Har en f1245 som blev installerad mars 2010.
Fick här om dagen LP-larm..
Konstaterade att det var luft i köldbäraren då cp skvala och förde liv, åtgärdade genom att köra cp på högre varvtal och problemet försvann.
På morgonen hade ett LP-larm åter uppstått och det var tomt i kärlet med köldvätska, fyllde på men försvann direkt, hittade på en läcka på inkommande köldbärare. Själva flexdelen hade spruckigt runt en "rill" ev. där röret blir rund igen innen kopplingen..
Slangen ligger fritt från skav och andra påverkande faktorer som skulle kunna skada slangen.

NÃ¥n som varit med om samma grej?
Och borde inte detta vara ett garanti jobb?
Ej varit i kontakt med nibe än, ska ringa dom imorgon.
Hus 1:Nibe 1245-8 120+65m2 11/2 villa byggd 1910 Dalarna, Gagnef
Hus 2: Elpanna med Nibe ELK 213, 136m2 fördelat på 2 plan byggd runt 1930 + utbyggd 1985.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Sprucken flexslang f1245
« Svar #1 skrivet: 14 maj 2013, 21:47:09 »
Har inte hört om nått liknande fall. Återkom efter samtal med Nibe.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Tjompo

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Mockfjärd
  • Antal inlägg: 92
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Sprucken flexslang f1245
« Svar #2 skrivet: 14 maj 2013, 21:59:00 »
Ja absolut..
Var får man tag på en ny sådan slang om man skulle behöva köpa själv..
Hus 1:Nibe 1245-8 120+65m2 11/2 villa byggd 1910 Dalarna, Gagnef
Hus 2: Elpanna med Nibe ELK 213, 136m2 fördelat på 2 plan byggd runt 1930 + utbyggd 1985.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Sprucken flexslang f1245
« Svar #3 skrivet: 14 maj 2013, 22:03:21 »
Vanlig flexslang bör din lokala rörmockare ha på hyllan annars finns det på rinkabyrör är det slät slang som sitter med klämringskoppel eller är den gängad.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Tjompo

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Mockfjärd
  • Antal inlägg: 92
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Sprucken flexslang f1245
« Svar #4 skrivet: 14 maj 2013, 22:13:52 »
Är slangen som sitter på pumpen, som man kan välja vilket håll den ska sitta.. Uppåt eller åt nån av sidorna.. Jag vet inte men tror inte att det är nån vanlig slang man köper i butik, kan tänka mig att det är en reservdel från nibe..
Hus 1:Nibe 1245-8 120+65m2 11/2 villa byggd 1910 Dalarna, Gagnef
Hus 2: Elpanna med Nibe ELK 213, 136m2 fördelat på 2 plan byggd runt 1930 + utbyggd 1985.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Sprucken flexslang f1245
« Svar #5 skrivet: 14 maj 2013, 22:42:46 »
Den går säkert att ersätta med en vanlig flexslang det är inte så vanligt att dem följer med vp dom brukar få eftermonteras av rörkrökaren på plats.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Sprucken flexslang f1245
« Svar #6 skrivet: 15 maj 2013, 07:26:33 »
Om det är den interna slangen (innanför plåten) så är det en reservdel hos Nibe.
Men yttre slangar och rör står installatören för, är det där det gått sönder så kontakta installatören.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Sprucken flexslang f1245
« Svar #7 skrivet: 15 maj 2013, 10:07:21 »
Slangen sitter fast på vp vid leveransen så det är Nibe som ska stå för det om dom fortfarande vill eftersom vp är för gammal men du har väl försäkring misstänker jag men slangen kanske inte kostar så mycket.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad heatseeker

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 97
  • Karma +0/-0
SV: Sprucken flexslang f1245
« Svar #8 skrivet: 29 maj 2013, 09:13:29 »
Hej, har råkat ut för samma sak, värdelös lösning från Nibes sida. Flexslangen är lödd mot ett koppar rör. Lödningen spriccker med tiden så detta är ett känt problem.
Jag fick min bytt på garantin (bara den ena trots att installatören ville byta båda, men icke sa snål Nibe).
Kolla på min fd. tråd:

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=48071.0;topicseen
1-plan med källare 131 kvm + 140 kvm byggt 1972.
Huset ligger i Stockholm, Förrut en CTC -elcombi konverterad till Pellets men nu en F1245-10, borra 220m. Golvvärme i majoriteten av huset.
Tillskottet blockerat, pannan klara att värma kåken ändå med lite eldningsstöd när det är svinkallt. En vedspis i köket på ÖP samt en Energikassett i källaren. FTX HERU 180S EC2 med blockerat tillskott.....

Utloggad Tjompo

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Mockfjärd
  • Antal inlägg: 92
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Sprucken flexslang f1245
« Svar #9 skrivet: 23 juli 2013, 20:06:14 »
Hej alla..
Har haft lite semester...
Har pratat med Nibe ang. flexslangen och som ovanstående talare så är det ett problem dom tydligen hade på den tiden (2010).
Dom byter både tur/retur slang och står för alla kostnader..
All heder åt Nibe...
Hus 1:Nibe 1245-8 120+65m2 11/2 villa byggd 1910 Dalarna, Gagnef
Hus 2: Elpanna med Nibe ELK 213, 136m2 fördelat på 2 plan byggd runt 1930 + utbyggd 1985.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!