På annat ställe i forumet så läste jag att runt 20 starter kan vara ok, men jag har ju det bubbla.
VP starter: 7983
Parallell: -4Ratten på frontpanelen: -1
Citat från: Daniel.T skrivet 09 februari 2011, 09:45:04På annat ställe i forumet så läste jag att runt 20 starter kan vara ok, men jag har ju det bubbla.I så fall stämmer inte detta, har du tappart bort en siffra?
Tempdiff VB är lite hög, Man bör ha ca 7-8 ºC skillnad mellan VB-fram och VB-r då kompressorn går.Givarna visar lika då den står så värdena stämmer.Det du kan göra är att rensa smutsfiltret på returen, är detta rent så får du öka på farten på VB-cirkpumpen.
Citat från: Daniel.T skrivet 08 februari 2011, 10:56:50Parallell: -4Ratten på frontpanelen: -1Dessa ska egentligen visa lika, ratten har förskjutit sig lite.Man kan dra loss ratten och sen trä på den igen så att de blir mer exakt lika om man vill.
Kanske har starträknaren kommit upp till nått maxvärde och "slagit över" och börjat om på noll?Jag har ingen aning om maxvärdet för antal starter på styren på en 1215.
Sen har troligen systemet hunnit svalna så pass mycket vid filterrensningen att elpatron triggades av VB diff VP + Diff VP-TS.Då ställer gradminutersräknaren in sig på min (max minusvärde) och elpatron går in.
Du har fortfarande hög tempdiff på VB (fram minus retur), har du nått annat som stryper?Termostater eller nån annan strypventil?Ställ upp VB-cirkpumpen på max.
Man bör ha ca 7-8 skillnad mellan VB-fram och VB-r då kompressorn går.
Har du nått annat som stryper? Termostater eller nån annan strypventil?
CiteraKanske har starträknaren kommit upp till nått maxvärde och "slagit över" och börjat om på noll?Jag har ingen aning om maxvärdet för antal starter på styren på en 1215.Nyfiken på hur du funderar. Menar du att jag har för "få" starter mot min drift tid eller?Pumpen driftsattes 12/6-2003365 dagar * 7,5 år = ca. 2735 dagar8019 starter / 2735 dagar = 2.93 starter per dag.Rimligt snitt?Vet inte när pumpen installerades exakt, men mer än 8 år kan det ju inte vara iaf.
Inte rimligt snitt, starträknaren har nog slagit över.
Du har väldigt lite TS-tid så jag fattar inte varför TS börjar triggas nu?Du kan testa att höja "Diff VP-TS" till 6 ºC så att denna parameter inte börjar trigga elpatron. GrubblarDet bättre att den går långa perioder, men innan TS ska triggas ska den gå typ 24 h/dygn.
9 ºC tempdiff på VB är lite bättre, har du kollat om det sitter några instrypningsventiler på fördelaren till enrörsslingorna?Är dessa öppna i så fall?
Hur länge vilar vp nu.
Har du fasta strypningar på elementen i garaget?Prova stryp på elementen i garaget och öppna på termostaterna.
Har du haft någon typ av service på vp under 8år.
Jag misstänker att dina element i garaget ligger närmast din vp och risken är att om du stryper elementen för mycket så kan dukortsluta för resten av slingorna och därför kan diffen bli lite hög
Du kör på 3an nu på cp eller?
Växel ventilen kan du kolla själv dra i spaken på sidan.
Det låter inte bra,prova smörja upp den lite så du kan dra i den.kolla om den heter 4012.Ta lite symaskinsolja och prova. Du ska kunna dra den nedåt och den ska fjädra tillbaka det kommer att smälla till i din beredare helt normalt.
Kortslutna element eller "raddar" som en del skriver menas att man stryper ner dina raddar så det påverkar ditt flöde i systemetnegativt därför vill man helst inte ha termostater på raddarna så dom stryper för mycket.
ta gärna kort på den så vi ser vilken modell du har.