Författare Ämne: Heldöd Nibe 1245-10  (läst 7844 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

S1000

  • Gäst
S1000
Heldöd Nibe 1245-10
« skrivet: 10 december 2011, 21:06:14 »
Har en 1245-10 installerad juni 2010 som har fungerad klockrent tills idag :( märkte att varmvattnet hade försvunnit och upptäckte då att displayen var helsvart och at hela pumpen var död. Automatsäkringen i pumpen hade löst ut, återställde den men inget händer...ström finns på samtliga faser fram till pumpen..
Någon som han en ide om vad det kan vara för fel?

Mvh Tor

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Heldöd Nibe 1245-10
« Svar #1 skrivet: 10 december 2011, 21:22:30 »
Vad händer om du ställer strömställaren i reservläge?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

S1000

  • Gäst
S1000
SV: Heldöd Nibe 1245-10
« Svar #2 skrivet: 10 december 2011, 21:56:44 »
Ingenting, allt är dött även då...

Utloggad Finnen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Korsholm/Finland
  • Antal inlägg: 168
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Fredrik bloggar om foto
SV: Heldöd Nibe 1245-10
« Svar #3 skrivet: 11 december 2011, 08:16:41 »
Ingenting, allt är dött även då...

Men värmer den i reserven då? Vore ju kass om man inte kunde lita på reservatet när de blir smällkallt.
135 kvm enplanshus och garage 40 kvm (direktel) byggt 2010-2011. Nibe 1245-6,137m borra, iilto 430 FTX och 2700 kg eldstad. Led belysning till 95%. 2 vuxna och 2 barn.
Förbrukning 2010: 9357
Förbrukning 2011: 6707
Förbrukning 2013: 9842
Förbrukning 2014: 10843

S1000

  • Gäst
S1000
SV: Heldöd Nibe 1245-10
« Svar #4 skrivet: 11 december 2011, 12:15:01 »
Nej, ingen värme i reservläget heller, tokeldar i kaminen i gillestugan nu.  Nibe har inget jour nummer man kan ringa till, sÃ¥ det blir till att vänta tills imÃ¥rron dÃ¥ :(

Utloggad Fattiglapp

  • Felaktigt utnämnd till
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
  • Kön: Man
  • Go ahead punk.... make my day.
SV: Heldöd Nibe 1245-10
« Svar #5 skrivet: 11 december 2011, 12:20:50 »
I min Nibe (som är betydligt äldre än din) så har jag någon gång fått återställa ett motorskydd efter strömavbrott för att den skulle hoppa igång.

Har du kollat om det kan vara något sådant?

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7650
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Heldöd Nibe 1245-10
« Svar #6 skrivet: 11 december 2011, 12:35:25 »
Har du mätt så du vet att du har 400 volt mellan alla faser och att du har 230 mellan faserna och nollan. Har det gått en säkring kan du ha spänning på anslutningsplinten i alla fall.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

S1000

  • Gäst
S1000
SV: Heldöd Nibe 1245-10
« Svar #7 skrivet: 11 december 2011, 14:17:19 »
Tack för svaren,  Motorskyddet är ok , 400 v mellan faserna och 230 v mellan nollan och faserna.
Automatsäkringen på pumpen är också ok.

Utloggad Fattiglapp

  • Felaktigt utnämnd till
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
  • Kön: Man
  • Go ahead punk.... make my day.
SV: Heldöd Nibe 1245-10
« Svar #8 skrivet: 11 december 2011, 15:18:46 »
Det är ju märkligt att allting är dött, oavsett driftläge.

Min egen Nibe har ju som sagt ett antal år på nacken, men när jag tittar på elschemat för den så går en av faserna till strömställaren 1-0-R. Har du med den fasen även efter brytaren?

Är just den fasen genom brytaren borta borde hela pumpen vara död, som din är.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Heldöd Nibe 1245-10
« Svar #9 skrivet: 11 december 2011, 15:32:17 »
Låter som att det är strömbrytaren som är kass.
Mät på båda sidor om denna.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad micraracing

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
SV: Heldöd Nibe 1245-10
« Svar #10 skrivet: 11 december 2011, 18:20:29 »
Har du provat att bryta lite pÃ¥ faserna som gÃ¥r in pÃ¥ kretskortet? min  1245a dog ocksÃ¥. och det var nÃ¥got glapp pÃ¥ kretskortet. jag lyckades fÃ¥ igÃ¥ng den tills det kom ett nytt kretskort. pÃ¥ dom nyare modellerna kommer kabeln redan monterad pÃ¥ kretskortet.

S1000

  • Gäst
S1000
SV: Heldöd Nibe 1245-10
« Svar #11 skrivet: 11 december 2011, 23:23:10 »
Strömbrytaren på 1245 är innbygd i displayenheten och den är heldöd, verkar som om det är en sluten enhet med bara en kabelhärva som går in, så det blir svårt att mäta strömbrytaren..
Var ner nu och bröt/vickade på alla anslutningar, men inget hände :(

Utloggad Finnen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Korsholm/Finland
  • Antal inlägg: 168
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Fredrik bloggar om foto
SV: Heldöd Nibe 1245-10
« Svar #12 skrivet: 16 december 2011, 09:00:43 »
Har du hittat felet på pumpen?
135 kvm enplanshus och garage 40 kvm (direktel) byggt 2010-2011. Nibe 1245-6,137m borra, iilto 430 FTX och 2700 kg eldstad. Led belysning till 95%. 2 vuxna och 2 barn.
Förbrukning 2010: 9357
Förbrukning 2011: 6707
Förbrukning 2013: 9842
Förbrukning 2014: 10843

S1000

  • Gäst
S1000
SV: Heldöd Nibe 1245-10
« Svar #13 skrivet: 18 december 2011, 23:07:43 »
Felet var att en glas säkring på ett styrkort hade gått pga att pumpen till köldbärardelen hade skurit >:(,
det hade hänt (enl nibes servicetekniker) för att rörfirman som installerade bergvärmepumpen hade dragit rören till köldbärardelen fel  :(, rören var dragit uppe vid taket i pannrummet med en pÃ¥fyllnadstank 1 meter lägre. Enl Nibe sÃ¥ SKAL det användas expantionskärl när rören dras sÃ¥, annars blir det som i mitt fall luft i systemet och pumpen skär...

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Heldöd Nibe 1245-10
« Svar #14 skrivet: 18 december 2011, 23:51:53 »
Om detta stämmer så är det en mycket stor svaghet i konstruktion. Om Cp:n för KB pajar så kunde ju pumpen fortfarande användas som elpanna.
Hoppas att teknikerna pÃ¥ Nibe tänker till, pumpen ska inte bli manöverodugligt för att just denna Cp  ryker.

Samtidigt  har ju installatören misslyckats ocksÃ¥ i sin uppgift genom att montera sÃ¥ fel nivÃ¥kärlet. huvuddunk

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!