Jag har 4 st slingor och 1rörsystem, kan jag göra om 1st slinga till 2rörsystem???
Nibe 1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 25kubik intex sommar rörpool samt 2kubik badtunna. + 100L volymtank.
250kvadrat tegel hus byggår 1974, tilläggsisolerad vind samt grund, markplan med källare samt 1bils garage med 1st vattenburet element. 1 rörssytem med 20st radiatorer totalt. 5 st slingor varav 1st till garaget. Etthålsventil m68 fellingsbro 18mm med bypass vid avstängd kran på radiatorer samt pex 15mm slang.
13st stora fönster, samt 13st små källar fönster.
Frånluftsystem samt 11st fresh tillluftkanaler.
16000kwh / år varav 12 000 bergvärme.
4200 Starter, 3800h varav 400 varmvatten. / 1Ã¥r
Maxframledningstemp 55 grader utan tillsatts, klarar -5 utan tillsatts.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7650
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
Ja om du drar om rören, men varför?
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Zenon

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Sverige-VästerÃ¥s
  • Antal inlägg: 239
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Zenon
SV: Från 1 rörssystem till 2rörs på 1st slinga??
« Svar #2 skrivet: 07 november 2017, 13:57:24 »
Ska ta tag i detta nu, har tröttnat på mitt piss system.
Material har jag räknat på att det inte blir så dyrt, finns pex slang på biltema, 700kr för 50m.
Det lär ju räcka med att dra en extra slang då jag redan har 1st.
NÃ¥gon som har erfarenhet av konvertering o vet vad det kosta?
Har ju 11 radiatorer. Så 22 st t kors, drar rören i taket i källaren, så 1st under varje radiator, och sedan 1st med en vinkel för att koppla ihop det befintliga röret.
Så 11 vinklar. 9 nya koppel, ej kompletta utan bara koppel delen. Inte så dyr.
Är väl arbets tiden som är mest intressant att veta, bör inte ta med än 2-3 dagar för 1 pers kan jag tycka.
Nibe 1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 25kubik intex sommar rörpool samt 2kubik badtunna. + 100L volymtank.
250kvadrat tegel hus byggår 1974, tilläggsisolerad vind samt grund, markplan med källare samt 1bils garage med 1st vattenburet element. 1 rörssytem med 20st radiatorer totalt. 5 st slingor varav 1st till garaget. Etthålsventil m68 fellingsbro 18mm med bypass vid avstängd kran på radiatorer samt pex 15mm slang.
13st stora fönster, samt 13st små källar fönster.
Frånluftsystem samt 11st fresh tillluftkanaler.
16000kwh / år varav 12 000 bergvärme.
4200 Starter, 3800h varav 400 varmvatten. / 1Ã¥r
Maxframledningstemp 55 grader utan tillsatts, klarar -5 utan tillsatts.

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9624
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Från 1 rörssystem till 2rörs på 1st slinga??
« Svar #3 skrivet: 07 november 2017, 15:31:30 »
Problemet är ju att det är ett högtemperatursystem i ditt hus, inte att det är ettrörssystem i sig. Högtemperatursystem fungerar inte lika bra med värmepump eftersom det kräver en riktigt hög framledningstemperatur under den kalla delen av vintern. För att åtgärda det behöver den värmeavgivande ytan ökas, dvs större radiatorer eller dubbelpanel om det är enkelpanel etc. Sedan måste flödet i värmekretsen matcha radiatorerna och då kanske befintliga ettrör är för klena. Att bygga om till tvårörs förbättrar läget men det bör göras utifrån en klok dimensionering. T.ex. extra stor dimension i början och sedan fallande dimension längst ut i gamla slingan.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Från 1 rörssystem till 2rörs på 1st slinga??
« Svar #4 skrivet: 07 november 2017, 15:39:50 »
Precis 1- eller 2-rörsytem har ingen betydelse om inte radiatorerna kan avge den effekt som behövs. Anledningen till att 1-rörssystem har så dåligt rykte ihop med värmepump är snarare att det var ett populärt system under 70- och 80-talet så man satte in klena radiatorer anpassade för olja och el än att distributionsprincipen som sådan är ett problem.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Zenon

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Sverige-VästerÃ¥s
  • Antal inlägg: 239
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Zenon
SV: Från 1 rörssystem till 2rörs på 1st slinga??
« Svar #5 skrivet: 18 november 2017, 15:24:12 »
Problemet är ju att det är ett högtemperatursystem i ditt hus, inte att det är ettrörssystem i sig. Högtemperatursystem fungerar inte lika bra med värmepump eftersom det kräver en riktigt hög framledningstemperatur under den kalla delen av vintern. För att åtgärda det behöver den värmeavgivande ytan ökas, dvs större radiatorer eller dubbelpanel om det är enkelpanel etc. Sedan måste flödet i värmekretsen matcha radiatorerna och då kanske befintliga ettrör är för klena. Att bygga om till tvårörs förbättrar läget men det bör göras utifrån en klok dimensionering. T.ex. extra stor dimension i början och sedan fallande dimension längst ut i gamla slingan.

