VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: fiat600 skrivet 10 juli 2007, 12:48:31
-
Hej...
Jag har en nibe 1215, 8,5.
Som har fungerat klockrent sen ni här på vpf hjälpte mig med det proffsen inte kan :)
Men nu har den stannat för andra gången på ca 1,5 månader. Det står bara LP larm i displayen
vb fram 28 (28)
vbr 28 (53)
kbf 20
kbr 19
grad minuter 0
vp -min 107
Ts -min 650
-
Kontrollera cirkulationen och nivån på kalla sidan, cirkpumpen kan ha stannat eller filtret kan sitta igen eller så kan det ha läkt ut brine
-
Hittar inga läckage,brine behållaren är full. vart hittar jag filtret och hur rengör jag det??
sist den stannade gjorde jag en norsk reset och sen har den gått utan problem i en dryg månad.
Provade start om pumpen i morrse, men nu vill den inte gå igång.
-
prova att tvångsköra kb pump så att den verkligen funkar,detta går att göra i service menyerna.
om LP larmet kommer direkt när du startar om maskinen så kan det vara köldmediebrist.
-
lp larmet kommer direkt, med köldmedium menas gasen i systemet??
cirk pumpen går då. och filtret är rengjort, hjälpte inte ..
-
Helt riktigt.Om du tittar i service menyn så kan du se pressostaternas lägen skall vara 1 på alla om det är riktigt.Du kan få ett liknande fenomen om du har dåligt med sprit i köldbärarvätskan så förångaren fryser,kolla så du har cirkulation på kretsen.annars ring service!
-
Thumbsup hoppas det håller i sig, för nu går den studs
Ställde in 10 dagars tvångs körning av cirkpump för spriten, öppnade och snurrade på pumpen.
hände ingen först men en stund efter jag slutat snurra startade c pumpen, och efter det går vp:n :)
ska jag ta hit en rörkrökare som kollar över c-pumpen innan vintern, ev byta den för att slippa problem senare?
tack för hjälpen, kommer säkert att behöva mer hjälp :o