Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 03 november 2010, 19:35:31 »En fråga hur det är kopplat är det en extern cirkpump till golvvärmen med en extern givare i extra tanken givaren heter BT25 i info menyn om den används. I så fall ska interna cirkpumpen köras i intermitent läge dvs när kompressorn går. Hastigheten på cirkpumpen ställs i installatörs menyn den når man genom att hålla in bakåt knappen några sekunder. Diffen på vbf och vbr bör ligga mellan 6 - 8 ºC när kompressorn går. När du ända är inne i menyn kan du justera diffen kbin -kbut till mellan 3 - 5 ºC men den justeringen ska göras när kompressorn har gått en stund. Angående gradminuterna får du prova dej fram ställ upp efter hand och prova det beror på vart givaren sitter ett högre minus värde ger längre mellan starterna man brukar rekomendera att gradminuter när eltillskott ska tillåtas ska stå 5 gånger så högt som kompressor start. Du har ju även en kurvlutning som ska justeras in helst utan att innegivaren är aktiverad men det står i manualen hur det görs. Skitsnack av installatören att 1245 skulle ha mycket data är egentligen inte så mycket som skiljer mot föregångaren