Författare Ämne: Nibe 1245 som inte värmer  (läst 1172 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Percy

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nykarleby/Finland
  • Antal inlägg: 264
  • Karma +0/-0
  • Börjar förstÃ¥ funktionen, kan inte det tekniska
Nibe 1245 som inte värmer
« skrivet: 10 juli 2015, 08:54:45 »
Hej!

Jag har en bekant som har fÃ¥tt problem med sin värmepump. Pumpen  slutar med jämna mellanrum att värma vattnet. Detta händer men 2-3 dagars mellanrum. I loggfilen frÃ¥n 08-07-2015 kan ni se att detta sker BT6 gÃ¥r ner till 13c utan att nÃ¥got händer. Trycket pÃ¥ brinesidan sägs ocksÃ¥ vara lÃ¥gt, endast 0.4kg. Vad är det normala för det?

Systemet är ett radiatorsystem fördelat på källare och två våningar. Ingen extra vvb utan allt går från vp:n

Jag skall försöka ta reda på lite mera info medan expertisen (ni) funderar vidare...

Percy
 
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Nibe 1245 som inte värmer
« Svar #1 skrivet: 10 juli 2015, 09:18:39 »
Om man tittar på loggen från den 8/7 kl 21,45 så larmar vp för hög temp kondensor och då är vp troligtvis inställd på att inte värma vv vid larm så man ska märka av larmet. Men varför det larmar är lite konstigt men jag gissar på att växelventilen kärvar eller helt stopp i flöde till rad systemet för larmet verkar komma direkt vid växling till värmning av radiatorerna kanske nån som stängt av kranar till rad systemet nu på sommarn ?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Percy

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nykarleby/Finland
  • Antal inlägg: 264
  • Karma +0/-0
  • Börjar förstÃ¥ funktionen, kan inte det tekniska
SV: Nibe 1245 som inte värmer
« Svar #2 skrivet: 13 juli 2015, 07:41:18 »
Tack för infon. Här kommer lite mer. Sedan i maj så har familjen märkt tillfälligt mera oljud i radiatorerna. Som om cirkulationspumpen skulle rusa under en kortare tid. Med tanke på vad du sa Smurfen om växelventilen, så kan det vara så att pumpen rusar för att den skall producera varmvatten, men ventilen slår inte över och det går ut i radiatorerna? Nu vet jag inte vad de har för hastigheter på värme och varmvattensidan...

Kunde också vara själ att kolla smutsfilter kan jag tänka mig.
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1245 som inte värmer
« Svar #3 skrivet: 13 juli 2015, 08:16:08 »
Radiatortermostater som stängt nu på sommaren? Skulle kunna förklara både oljud i radiatorerna och att den larmar.

Om de har någon av de senare firmware-versionerna så kör de antagligen cirkpumpen i autoläge, då brukar den varva upp en stund innan den hittar ett lämpligt delta.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Nibe 1245 som inte värmer
« Svar #4 skrivet: 13 juli 2015, 08:45:47 »
Har radventilerna stängt så varvar den antagligen max hela tiden för att försöka hålla deltat lite synd att man inte ser cp hastigheten i standard loggen.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!