« skrivet: 17 december 2006, 10:52:07 »
Har inatt haft -22 och VP får jobba längre och längre. I natt har gångtiderna varit 100min och stilleståndet 30min. Innetempen på behagliga 21,8-22,3º. Det jag nu skulle vilja veta är hur det funkar med TS. Tror jag har den inställd på -400, när GM passerar denna gräns, då går TS in, det har jag förstått, men hur länge håller det i? Är det tills GM är 0, eller tills vadå?

Vad betyder meny 9.1.2?
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Nu är det nära..
« Svar #1 skrivet: 17 december 2006, 12:34:12 »
Jag säger burr... -3 här nu, det är nog kallaste pÃ¥ en mÃ¥nad  ;)

Meny 9.1.1 Startvärde tillsats
Gradminutersunderskott innan tillsatsvärme kopplas
in. När elsteget har minskat gradminutersunderskottet
med 100 i förhållande till sitt inställda startvärde kopplas
det ur. Värdet är inställbart mellan -30 och -500.

Kör gärna upp den till -500! jag kör med -1500, det märks inga tempdippar! Men det kan gå dagar vid kyla då kompressorn jobbar ikapp lite tex på natten när inget vv tas eller med hjälp av vårsolen på dagen.

Du ska väl inte behöva tillksott  :o det tar nog ett tag innan det behövs!

Meny 9.1.2 Differens tillsats
Differens mellan in och urkoppling av elsteg. Värdet är
inställbart mellan 0 och -100.

Det är väl det dom nämner i sista stycket under meny 9.1.1, det är nog en rejäl förbättring på Nibe, en del hade tendens att överpendla med tillskottet.

Har du 9.1.1 på max -500 och 9.1.2 på -100 kommer eltillskottet aldrig kunna jobba så länge så att stopp för kompressorn nås, det är ju "idiotviktigt" att kompressorn ALLTID går 24t/dygn vid svinkyla!

Apropå svinkyla, vad har du för referens där... -30??


Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
SV: Nu är det nära..
« Svar #2 skrivet: 17 december 2006, 12:57:53 »
Det borde betyda att om jag sätter meny 9.1.1 till ett lågt värde kommer TS att "dutta", och om jag sätter det till ett högt värde kommer TS att gå länge när det väl kopplas in?

Svinkyla här torde vara nedåt -38º, men det är läääänge sedan jag upplevde så kallt, många år sedan. Under 2000-talet tror jag inte det varit så kallt, men förr om åren kom det ALLTID en idiotperiod på 3-5dgr då det var så kallt.

Vad gäller just TS hade jag nog hoppats att pumpa klarar åtmindstone -30 innan det behövs, men vi får velanse...

Har en granne tvärs över byn som har 1210-7 och 380 sjöslinga. Han fixar just dessa -38º innan TS gÃ¥r in, beror vel pÃ¥ +4º pÃ¥ kb, oavsett hur länge pumpa än gÃ¥tt, hög effekt ut. Om jag inte missminner mig har han totalt 90H TS pÃ¥ snart 4Ã¥r, inklusive legionella   

Ser hyffsat positivt ut ändÃ¥ tycker jag   Thumbsup
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Nu är det nära..
« Svar #3 skrivet: 17 december 2006, 13:13:32 »
Som jag ser det är det den här som bestämmer hur länge tillsatsen tillåts gå.
Ny funktion!?

Meny 9.1.2 Differens tillsats
Differens mellan in och urkoppling av elsteg. Värdet är
inställbart mellan 0 och -100.

Jag kan ha fel, men inte är det väl diffen mellan dom olika elstegen i pumpen!?
Det är en förbättring mot förr, då den gick väl länge när den väl startat....

-500 gradminuter det märker du inte det lovar jag.

Ex 3 grader fram anses ge 1 grad kallare inne.

3 grader i ett dygn är 4320 gradminuter, om du har ett sånt "ständigt" underskott då sänks tempen innen med ca 1 grad!

vitsen med att ha -500 är att det kan bli -500 rätt snabbt vid kyla om några duschar! Men det hämtar pumpen hem sen på några timmar, utan att tillskott behöver gå.

Fy fxxn va spännande när det blir kallt!!! Jag klarar mig till ca -20, jag fÃ¥r va glad för det lilla  :'(
På våren klarar jag -30 också pga av att vårsolen driver upp dagstempen....

Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nu är det nära..
« Svar #4 skrivet: 17 december 2006, 14:44:21 »
9.1.1 är värdet på gradminutersräknare då tillsatsen kopplas in. 9.1.2 är hyserises för urkoppling.
Om 9.1.1 = -500 och 9.1.2 = -100 så kopplas TS1 in vid -500 och ur vid -400.
Om 9.1.2 = 0 så kopplas TS1 både in och ut vid -500 på gradminutersräknaren.

