Utloggad Gillinger

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Airwell LVP-1200 problem
« skrivet: 09 december 2012, 09:38:14 »
Hej alla

Som helt novis på ämnet (så har jag fel i något jag säger beror det på att jag kan i princip 0 om denna typ av saker) har vi köpt ett hus uppfört 2008 där uppvärmningen består av

1) Luft-Vattenpump Airwell LVP-1200 som sitter mot en tank vilken har en elpatron (3kW+3kW) dessutom finns en Grunfos Alpha2 cikulationspump samt en Microchiller2 (µC2) som styr pumpen
2) En vattenmantlad pelletskamin av märket Palazzetti Freddy Hydro som styrs av reglerteknik från pannrummet
3) Golvvärme i samtliga rummen

Nu till mitt problem. Min Airwell verkar ha stängt av helt. Problemet är att jag ställt ca 22 grader för golvvärmen vilket gör shunten nästan stängd med ca 45 grader i tanken. Eftersom pumpen inte går sjunker temperaturen i tanken över natten och shunten för golvvärmen öppnar mer och mer tills den står vidöppen på morgonen. Då är det fryskallt på golven och under 30 grader i tanken. Ingenting snurrar på enheten på utsidan och larmet "Flödesvakt" syns. Efter jag nollar larmet startar inte pumpen.

Då ställde vi in 47 grader på elpatronerna vilket har inneburit att de gått med 6kW dyget runt de senaste dagarna (kostar skjortan) men temperaturen i tanken är iallafall 45+. Har även manuellt startat kaminen som hjälper till att hålla tempen i tanken öppen.

Ställer jag upp värmen mer på golven (upplever fortfarande delar av huset som kallt på golvet) öppnar shunten och tempen i tanken sjunker och då har vi inget varmvatten... Blir tokig på detta.

Upplever även golven som kallare när vi ställde Alpha2 pumpen i autoläge snarare än konstantdrift. Skulle behöva lite tips här på vad som kan vara fel. Har försökt få fram någon servicetekniker i en vecka nu men ingen verkar vara intresserade att komma och kolla på min lösning. Så vet ni inte vad felet kan vara - kanske ni kan peka åt en servicekille som vet vad han sysslar med?

Tacksam för allt! Mvh

Sigge

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Airwell LVP-1200 problem
« Svar #1 skrivet: 09 december 2012, 19:04:35 »
Hej!
Flödet på golvet ska ju vara helt skiljt från flödet över värmepumpens kondensor, är det så eller sitter detta ihop på nått sätt?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Gillinger

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Airwell LVP-1200 problem
« Svar #2 skrivet: 09 december 2012, 22:39:41 »
Det bör de nog vara - försöker följa rörgångarna

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Airwell LVP-1200 problem
« Svar #3 skrivet: 10 december 2012, 10:32:14 »
Varför har värmepumpen stannat? Har du provat att starta om den?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Gillinger

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Airwell LVP-1200 problem
« Svar #4 skrivet: 10 december 2012, 13:00:34 »
Ingen aning varför den stannat. Fick en felkod om flödesvakten - så jag stoppade systemet och tömde ur filtret vid flödesvakten - och slog på enheten igen, men den vill inte starta. Endast temperaturen lyser i microchiller-enheten.

Utloggad Gillinger

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Airwell LVP-1200 problem
« Svar #5 skrivet: 10 december 2012, 13:16:50 »
Okej, nu har jag fått pumpen att starta igen, men när golvvärmen är ställd till 25 grader klarar den inte att hålla varmvattentanken över 30....blir tokig på detta.

