. Vid tillbyggnaden passade jag på att konvertera från direktverkande till bergvärme. Har 6 golvvärme slingor på bottenvåning (uppdelat på två shuntgrupper med egna cirk.pumpar) samt 3 radiatorer på ovanvåning och 2 st på bottenvåning (torpargrund och massivt furugolv här).
Antal starter sen 2010-12-01: 4505 h
Total drifttid: 2827 varav varmvatten 356 h
Tillsats: 221
Delta VB: 7-8 grader
Delta KB: 3 grader
KB pumphastiget: 67%
VB pumphastighet: 50%
GM: -100 kompressor, -300 tillsats
Centralt placerad kakelugn med inbyggd fläkt.
Förra veckan fick jag äntligen ställdonen och rumsgivarna på plats för samtliga 6 slingor.
Så till mina frågor/funderingar:
1. Jag har rumsgivaren till VP:n i samma rum som VP:n (tvättstugan) men jag har inte den aktiverad. Bör jag aktivera den ? Känner bara att det blir ganska varmt där när man kör torktumlaren. Bör jag isåfall flytta givaren ?
2. Vad jag kunnat läsa mig till så räknar VP:n sina GM på diffen mellan bör framledning och faktisk framledning och bör framledning räknas via värmekurvan på utomhustempen. Hur kan jag då spara energi genom att elda i min kakelugn ? Jag trodde ett tag att den räknade på returledningen och på det sättet kunde känna av om man eldade = termostatventiler stängda = högre returledning. Måste jag då ha rumsgivaren till pumpen placerad i närheten av kakelugnen ? Men hur blir det då med övriga rum som är långt ifrån kakelugnen ?
3. Mina värden på framledning och returledning är samma när VP:n inte kör kompressorn, stannar den inbyggda cirk.pumpen när kompressorn inte går ? Då har man ju ingen värmeförsörjning då !?
4. Jag har manuella shuntgrupper (inte Nibes tyvärr) hur ska jag kunna ställa in blandningen rätt ? Vet att jag max bör ha ut 45 grader i slingorna men det är ju när pumpen ger max (55 grader), kan jag tvinga pumpen att trycka ut max för att då kunna schunta ner till 45 grader ?
5. Hur ser mina siffror ut dvs antal starter och drifttid ? Är de för höga ?
Väldigt tacksam för svar på mina funderingar, jag kanske är helt ute och cyklar =)