VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: muy skrivet 25 april 2011, 13:20:02

Titel: Nibe 1230 Hög VBR larm 14
Skrivet av: muy skrivet 25 april 2011, 13:20:02
Hello

Har plötsligt fått en massa larm 14 från min Nibe 1230. Loggen ser ut som följer:

20110425 1213
14
VV-laddning
7.8 (kb-in)
6.1 (kb ut)
22.7 (ute)
44.2 (framled)
58.2 (returled)
40.4 (varmvatten)
66.5 (hetgas)
5 min (komp tid)
0 min (elpatron)
0011 0110 (relä 1-8)
0100 10 (relä 9 -14)
0000 0000 (ext utgång)

Har aldrig haft detta larm tidigare. Dessutom verkar inte vanlig värmegenerering funka då den stått på typ -225 gradminuter vissa mornar (stiger snabbt till +100 under förmiddan när solen börjar lysa in). Har inomhusgivare....

Titel: SV: Nibe 1230 Hög VBR larm 14
Skrivet av: Carl N skrivet 25 april 2011, 21:42:56
Fel på returgivaren, byt ut den.
Titel: SV: Nibe 1230 Hög VBR larm 14
Skrivet av: muy skrivet 25 april 2011, 23:20:48
Fel på returgivaren, byt ut den.

Hmm... snart byter jag ut hela pumpen med alla dessa problem. Trodde bergvärme skulle vara en "billig" energikälla, tjii fick man. Tror jag har haft 15 service på 4 år. Visserligen en del på garanti men nu rinner stålarna iväg......tusenlappar vid varje besök...
Titel: SV: Nibe 1230 Hög VBR larm 14
Skrivet av: Carl N skrivet 26 april 2011, 08:45:05
Givaren kan du byta själv, tråkigt att du har fått ett "måndagsexemplar".