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3349
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
SV: Airwell LVP-1200 problem
« Svar #6 skrivet: 10 december 2012, 19:26:14 »
Hur stor yta är golv värmen på?
en airvell 1200 om allt fungerar i den är den riktigt bra tummenupp
dom första 1200 som jag satt når nog 25000 timmar på kompressorn nu
Ytterst lite fel pÃ¥ grejerna . Glas säkring, nÃ¥gon 24 volts transing  . efter ett took elfel i ett hus gick regulatorn (allt annat ocksÃ¥  ::) )   Ett filter / koppel expansions ventil ( berodde pÃ¥ fuskande kyltekniker dom hade en egen )
resten bara fungerar tummenupp
 
Det finns ett skydd i värmepumpen . är det 20 grader eller kallare i kretsen  fÃ¥r den inte gÃ¥.
skydd från tillverkaren i samband med avfrostning . återställer sig när tempen stigit (tror jag det va ) det är länge sen jag skruva med dom .
är alla flöden injusterade runt pumpen?
har du nÃ¥got protokoll frÃ¥n installationen ? överhettningen , tryckgasöverhettningen  underkylning och vart hamna förÃ¥ngningen mot rÃ¥dande utomhustemp
cocacola
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna pÃ¥ kunskap  och inte pÃ¥ tyckande Nyanser !

Gillinger (TS)

  • Gäst
Gillinger (TS)
SV: Airwell LVP-1200 problem
« Svar #7 skrivet: 11 mars 2013, 06:39:51 »
Helt plötsligt hade pumpen hoppat igång igen och en installatör var ute och tittade på den. Han debiterade 50 kronor per kilometer han hade kört hit så han kan dra åt *****

Men nu idag har pumpen stannat igen. Larmar för avfrostningen, jag kollar så allt ser ok ut, skall nolla felkoden och sedan köra manuell avfrostning enligt rekomendation - men ingenting händer. Tempen visas på uChillern men kompressorn där ute startar inte. Har brutit strömmen, provat att starta om - men ingenting händer när jag håller pil-ner nedtryckt i 5 sek?

Utloggad rocas

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 3887
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Airwell LVP-1200 problem
« Svar #8 skrivet: 11 mars 2013, 07:03:45 »
Menar du att den tillkallade installatören skulle besöka dej.......utan ersättning?
Bor i Örebro/Närke.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Flera olika luft/luft pumpar, som används som ac sommartid eller värmetillskott vid minusgrader.
Ved-kökspanna.
Rullande årsförbrukning/köpt el: 10000 kwh
39 st  solpaneler monterade hösten 2022.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Airwell LVP-1200 problem
« Svar #9 skrivet: 11 mars 2013, 11:02:46 »
Menar du att den tillkallade installatören skulle besöka dej.......utan ersättning?

Det är väl omkostnaden som han reagerar för, 50 kr/km + arvode tolkar jag det som?
Bilkostnaden är väl ca 30 kr/mil och sen vill man kanske ha en slant för tiden man sitter i bilen och kör man i 50 km/h så är ca 50 kr/mil rimligt.
Jag tror att du bör kontakta installatören och kolla att han inte blandat ihop km och mil?
« Senast ändrad: 11 mars 2013, 11:09:52 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad rocas

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 3887
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Airwell LVP-1200 problem
« Svar #10 skrivet: 11 mars 2013, 13:39:59 »
50:-/mil är normal bilkostnad.
Bor i Örebro/Närke.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Flera olika luft/luft pumpar, som används som ac sommartid eller värmetillskott vid minusgrader.
Ved-kökspanna.
Rullande årsförbrukning/köpt el: 10000 kwh
39 st  solpaneler monterade hösten 2022.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Airwell LVP-1200 problem
« Svar #11 skrivet: 11 mars 2013, 15:20:23 »
Men inte 50:-/km...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad rocas

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 3887
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Airwell LVP-1200 problem
« Svar #12 skrivet: 11 mars 2013, 16:18:22 »
oj.......det var i mesta laget....
Bor i Örebro/Närke.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Flera olika luft/luft pumpar, som används som ac sommartid eller värmetillskott vid minusgrader.
Ved-kökspanna.
Rullande årsförbrukning/köpt el: 10000 kwh
39 st  solpaneler monterade hösten 2022.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!