Jag råkade vara i källaren när pumpen, en Nibe 1115 - 8,5kW, slog till legionella-skyddet och började värma vattnet till 65 grader. Fint. Men...borde inte bergvärmen gå igång först fram till 55 grader för att därefter låta elen "ta över". Nu sköter elen hela uppvärmingen från 43 grader. Känns som att det slösas med el mellan 43 och 55 grader när man kan låta pumpen göra det jobbet. Är det en inställning någonstans eller skall det vara så?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: VV till 65 grader var 14:e dag
« Svar #1 skrivet: 08 november 2006, 21:02:21 »
Jag råkade vara i källaren när pumpen, en Nibe 1115 - 8,5kW, slog till legionella-skyddet och började värma vattnet till 65 grader. Fint. Men...borde inte bergvärmen gå igång först fram till 55 grader för att därefter låta elen "ta över". Nu sköter elen hela uppvärmingen från 43 grader. Känns som att det slösas med el mellan 43 och 55 grader när man kan låta pumpen göra det jobbet. Är det en inställning någonstans eller skall det vara så?

Tyvärr är det sÃ¥ att legionellahöjningen sköts endast av elpatron, det styrs av en timer och startar pÃ¥ den temp som varmvattnet rÃ¥kar ha just dÃ¥.  :'(
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad mso

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 536
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • min före detta
SV: VV till 65 grader var 14:e dag
« Svar #2 skrivet: 08 november 2006, 21:41:46 »
Visst är det så , men jag kollade på min externa ström mätare och det rörde sig om ca 2KW/gång. Om det är dyrt så kan du ändra intervallen till en gång i månaden eller nåt annat.

mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kÃ¥kar under Ã¥ren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nÃ¥n mÃ¥nad pÃ¥ ett intresant forum sÃ¥ blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hÃ¥rdlödda och 171m borrat  VÃ¥ran 1-1/2 plansvilla pÃ¥ 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per Ã¥r i umeÃ¥ trakten. Utfallet är ca17500kw Ã¥r ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-

Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.

Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW

Utloggad Cul8

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 154
  • Karma +0/-0
SV: VV till 65 grader var 14:e dag
« Svar #3 skrivet: 08 november 2006, 21:58:22 »
Det skulle vara lätt för NIBE att omprogrammera eller så skulle man kunna bygga om själv:

- en relä mellan "timern" och elpatron
- termostat som vid >54 gr i tanken drar denna relä och startar elpatron.

... dvs, när timer startar legionellahöjning så slår man inte på elpatron före det att VP har höjt VV till 55 gr. Jag antar att när timer har startat legionellahöjning så stannar den inte förren VV är 65 gr.

/C
118 m2 1996 - Sanyo 123EHN
180 m2 1954 - IVT HT+9C
Logg: http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=203&View=Rapport

Utloggad torstain

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: VV till 65 grader var 14:e dag
« Svar #4 skrivet: 08 november 2006, 22:55:15 »
PÃ¥ min 1230 sÃ¥  kan man ställa hur varmt vatten som kompressorn ska göra vid extra VV. Kan ställas in mellan 50 och 60 grader enl manualen.
/Tobias
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.

Utloggad mso

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 536
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • min före detta
SV: VV till 65 grader var 14:e dag
« Svar #5 skrivet: 09 november 2006, 09:13:06 »
Det skulle vara lätt för NIBE att omprogrammera eller så skulle man kunna bygga om själv:

- en relä mellan "timern" och elpatron
- termostat som vid >54 gr i tanken drar denna relä och startar elpatron.

... dvs, när timer startar legionellahöjning så slår man inte på elpatron före det att VP har höjt VV till 55 gr. Jag antar att när timer har startat legionellahöjning så stannar den inte förren VV är 65 gr.

/C
Jag allt är möjligt men när man pratar om nån 20 lapp per år så är det nog större kostnad och risker med en sån lösning.
Dessutom så kan ju timern för leg höjning slumpmässigt aktiveras under ordinarie varmvatten produktion och då väntar elpatronen mad att gå in tills kompressor stannat på 57 grader. /mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kÃ¥kar under Ã¥ren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nÃ¥n mÃ¥nad pÃ¥ ett intresant forum sÃ¥ blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hÃ¥rdlödda och 171m borrat  VÃ¥ran 1-1/2 plansvilla pÃ¥ 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per Ã¥r i umeÃ¥ trakten. Utfallet är ca17500kw Ã¥r ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-

Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.

Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: VV till 65 grader var 14:e dag
« Svar #6 skrivet: 09 november 2006, 09:15:06 »
Stiebel kör med kompressorn upp till inställd max VV-framtemp, eller max inlärd VV-temp och switchar sedan över till elpatronen.

Det går dock inte att själv välja hur ofta legionellakörningarna skall köras, eller till vilken temperatur. Det körs alltid lördag morgon 01.00 eller var 20:e VV-cykel, och går alltid till 60°. Man kan dock stänga av legionella helt om man vill.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Cul8

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 154
  • Karma +0/-0
SV: VV till 65 grader var 14:e dag
« Svar #7 skrivet: 09 november 2006, 10:25:58 »
Jag allt är möjligt men när man pratar om nån 20 lapp per år så är det nog större kostnad och risker med en sån lösning.
Dessutom så kan ju timern för leg höjning slumpmässigt aktiveras under ordinarie varmvatten produktion och då väntar elpatronen mad att gå in tills kompressor stannat på 57 grader. /mso

Funtion finns ju redan där, behöver bara ändras att vänta med elpatronen inte bara när VV produktion pågår utan till att alltid vänta tills det blir stop vid 57.

Du har rätt, tänkte inte på besparing, det kan inte vara många tior mellan att göra dessa höjningar från ett lägre temp med elpatron ibland mot att alltid börja med kompressorn innan man fortsätter med elpatron.

/C
118 m2 1996 - Sanyo 123EHN
180 m2 1954 - IVT HT+9C
Logg: http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=203&View=Rapport

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!