TS2 och TS3 kopplas in vid -600 och -700 med ovanstående inställning.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
SV: Nu är det nära..
« Svar #5 skrivet: 18 december 2006, 10:05:18 »
Aha, nu börjar poletten trilla på plats. Betyder att man inte skall ha 9.1.2 för lågt, då den styr även TS2 och TS3, då de kan komma att kopplas in för tidigt. Då är det bättre att TS får hålla i lite längre när den väl gått in.

En annan sak som jag började fundera över nu i samband att det vart tal om TS2 o TS3. Hur skall jag veta när de stegen blivit inkopplade? Meny 9.1.3 visar juh bara total drifttid på TS! Räknar den kanske X2 för TS2 och X3 för TS3?

 Sc:,h
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Nu är det nära..
« Svar #6 skrivet: 18 december 2006, 11:00:44 »
Pricken...har du i R407 i din pump, så är det viktigt att du har 7° deltaT. Nu har du bara 4° när den gör värme.

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
SV: Nu är det nära..
« Svar #7 skrivet: 18 december 2006, 11:20:25 »
Är du säker pÃ¥ att du tittat pÃ¥ mina grafer, för jag har ca:8-9º i dt pÃ¥ varma sidan  Sc:,h
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Nu är det nära..
« Svar #8 skrivet: 18 december 2006, 11:32:09 »
När kompressorn är avstängd och endast cirkulationspumpen går, så passerar vattnet VB-f och VB-r utan påverkan av tillförd/avgiven effekt.

Därför borde dessa visa samma värde.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nu är det nära..
« Svar #9 skrivet: 18 december 2006, 12:26:30 »
Aha, nu börjar poletten trilla på plats. Betyder att man inte skall ha 9.1.2 för lågt, då den styr även TS2 och TS3, då de kan komma att kopplas in för tidigt. Då är det bättre att TS får hålla i lite längre när den väl gått in.

En annan sak som jag började fundera över nu i samband att det vart tal om TS2 o TS3. Hur skall jag veta när de stegen blivit inkopplade? Meny 9.1.3 visar juh bara total drifttid på TS! Räknar den kanske X2 för TS2 och X3 för TS3?

 Sc:,h

Jag tror du kan ha 9.1.2 på 100 för en viss hysterises vill man väl ha. Enda anledningen at minska detta är väl om man ställer ner 9.1.1 väldigt lågt.

På XX15-modellerna redovisas TS-tid som timmar med TS3, dvs om TS1 går så måste den gå 3 timmar innan räknaren ökar 1 timme och 1,5 timme med TS2 innan räknaren ökar 1 timme. Jag tror att det är detsamma på XX30-modellerna.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
SV: Nu är det nära..
« Svar #10 skrivet: 18 december 2006, 13:25:41 »
När kompressorn är avstängd och endast cirkulationspumpen går, så passerar vattnet VB-f och VB-r utan påverkan av tillförd/avgiven effekt.

Därför borde dessa visa samma värde.


Ahh, ja det där ja. Vet att jag monterat dessa givare lite slarvigt, försökte pilla in dem nära orginalgivarna, med resultatet att montaget nog inte blev så bra. Skall flytta dem utanför pumpen igen, kanske de visar mera rätt. Hursomhelst så har jag på de interna givarna ett dt om ca:7-8º, har varit och kikat nu. Och det feter att ha sänkt cp till läge 1. Får se om alla raddar blir varma på ö-våningen efterr denna justering.
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad köldmedie

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 342
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nu är det nära..
« Svar #11 skrivet: 19 december 2006, 10:42:44 »
Din anläggning kommer spara dig mÃ¥nga sköna slantar  Thumbsup

Hur mycket stödeldar du i keddyn?
IVT Greenline HT+C9
Utfall Ã…r 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall Ã…r 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
SV: Nu är det nära..
« Svar #12 skrivet: 19 december 2006, 10:48:03 »
Än så länge endast gammla mjölkkartonger

 ;D ;D ;D
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Nu är det nära..
« Svar #13 skrivet: 20 december 2006, 00:34:41 »
Nu ser det bättre ut.  :)

Har du kvar volymtanken i laggårn?

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
SV: Nu är det nära..
« Svar #14 skrivet: 20 december 2006, 07:36:38 »
Haha, jo den står och skräpar ngnstans, tror den vart kvar i källaren faktiskt.

Men du, det som stör mig nu iom sänkningen av CP till 1 och dt på 6-7º är att jag fick betydligt mera starter på systemet........

 >:(
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!