Jag råkade vara i källaren när pumpen, en Nibe 1115 - 8,5kW, slog till legionella-skyddet och började värma vattnet till 65 grader. Fint. Men...borde inte bergvärmen gå igång först fram till 55 grader för att därefter låta elen "ta över". Nu sköter elen hela uppvärmingen från 43 grader. Känns som att det slösas med el mellan 43 och 55 grader när man kan låta pumpen göra det jobbet. Är det en inställning någonstans eller skall det vara så?
Det skulle vara lätt för NIBE att omprogrammera eller så skulle man kunna bygga om själv:- en relä mellan "timern" och elpatron- termostat som vid >54 gr i tanken drar denna relä och startar elpatron.... dvs, när timer startar legionellahöjning så slår man inte på elpatron före det att VP har höjt VV till 55 gr. Jag antar att när timer har startat legionellahöjning så stannar den inte förren VV är 65 gr./C
Jag allt är möjligt men när man pratar om nån 20 lapp per år så är det nog större kostnad och risker med en sån lösning.Dessutom så kan ju timern för leg höjning slumpmässigt aktiveras under ordinarie varmvatten produktion och då väntar elpatronen mad att gå in tills kompressor stannat på 57 grader. /mso