Returen mkt högre än framledning
« skrivet: 14 oktober 2010, 21:13:01 »
I går kväll uppmärksammade jag ngt märkligt. När jag kollade temperaturerna så var T8 på 7 grader och T9 på 29 grader.
Fläkten gick inte, var väl någon avfrostning, kompressor o värmedrift igång. När fläkten startade så segade sig T8 upp några grader för att sedan falla ner mot noll. Dock vände det sedan uppåt så att den låg ca 8 grader över T9. Utetemp var ca + 4 grader.
Vad var detta? Ngn som har ett bra svar?
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Returen mkt högre än framledning
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2010, 08:04:39 »
LÃ¥ter som en avfrostning.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad mikaelanderlund

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
  • Karma +0/-0
SV: Returen mkt högre än framledning
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2010, 14:36:44 »
En bra beskrivning av avfrostningen. Under en minut (inställt värde) avfrostas fläkten innan fyrvägsventillen går tillbaka i normalläget. Under denna tid sjunker temperaturen på T8.

Utloggad cheetah1

  • Knappast nÃ¥gon
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 910
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • Arbetslös energitok
SV: Returen mkt högre än framledning
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2010, 00:53:02 »
Och för att förklara närmare så vad den gör är att värmepumpen vänder funktionen, så den tar värme från värmebärarkretsen så att den kyls ned, och medelst denna värme värmer den, via kompressorn, upp förångaren som kan bli rejält (brännskadevarning) varm.
Nibe F2020-8 + Viadrus U22 50 kW (Namnet till trots så är det en vedpanna och inte en kärnreaktor) -> 1500 liter acktankar (750 vid värmepumpsdrift) värmer 112 kvadratmeter boyta till 21-22 grader, plus ca 50 kvadratmeter oisolerad källare till ca 15-18 grader. Byggår 1922, tilläggsisolerad fasad. Beläget i "inre skåne".

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!