Varför olika storlekar, då får jag ju svin varmt i vissa rum o kallt i dom med små radiatorer.
Man vill ju ha jämn värme inne.
Nibe 1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 25kubik intex sommar rörpool samt 2kubik badtunna. + 100L volymtank.
250kvadrat tegel hus byggår 1974, tilläggsisolerad vind samt grund, markplan med källare samt 1bils garage med 1st vattenburet element. 1 rörssytem med 20st radiatorer totalt. 5 st slingor varav 1st till garaget. Etthålsventil m68 fellingsbro 18mm med bypass vid avstängd kran på radiatorer samt pex 15mm slang.
13st stora fönster, samt 13st små källar fönster.
Frånluftsystem samt 11st fresh tillluftkanaler.
16000kwh / år varav 12 000 bergvärme.
4200 Starter, 3800h varav 400 varmvatten. / 1Ã¥r
Maxframledningstemp 55 grader utan tillsatts, klarar -5 utan tillsatts.

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9624
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Från 1 rörssystem till 2rörs på 1st slinga??
« Svar #6 skrivet: 18 november 2017, 15:39:54 »
Jag pratade om rörens dimension. Eventuellt grövre dimension på rören i början från pannan för att garantera tillräckligt flöde till alla nya radiatorer.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Zenon

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Sverige-VästerÃ¥s
  • Antal inlägg: 239
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Zenon
SV: Från 1 rörssystem till 2rörs på 1st slinga??
« Svar #7 skrivet: 18 november 2017, 15:48:54 »
Jag pratade om rörens dimension. Eventuellt grövre dimension på rören i början från pannan för att garantera tillräckligt flöde till alla nya radiatorer.

Men det blir väl som en stryp moped, spelar ingen roll vad du har för dimensioner i resten av systemet om du har en strypning på ett ställe?... Kopplen o rören i o vid radiatorn är ju fortfarande lika små.
Nibe 1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 25kubik intex sommar rörpool samt 2kubik badtunna. + 100L volymtank.
250kvadrat tegel hus byggår 1974, tilläggsisolerad vind samt grund, markplan med källare samt 1bils garage med 1st vattenburet element. 1 rörssytem med 20st radiatorer totalt. 5 st slingor varav 1st till garaget. Etthålsventil m68 fellingsbro 18mm med bypass vid avstängd kran på radiatorer samt pex 15mm slang.
13st stora fönster, samt 13st små källar fönster.
Frånluftsystem samt 11st fresh tillluftkanaler.
16000kwh / år varav 12 000 bergvärme.
4200 Starter, 3800h varav 400 varmvatten. / 1Ã¥r
Maxframledningstemp 55 grader utan tillsatts, klarar -5 utan tillsatts.

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9624
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Från 1 rörssystem till 2rörs på 1st slinga??
« Svar #8 skrivet: 18 november 2017, 16:12:49 »
Du pratade ju om att bygga om till tvårörssystem. Har du 10 mm rör från pannan till första radiatorn måste ju alla dela de smala rören som sitter i samma tvårörskrets. Byter du där till 22 mm från pannan till första radiatorn blir det möjligt att få betydligt bättre flöde i första radiatorn men även i viss utsträckning i följande radiatorer. Kanske 18 mm mellan första och andra radiatorn osv.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Ralleballe

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 149
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Ska det bli bra fÃ¥r man göra det själv
SV: Från 1 rörssystem till 2rörs på 1st slinga??
« Svar #9 skrivet: 18 november 2017, 19:44:57 »
Är den inte ganska vanligt att man kör 22mm i stammen och 15mm på avsticken. 22mm rör ska tydligen motsvaras av 20mm pex (flödesmässigt), jag valde 25mm pex för att vara på säkra sidan.
Det du gör när du konverterar från 1-rörsystem till 2-rörsystem är att parallellkoppla radiatorerna istället för att ha dem i serie.
1,5-plansvilla i Staffanstorp på 196 m2.
Nibe F2120-12 + VVM310, extra shuntgrupp till golvvärme.

Utloggad Zenon

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Sverige-VästerÃ¥s
  • Antal inlägg: 239
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Zenon
SV: Från 1 rörssystem till 2rörs på 1st slinga??
« Svar #10 skrivet: 04 december 2017, 07:49:41 »
Jag funderar på att göra ett test på 1st slinga. Pex var ju skit billigt på biltema :)
Nibe 1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 25kubik intex sommar rörpool samt 2kubik badtunna. + 100L volymtank.
250kvadrat tegel hus byggår 1974, tilläggsisolerad vind samt grund, markplan med källare samt 1bils garage med 1st vattenburet element. 1 rörssytem med 20st radiatorer totalt. 5 st slingor varav 1st till garaget. Etthålsventil m68 fellingsbro 18mm med bypass vid avstängd kran på radiatorer samt pex 15mm slang.
13st stora fönster, samt 13st små källar fönster.
Frånluftsystem samt 11st fresh tillluftkanaler.
16000kwh / år varav 12 000 bergvärme.
4200 Starter, 3800h varav 400 varmvatten. / 1Ã¥r
Maxframledningstemp 55 grader utan tillsatts, klarar -5 utan tillsatts.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!